Bonjour à tous, Petit nouveau sur le site j'espère ne pas me tromper d'endroit pour poster ma demande. Je souhaite raccorder un tableau divisionnaire dans un bâtiment que nous venons de construire. Je me pose une question concernant le raccord : - pour le raccordement au tableau principal, j'ai un disjoncteur C40, est-ce que je peux mettre ce disjoncteur en ligne derrière un interrupteur différentiel 30mA ? (voir schéma pour être plus clair) Merci de vos réponses,

Images jointes :

schema-1.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
17/04/2020 à 15h37
17/04/2020 à 15h37
Bonjour ;
pour votre alim du tableau secondaire le disjoncteur 40 A est à prendre sur les borniers principaux
car autrement si problème défaut d'isolement sur tableau secondaire les dif vont tous déclencher et donc pas de sélectivité.
observation: pas de circuit 32A et pas de dif de type A ?
@+
ou créer un compte pour participer

Par cedL02

avatar - cedL02
Petit nouveau
Message(s) : 8
17/04/2020 à 16h04
17/04/2020 à 16h04
Bob35 a écrit :

Bonjour ; pour votre alim du tableau secondaire le disjoncteur 40 A est à prendre sur les borniers principaux car autrement si problème défaut d'isolement sur tableau secondaire les dif vont tous déclencher et donc pas de sélectivité.

Ok, merci pour vos infos, juste pour savoir, si on le connecte derrière le différentiel ça marcherai quand même c'est ça ? mais avec des risques de faire déclencher le différentiel du compteur principal, si j'ai bien compris ?
Bob35 a écrit :

observation: pas de circuit 32A et pas de dif de type A ? @+

Si si, tout le circuit n'a pas été représenté.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
17/04/2020 à 22h02
17/04/2020 à 22h02
Bonsoir

C'est cela, ce n'aurait pas d'intérêt car vous auriez une mauvaise sélectivité verticale :

En cas de défaut dans le tableau principal, cela coupe le tableau divisionnaire
En cas de défaut dans le tableau divisionnaire, cela peut couper un différentiel ou l'autre voire les deux.

Bref cela fonctionne, mais pas pertinent.