Bonjour,
j'ai un petit dilemme sur un branchement, j'ai actuellement le plafonnier du couloir qui est commandé par 2 va et vient, 1 situé en bas de l'escalier l'autre en haut, ces va et vient legrand mosaic sont composés de 3 fils. J'aimerais remplacer ces 2 va et vient par 2 inter variateur legrand mosaic voir schéma joint , j'ai tout brancher mais il doit y avoir un problème de câblage ou un pont manquant car je n'arrive pas à les faire fonctionner correctement ensemble, quand j'allume avec un je ne peut éteindre avec l'autre ou inversement, est ce que techniquement mon système est faisable ou nen , je ne suis pas électricien du tout. J'ai mémé essayé un seul variateur avec un ancien va et vient , même problème le va et vient fonctionne mais l'inter variateur non une fois éteint..
Bonjour
Il ne faut pas mettre 2 variateurs, mais 1 variateur + 1 bouton poussoir.
Le variateur doit être mis à la place du va et vient placé côté retour lampe
Merci de ta réponse, j'ai mis un poussoir en place maintenant ca doit être un problème de câblage, quand active le poussoir ca reste allumé si j'inverse les rouge ca reste éteint ( voir photo)
Sur le variateur le noir est sur 1 j'ai aussi essayer d'inverser 2 et B rien n'y fait ..
Il faut que le variateur soit positionné côté retour lampe et le poussoir côté phase ?
Est-ce bien le cas ? Vu les couleurs pas certain.
Ensuite la difficulté est de bien différencier les navettes car elles ne jouent plus le même rôle. Une chance sur 2.
Commencez par brancher le poussoir et variateur sans raccorder B et voyez si le variateur fonctionne seul.
A noter que sur mon schéma, sur le variateur, le L correspond à 1 et le X à 2.
J'ai adapté le schéma à votre cas
Pour la variateur placé coté retour lampe je suis bon je pense car j'ai la lampe en haut et c'est en haut que j'ai mis le variateur donc au plus prêt (logiquement),maintenant j'ai mis le fil noir variateur sur 2 donc retour lampe, un des fils rouge sur 1 et laissé B sans rien, j'ai le variateur qui fonctionne mais le poussoir pas (il est dans la même configue que la photo)
Donc c'est bon vous etes dans le bon sens et vous avez indentifié la bonne navette.
La 1ère étape est franchie
Il n'y a plus qu'à mettre le rouge de libre sur la borne B et le poussoir fonctionnera
Merci au top c'est ok , merci beaucoup c'est cool, joyeuses fêtes de fin d'année à vous 🤩
Bonsoir, j'ai un variateur installé dans la chambre qui est seul sur la lampe du plafonnier, depuis peu plus de lumière, est ce que je peux tester mon variateur ? sachant qu'il a 3fils 1 2 B, j'ai contrôlé les ampoules et le plafonnier rien à signaler .. le variateur a un peu plus que 1 mois (mosaic legrand) alors ca me parait louche qu'il est grillé... sachant que les lampes ont clignotés bizarrement la dernière fois que je l'ai allumé...
Merci d'avance
Boujour
Malheureusement les variateurs Legrand ne sont pas réputés pour leur fiabilité
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 318