Bonjour. J'ai un extracteur d'air (CK40F de Soler & Palau) qui servira à évacuer l'air dans une hotte de cuisine. Je souhaite raccorder cet extracteur d'air au réseau électrique avec un interrupteur pour le mettre en ou hors fonction. Je précise, car j'ai déjà vu des tonnes de messages sur le sujet dans d'autres cas de figure, qu'il n'y a pas de temporisateur, pas de variateur de vitesse, et que je ne veux pas le coupler à l'éclairage. C'est un extracteur tout simple avec phase et neutre. J'avais envisagé les solutions suivantes : - Mettre un interrupteur sur le câble de l'extracteur, mettre une fiche à l'extrémité du câble, et brancher la fiche dans une prise d'un circuit de prises existant. La documentation de l'extracteur semble dire que c'est possible, mais je me méfie. - Installer l'extracteur comme un point d'éclairage ordinaire, sur un circuit d'éclairage existant, en passant par un interrupteur d'éclairage classique. - Passer par une ligne dédiée raccordée au tableau électrique, en intercalant un interrupteur au passage. Quel disjoncteur mettre alors (2A obligatoirement comme je l'ai vu plusieurs fois)? Parmi ces solutions, lesquelles sont permises par les normes (je suppose que la dernière est permise mais je préfèrerai éviter cette solution si d'autres sont possibles).
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
02/05/2013 à 11h31
02/05/2013 à 11h31
Bonjour

Les 3 solutions sont possibles .

Pour le circuit spécialisé; le DISJ 2 A (sauf indication contraire du fabriquant) ne s'applique qu'aux VMC , qui elles sont difficilement accessibles et placées trés souvent dans les combles .
Dans le cas de l'extracteur ( le tien consomme 70W je crois), tu peux mettre un 2A , mais aussi comme un circuit lumière , jusqu'à 16 A maxi avec du 1,5mm2

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par srl38

avatar - srl38
Ouvrier
Message(s) : 146
02/05/2013 à 11h38
02/05/2013 à 11h38
Bonjour
Petite précision circuit lumière 10A fil 1.5mm2 circuit prises 16A fil 2.5mm2

srl38
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/05/2013 à 15h40
02/05/2013 à 15h40
srl38 a écrit :

Bonjour
Petite précision circuit lumière 10A fil 1.5mm2 circuit prises 16A fil 2.5mm2


Bonjour,
Pas tout à fait.
Circuit lumière, protection par disjoncteur 16A ou fusible 10A et 1.5mm2
Circuit PC (5 PC 16A), protection par disjoncteur 16A uniquement, fil 1.5mm2
Circuit PC (8 PC 16A), protection par disjoncteur 20A ou fusible 16A, fil 2.5mm2