Bricoleur du Dimanche

Problème poratil électrique CAME F3000

Par koki

avatar - koki
Bricoleur
Message(s) : 80
18/04/2017 à 21h19
18/04/2017 à 21h19
Bonjour, mon portail (~15ans) fait des siennes, il s'ouvre normalement (donc les 2 moteurs semblent marcher et etre alimentés) mais une fois ouvert il ne se ferme plus. Le 1er vantail qui devrait se fermer fait bien un clic au moment ou j'actionne la commande, mais ca ne ferme pas.
Au niveau de la carte, la diode rouge reste bien alimentée en continue et la diode verte clignote rapidement sauf au moment des manoeuvres (même quand je commande la fermeture mais que le portail ne bouge pas). Les 2 diodes semblent donc réagir normalement.

Pouvez vous m'aider a résoudre ce problème?
Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
18/04/2017 à 23h10
18/04/2017 à 23h10
hello


et les organes de sécurité???

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par koki

avatar - koki
Bricoleur
Message(s) : 80
19/04/2017 à 19h29
19/04/2017 à 19h29
Qu'est ce que vous appelez les organes de sécurité?
Si c'est les fusibles, je n'ai pas testé car je me dis que si ca s'ouvre, ils ne sont pas impacter ... et en plus je ne sais pas comment les tester Sourire
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
19/04/2017 à 19h36
19/04/2017 à 19h36
hello


non, je parle par exemple des cellules, car si problème sur celles ci alors ça s'ouvre, ok, mais ça ne ferme pas



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par koki

avatar - koki
Bricoleur
Message(s) : 80
19/04/2017 à 20h55
19/04/2017 à 20h55
J'ai passé un chiffon sur les cellules mais je n'ai pas démonté car je n'ai pas vu de vis de fixation et j'ai eu peur de 'déclipser' et 'casser'. Vous penser qu'il fat que je les ouvre? dans ce cas quoi regarder?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
20/04/2017 à 02h12
20/04/2017 à 02h12
bonjour


il faut voir sur la carte de la motorisation

un lien vers la notice??????????????????



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par koki

avatar - koki
Bricoleur
Message(s) : 80
20/04/2017 à 16h21
20/04/2017 à 16h21
Effectivement j'aurais du y penser. Il y a une petite vis que je n'avais pas vu. Je regarde demain ce qu il en est dans le capteur mais je ne suis pas sur de pouvoir identifier une cause de dysfonctionnement. Ci joint la notice de la photocellule modèle DOC E. Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
20/04/2017 à 17h33
20/04/2017 à 17h33
pas de notice

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par koki

avatar - koki
Bricoleur
Message(s) : 80
20/04/2017 à 17h49
20/04/2017 à 17h49
Désolé je l'avais pourtant chargé, j espère que cette fois ci c est bon...
Au cas ou voici le lien: choisir 'DOC E/ DOC I' dans les photocelluleS. https://www.laboutiquedubricoleur.fr/content/12-notice-came
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
20/04/2017 à 17h54
20/04/2017 à 17h54
re



donc ce lien

il suffit de shunter C et NC sur la cellule ou de shunter la où c'est raccordé sur la carte



une photo de la carte??

un lien vers la notice de la carte??


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par koki

avatar - koki
Bricoleur
Message(s) : 80
21/04/2017 à 13h42
21/04/2017 à 13h42
Bjr Efred,
oui c'est ce lien pour les cellules et celui ci pour le portail F3000: portail
La carte est une carte ZA3.
Je joint des photos: la carte de la centrale, la cellule recepteur, la cellule emetteur, la face arriere de la cellule emetteur.
Concernant le shunt, n'y connaissant pas grand chose, je ne comprends pas bien car il s'agit bien de le faire sur la cellule receptrice (la seule qui a le C / NC); mais l'ordre des fils est Marron/ bleu/vide/ Jaune vert/ Noir. Donc il faut que je mette un fils (voir derniere photo) entre le jaune vert et le noir? Ca me parait étrange ... Confus
Autre question, si je fais un pontage: diametre du fils? 1.5mm²?

Sur la face arrière de la cellule emeteur, il y a l'air d'y avoir un problème non (J'ai passé un ptit coup de brosse a dent souple pour nettoyer un peu pourtant)?

Désolé, je suis peut etre un peu lourdingue Boulet mais je n'y connait vraiment rien...

Images jointes :

Cellule recepteur (3)bis.jpg Centrale (1)bis.jpg Cellule emetteur(5)bis.jpg Cellule emetteur(6bis).jpg Shunt C-NC.JPG
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
21/04/2017 à 18h22
21/04/2017 à 18h22
hello

ce que tu propose sur ta derniere photo est bon, tu débranche le vert/jaune et le noir et tu les mets ensembles sur un domino le temps de faire les test

ok, la couleur des fils n'est pas top (utilisation du vert/jaune) mais bon, c'est ainsi, il y en a qui font à minima



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par koki

avatar - koki
Bricoleur
Message(s) : 80
21/04/2017 à 18h31
21/04/2017 à 18h31
Ok j'essaye ce soir:
1- Debrancher le VJ et le noir, les mettre sur un domino ensemble. ca ne va pas court circuiter??
2- faire un pont entre les 2 emplacements libérés par un fils. 1.5mm² ?

a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
21/04/2017 à 18h48
21/04/2017 à 18h48
C et NC est un contact sec qui court-circuite les deux fils, c'est le but recherché

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par koki

avatar - koki
Bricoleur
Message(s) : 80
21/04/2017 à 18h52
21/04/2017 à 18h52
ok, donc je suis bien les 2 étapes. Pour le pont, y a un diametre de fils particulier? j'ai que du 1.5 sous la main...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
21/04/2017 à 19h00
21/04/2017 à 19h00
je t'ai dit de débrancher les deux fils et de les mettre ensemble sur un domino, ainsi, pas besoi d'un fil qui ne rentra pas dans les borniers de la carte (même du 6/10eme irait)



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 92