Ce radiateur est prévu pour être raccordé à une commande à fil pilote 6 ordres.
1ère vérification concernant le raccordement électrique:
le câble du radiateur contient en principe 3fils:
marron: raccorder impérativement à la PHASE de l'installation
gris: raccorder impérativement au NEUTRE de l'installation
note: le Neutre n'est pas bleu comme le voudrait la règle. Ce radiateur sent la chinoiserie à plein nez....
noir: ne pas raccorder à quoi que ce soit, si aucune commande déportée à fil pilote n'est installée. Et en aucun cas raccorder à la terre !!
2ème vérification:
Le bloc thermostat/automatisme sur le côté droit de l'appareil est-il débrochable/amovible? Si oui l'enlever, vérifier si il y a une trappe, si oui ouvrir. Il peut y avoir une pile ou un petit accumulateur à mettre en service en enlevant une languette plastique qui l'isole pour le stockage.
Par ailleurs, la notice contient deux alinéas bizarres a propos d'un disjoncteur thermique et du fait de ne jamais raccorder ce radiateur à un Interrupteur ou à un réseau qui peut être coupé.!!!! Bizarre, bizarre.....
Ce produit n'est probablement pas un produit abouti.
Vous pouvez peut-être retourner chez Casto et vous le faire rembourser?
Cordialement
crdlmt
-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)