Problème déclenchement heure creuse

Par merry

avatar - merry
Petit nouveau
Message(s) : 2
31/07/2017 à 10h54
31/07/2017 à 10h54
Bonjour à tous, Suite à l'installation d'un chauffe eau (triphasé) et disposant d'une tarification heures pleines/heures creuses, j'ai donc réaliser un montage avec un contacteur HC. Mon problème est le suivant : après vérification en shuntant les cables qui sont au niveau du compteur (C1 et C2) le contacteur s'enclenche bien revient en position auto. Cependant lors des heures creuses rien y fait le contacteur ne s'enclenche pas. J'ai essayer de créer un pont entre C1 et C2 pour simuler une période heures creuses en dehors des horaires et là le contacteur s'enclenche bien. Le problème vient-il de mon compteur EDF ? Je suis perdu et j'ai besoin de votre aide, j'espère avoir été assez clair. Mouais... Merci d'avance PS : voici le schéma réalisé
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
31/07/2017 à 12h08
31/07/2017 à 12h08
Bonjour

Vous etes certain que vous avez souscrit un tarif HC ? (voir votre facture)

Si oui est-ce que votre compteur décompte des HC et des HP sur ces index

Vérifiez la séquence d'affichage 7. Il doit y avoir 1F-2O pendant les HC et 1O-2O pendant les HP
Si c'est bon c'est sans doute le petit fusible qui est proche de C1C2 qui est mort et qu'il faut changer

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par merry

avatar - merry
Petit nouveau
Message(s) : 2
31/07/2017 à 12h53
31/07/2017 à 12h53
Probleme résolu merci de votre réponse à 12 h 39 le contacteur a déclenché le probleme venait du fusible qui etait mal visser sur le compteur EDF tout bêtement. Merci de votre aide !