Bricoleur du Dimanche

Raccordement electrique VMC Equation DHU

Par zouzou76

avatar - zouzou76
Petit nouveau
Message(s) : 7
05/02/2017 à 20h50
05/02/2017 à 20h50
Bonjour, Je viens d'installer une nouvelle VMC simple flux à 2 vitesses (modèle AUTO EQUATION DHU). La VMC fonctionne bien en PV mais lorsque je bascule en GV la VMC s'arrête, j'avais pourtant noté les branchements de la VMC précédente avant de la démonter. Je vous joints le schéma de branchement de la VMC, une photo de mon raccordement sur la VMC ainsi que schéma de mon branchement sur le commutateur VMC. Le file orange correspond à la PV et le marron à la GV. Pourriez-vous m'indiquer ce qui ne va pas? Merci par avance.

Images jointes :

20170205_183029.jpg 20170205_182659.jpg Branchement _commande_VMC.jpg 20170205_185030.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
05/02/2017 à 22h39
05/02/2017 à 22h39
salut
il faut brancher le orange PV à l'inter avec le noir phase, cela ne doit pas passer par le contact de l'inter. Phase directe sur L de la VMC
ou créer un compte pour participer

Par zouzou76

avatar - zouzou76
Petit nouveau
Message(s) : 7
06/02/2017 à 07h46
06/02/2017 à 07h46
merci beaucoup.