Bonjour,

Mon ancien delesteur GP500 ne faisait plus le contact en heure creuse pour declencher mon ballon d’eau donc je l’ai remplacé par un plus recent Calybox. Le contact se fait bien mais l’eau est tiède. J’ai testé la marche forcée et l’eau devient très chaude (comme d’habitude).

Qu’en pensez vous ?

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
31/08/2020 à 07h37
31/08/2020 à 07h37
Bonjour

Le GP500 et le Calybox ne se raccordent pas exactement pareil pour l'ECS
Le GP500 délivre un contact se qu'il faut alimenter pour avoir une sortie sous tension
Le Calybox délibre directement un contact sous tension (sortie S4)

Sinon, la sortie S4 est bien paramétrée pour fait la gestion de l'ECS et pas du chauffage ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Boulah

avatar - Boulah
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
31/08/2020 à 14h09
31/08/2020 à 14h09
Bonjour,

C’est bien raccordé au S4 et plus besoin de la phase sur ce modèle. Par contre, qu’entendez-vous par paramétrer ? Je n’ai rien fait de plus que le raccord.

Par contre la position 1-04 est bien sur 0. Et sur Linky, je vois bien les HC et HP.

En HC, le voyant ecs s’allume bien rouge.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
31/08/2020 à 17h09
31/08/2020 à 17h09
Je parlais bien du 1-04.

Vérifiez que vous avez bien 230V entre les bornes N et S4 du calybox pendant les HC.

Si oui, c'est que le problème est ailleurs qu'au niveau du Calybox (fils desserré ?)
Si non, je suppose que vous avez bien mis le Calybox en mode auto

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Boulah

avatar - Boulah
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
31/08/2020 à 18h26
31/08/2020 à 18h26
Ok je vais checker ses bornes ainsi qu’au niveau du contacteur pour être sûr.

Aussi, j’ai mis 1-05 sur 1 (auto il me semble).

Je vous tiens au courant demain du coup.

Encore merci de prendre le temps de repondre.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
01/09/2020 à 09h53
01/09/2020 à 09h53
Bonjour

Je ne pense pas que le 1-05 joue car cela ne concerne que le mode absence.
Mais pour votre test, cela ne peut pas faire de mal.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Boulah

avatar - Boulah
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
02/09/2020 à 00h03
02/09/2020 à 00h03
Bonsoir,

Je viens de faire le test, il y a bien 220v. Pareil à la borne 1-3 du contacteur. Cependant, en HC, aucune tension aux bornes 2-4 uniquement en marche forcée.

J’en conclus que ca chauffe pas en HC ? Le contacteur est defaillant ?

D’ailleurs avant de changer le delesteur, je me rappelle que le passage en heure creuse ca faisait un « tac » et depuis, plus rien.




J’en profite pour vous demander si cette fuite est normal :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
02/09/2020 à 00h09
02/09/2020 à 00h09
Bonsoir

Effectivement le contacteur semble HS

Pour la fuite, ce n'est pas mon domaine.
Voyez du côté du forum plomberie

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Boulah

avatar - Boulah
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
02/09/2020 à 00h17
02/09/2020 à 00h17
Merci pour votre aide, je vais procéder à son remplacement.

Bonnz soiree
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
02/09/2020 à 07h56
02/09/2020 à 07h56
salut
vous ne contrôlez pas la tension aux bornes A1 et A2 pendant les heures creuses, pourtant c'est là qu'est commandé le contacteur
le calibox commande bien le relais donc:
si 0 volts entre A1 et A2 = 0 volts sur 2 et 4
en 1 et 3 il doit y a du 230 volts en permanence 24 h / 24

pour la fuite si c'est celle qui semble être sur le point noir sur le fond de la photo du capot de protection, c'est sur pas normal
pour en dire plus il faut enlever ce capot
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2252
03/09/2020 à 18h05
03/09/2020 à 18h05
Bonjour ,
Je vois sur la photo le fil noir de A2 qui n'est pas raccordé ?
@+
ou créer un compte pour participer

Par Boulah

avatar - Boulah
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
11/09/2020 à 00h04
11/09/2020 à 00h04
Et oui les amis, je n’ai pas été assez meticuleux.

Je suis tombé sur un ancien post à vous car en changeant le contacteur, le problème n’était pas resolu....

J’ai testé en direct A2 sur l’alimentation du disjoncteur cululus et ca marchait bien avec une tension 220 volts en sortie.

Après reflexion, je decide de brancher le fil noir en A2 vers S4 et le « Tac » s’est activé pour activer le cumulus. J’ai bien 220 v donc est ce bien réglé d’après vous ?

Sachant que j’avais mis le fil rouge du disjoncteur cumulus à la place.

Mon image
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
11/09/2020 à 02h02
11/09/2020 à 02h02
salut
si le "tac" s'est bien produit en activant le chauffe eau via le gestionnaire c'est bon
ou créer un compte pour participer