Raccorder trois phases ensemble pour plus de puissance ?

Par milagi

avatar - milagi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
05/06/2019 à 11h47
05/06/2019 à 11h47
Bonjour,

On vient de nous changer le compteur pour un linky. L'installation est en triphasé et jusque là nous n'avions pas de soucis. Depuis le changement pour linky, ça disjoncte régulièrement. Il semblerait qu'il soit plus chatouilleux que le disjoncteur pour la puissance consommée par phase.

Du coup je me pose une question. Si je met un pont entre chacune des phases en sortie de disjoncteur, la consommation de chaque phase individuellement va se répartir sur les 3 de manière égale non ? En bref, une façon de faire un faux monophasé quoi. Qu'en pensez vous ?

Actuellement on a 3 phases à 10A chacune. Donc si une phase consomme plus de 2400 watt ça disjoncte, même si les 2 autres sont libres. En les mettant ensemble, la charge devrait se diviser en 3 non ? 800 watt sur chacune des phases ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
05/06/2019 à 12h00
05/06/2019 à 12h00
salut
ben si tu ponte les 3 phases = BOUM
appelle ton fournisseur et passe en 15 A par phase minimum ou si tu n'as pas de machine tournantes ou autre matériel fonctionnant sur du tri, passe en mono, coût pour ça 250 €uros facturé par ton fournisseur
ou créer un compte pour participer

Par milagi

avatar - milagi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
05/06/2019 à 13h30
05/06/2019 à 13h30
Merci pour ta réponse les3c19

Ah oui, mettre les 3 phases ensemble ça BOUM ? Mince. En courant continue on peux très bien mettre 2 alims en parallèle. D'où mon idée.
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10070
05/06/2019 à 13h33
05/06/2019 à 13h33
hello


oui, BOUM

Entre chaque phase on a 400V
Réunir deux phases mène à créer un court-circuit


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
05/06/2019 à 13h36
05/06/2019 à 13h36
bonjour,

milagi a écrit :

Merci pour ta réponse les3c19

Ah oui, mettre les 3 phases ensemble ça BOUM ? Mince. En courant continue on peux très bien mettre 2 alims en parallèle. D'où mon idée.



oui , ponter les phases entres elles ,ca revient à faire un court-circuit

en continu, il faut certaines conditions pour mettre les alims en parallèles ,sinon ca fait BOUM aussi Grand sourire
ou créer un compte pour participer

Par milagi

avatar - milagi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
05/06/2019 à 13h42
05/06/2019 à 13h42
phil decuivre a écrit :

bonjour,

milagi a écrit :

Merci pour ta réponse les3c19

Ah oui, mettre les 3 phases ensemble ça BOUM ? Mince. En courant continue on peux très bien mettre 2 alims en parallèle. D'où mon idée.



oui , ponter les phases entres elles ,ca revient à faire un court-circuit

en continu, il faut certaines conditions pour mettre les alims en parallèles ,sinon ca fait BOUM aussi Grand sourire



On ne peut pas mettre en parallèle une alim de 2A et une de 16 sinon celle de 16 va charger celle de 2A en effet. Mais comme les 3 phases ont la même puissance j'avais osé espérer que ce n'était pas impossible.

En fait je pensais qu'il ne pouvait y avoir de court circuit qu'entre phase et neutre, pas entre deux phases.

En même temps, le mec qui a câblé le tableau a collé les prises de la cuisine sur le même phase que le chauffe eau et le congélateur dans le garage... Forcément, chauffe eau + frigo + congélateur ça ne peut pas tenir longtemps. A un moment ça surconsomme si ils se lancent ensemble. Sans parler du fait de mettre en route le micro onde ou une friteuse électrique dans la cuisine.

Quand on a acheté la maison, elle était déjà en tri à 10A par phase. Avec tous ces consommateurs je ne comprends pas comment ça a été pensé.
ou créer un compte pour participer

Par milagi

avatar - milagi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
05/06/2019 à 17h34
05/06/2019 à 17h34
JE me suis un peu renseigné sur l'histoire du triphasé. Je comprends mieux du coup.

J'ai donc déplacé le chauffe eau sur une autre phase.

Merci de votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
05/06/2019 à 19h33
05/06/2019 à 19h33
Bonsoir

Si cela ne suffit pas, passez votre abonnement à 9kVA.
Cela vous coutera moins de 2€/mois, soit le prix de 2 baguettes de pain et vous serez tranquille.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par milagi

avatar - milagi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
06/06/2019 à 08h38
06/06/2019 à 08h38
Si ça ne suffit pas, je verrai pour soit augmenter la puissance soit passer en monophasé, ce qui ferait tripler la puissance disponible avant disjonction en mutualisant la puissance des 3 phases, forcément.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
06/06/2019 à 20h11
06/06/2019 à 20h11
Bonsoir

Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono), ce n'est pas votre cas.
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).

Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est effectivement pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation. Mais ce sera nécessairement plus coûteux au départ qu'une simple augmentation de puissance.

Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation) et confirmer ou non les 250€ évoqués par les3c19

Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.

Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.