Bricoleur du Dimanche

Probleme Thermostat plancher chauffant electrique

Par kiko18

avatar - kiko18
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
13/10/2018 à 10h40
13/10/2018 à 10h40
Bonjour, J'aurai besoin de vos lumières car en électricité je n'en suis pas une. J'ai un thermostat deleage TAI61 dans mon salon qui est relié à mon plancher chauffant électrique. Jusqu' à vendredi tout fonctionnait très bien. J'ai rallumé mon thermostat vendredi soir il a bien fonctionné et le plancher chauffant fonctionnait bien et vers 5h du matin le thermostat s'est mis à claquer. Quand celui ci est allumé une lumière verte apparait et quand il chauffe il y a le point vert et le point rouge qui reste fixe tout le temps que le plancher chauffant chauffe. Et la le point rouge s'allume et s'éteint sans arrêt comme s'il voulait se mettre en route mais n'y arrive pas. Par contre au niveau du compteur électrique il a un claquement également au niveau des disjoncteur du chauffage il y 2 disjoncteurs Finder 230V des relais apparemment qui claquent aussi quand on force le thermostat à se mettre en route. J'ai réussi hier en démontant quelques fils à faire fonctionner le chauffage et le thermostat mais 5 minutes après rebelote. Mon chauffage au sol a l'air de ne pas être en panne mais pour le restant ???? Quelqu'un pourrait-il m'éclairer svp ou me faire faire des tests afin de savoir ce qui est mort afin de le changer au plus vite car nous n'avons plus de chauffage et cela risque de devenir compliqué rapidement. Merci de votre compréhension,

Images jointes :

20181013_094323.jpg 20181013_094344.jpg 20181013_094344.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 624
13/10/2018 à 21h35
13/10/2018 à 21h35
Bonjour,
est-ce que les relais claquent au même rythme que le voyant rouge?
ou créer un compte pour participer

Par kiko18

avatar - kiko18
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
13/10/2018 à 22h26
13/10/2018 à 22h26
Bonsoir, Oui tout à fait lorsque la lumière sur le thermostat du salon s enclenche en rouge pour chauffer c est la que les relais claquent dans le compteur électrique. Le rouge s éteint et se rallume 2 secondes et se reteint et les relais claquent au même rythme que le rouge s éteint. J espère avoir été clair c est pas toujours évident d expliquer. Vous y voyez une solution ?? Bonne soirée
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
14/10/2018 à 05h51
14/10/2018 à 05h51
kiko18 a écrit :



J espère avoir été clair c est pas toujours évident d expliquer. Vous y voyez une solution ??


salut
remplacement du thermostat
avant essayer de ponter, shunter le contact du thermostat
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kiko18

avatar - kiko18
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
14/10/2018 à 14h02
14/10/2018 à 14h02
Bonjour je n ai jamais à vrai dire fait ce type de manip ca fera sûrement rigoler certains mais comment fait on j ai regardé sur le net mais compliqué à comprendre pour savoir faire cela. J ai mis une photo du thermostat avec les fils. Pouvez vous m.eclairer svp

Images jointes :

20181006_115734.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
14/10/2018 à 15h15
14/10/2018 à 15h15
salut
sur ce modèle il y a neutre et phase en sortie pour le chauffage
comme la photo est prise de travers il m'est difficile de te dire comment faire
reprends une photo avec le thermostat droit et que l'on voit l'ensemble avec les fils
ou créer un compte pour participer

Par kiko18

avatar - kiko18
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
14/10/2018 à 17h14
14/10/2018 à 17h14
Voilà la photo

Images jointes :

20181014_171305.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
14/10/2018 à 19h03
14/10/2018 à 19h03
salut
il y a un fil pilote donc gestionnaire d'énergie, avant tout regarder sur le gestionnaire d'énergie
débrancher ce fil pilote fil noir sur la borne 3
ou créer un compte pour participer

Par kiko18

avatar - kiko18
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
14/10/2018 à 20h33
14/10/2018 à 20h33
Bonsoir j ai essayé ca ne fonctionne pas. Problème toujours identique en retirant le fil noir.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9359
14/10/2018 à 22h43
14/10/2018 à 22h43
Bonsoir

Si le but est de vérifier que le plancher fonctionne correctement, raccordez ensemble le blanc et le rouge pendant quelques minutes

Le plancher devrait chauffer sans que rien ne claque.

Si c'est bien le cas, c'est que le thermostat est HS et qu'il faut le changer comme le suggérait les3c19

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kiko18

avatar - kiko18
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
15/10/2018 à 17h38
15/10/2018 à 17h38
Bonjour J ai effectué le test apparemment le plancher chauffant fonctionne mais bon un peu chaud à savoir si le carrelage était chaud ou pas avec les températures actuelles mais en vérifiant sur la consommation de watts instantanée elle était beaucoup plus importante donc je pense qu il fonctionne. J ai acheté ce jour un thermostat sur le net et j espère que ca ira et que nous pourrons enfin avoir du chauffage bientôt. Réf Thermostat THX 331 Je vous tiendrais au courant et merci beaucoup en attendant pour votre aide.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9359
15/10/2018 à 20h10
15/10/2018 à 20h10
Bonsoir

J'espère que vous avez pris un thermostat avec entrée fil pilote

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 624
15/10/2018 à 20h59
15/10/2018 à 20h59
Bonjour,
comme l'a suggéré Carminas il ne faut le laisser branché que quelques minutes, sinon quoi, surtout si il n'y a pas de protection thermique au niveau du plancher, il va monter très haut en température car il n'est pas asservis...
Sinon pour ne pas vous faire perdre de temps, pour peu qu'il fasse vite froid dans les jours suivant voici le raccordement à faire :
borne 1----fil rouge
borne 2----fil blanc
borne 4----fil bleu
borne 5----fil noir
j'ai trouvé ces infos dans cette notice qui explique ensuite très bien la mise en service, à noter que dans votre cas vous n'avez pas de sonde de sol Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kiko18

avatar - kiko18
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
16/10/2018 à 22h19
16/10/2018 à 22h19
Bonsoir Effectivement j ai bien commandé un thermostat 12A comme celui que j avais avec fil pilote également. J ai bien fait attention à ca. Je devrais le recevoir vendredi ou samedi il me restera plus qu à brancher les fils et en croisant les doigts que cela fonctionne. Merci encore je vous tiens au courant si le problème est résolu. Bonne soirée à vous
ou créer un compte pour participer

Par kiko18

avatar - kiko18
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
28/10/2018 à 22h23
28/10/2018 à 22h23
Bonsoir à tous Problème résolu c'était bien le thermostat qui a lâché. Tout refonctionne normalement il est même un peu mieux que l'ancien. Merci de votre précieuse aide qui m'a permis d'avoir du chauffage. A tres bientôt et encore merci