probléme panneau rayonnant qui est fou

probléme panneau rayonnant qui est fou

Hors ligne Par remisco

avatar - remisco
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
le 12/10/2010 à 23h34
Bonjour a tous.
Voila mon soucis j'ai un radiateur électrique , type panneau rayonnant qui me fait n'importe quoi!!!
le thermostat déclenche toute les secondes, voir même demi seconde, il s'allume , et s'arrête, s'allume , et s'arrête tout le temps....
je l'ai démonté ,je pense que le problème vient soit de la sonde de température mais bon vu de prés elle n'a rien! soit d'une petite pièce que j'ai vu a l'intérieur ,ronde avec 2 cosses, je pense que c'est un clicson,
qu'en pensez vous???
merci a ceux qui peuvent m'aider ou m'orienter. Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par tarne

avatar - tarne
Architecte
Message(s) : 1159
le 13/10/2010 à 18h32
Bjr
Il serait bon de vérifier que l'allumage du voyant correspond bien à la mise en route de la résistance. Sur certains régulateurs cet allumage indique que la régul. réfléchit...
Pourquoi ne pas alimenter le convecteur " à travers" un contrôleur et vérifier que la puissance appelée est bien liée à l'allumage du voyant.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18612
le 13/10/2010 à 18h36
Bonjour
C'est tout simplement le Thermostat (électronique) qui fait des siennes!!
faut pas chercher midi a 14 heures !!!!
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 13/10/2010 à 18h38
Bonsoir, Clin d\'oeil
Quelle marque ce rayonnant ??
Sinon je suis comme Les3c19 Clin d\'oeil thermostat électronique défaillant et cela arrive fort souvent sur des sous-marque vendue en Grande surface du Bricolage. Oui
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par remisco

avatar - remisco
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
le 13/10/2010 à 21h36
la marque est concorde , j'ai testé le clixon ,c'est pas ça!!!
je vais tester la sonde pour voir, si non effectivement je penche pour le thermostat.
la lumiére s'allume bien pour représenter la chauffe. Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par remisco

avatar - remisco
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
le 14/10/2010 à 15h28
Bon j'ai trouvé le souçis , c'est belle est bien la sonde qui est hs. j'ai inversé les sondes, et tout fonctionne.
merci du coup de mains.