Bonjour Je souhaite remplacer un télérupteur Legrand 03562, commandé par 4 boutons poussoirs, qui est défectueux. J'entend le bruit du déclenchement quand j'appuis sur les boutons poussoirs mais le télérupteur reste bloqué en position lampe allumée. Je n'y connais pas grand chose en électricité et ce modèle n'existant plus, par quel modèle je peux le remplacer? Comment réaliser les branchements avec le nouveau modèle ? Je joins des photos montant les branchements actuels: - 2 fils branchés tout en haut ( je suppose au vu des couleurs qu'il s'agit de fils de phase si les codes couleurs sont respectées - 1 fil bleu branché (Neutre au vu de la couleur) juste en dessous à droite - 1 fil bleu branché en bas à droite Merci de bien vouloir m'éclairer (Si j'ose dire) Fred

Images jointes :

IMG_E2651.JPG IMG_E2652.JPG IMG_E2653.JPG

FredH
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
30/01/2020 à 19h31
30/01/2020 à 19h31
Bonsoir

Le circuit de "puissance" est en haut fils rouges : phase et retour lampe
Le circuit de "commande" est devant fils bleu : retour poussoir et neutre.
A noter que le retour poussoir ne devrait pas être bleu car ce n'est pas un neutre.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
30/01/2020 à 23h10
30/01/2020 à 23h10
Fredh59 a écrit :

J'entend le bruit du déclenchement quand j'appuis sur les boutons poussoirs mais le télérupteur reste bloqué en position lampe allumée.


Bonjour,
Si je ne dis pas de bêtise, sur ce télérupteur, il y a un forçage manuel. Il ne serait pas forcé en allumage ?
ou créer un compte pour participer

Par Fredh59

avatar - Fredh59
Petit nouveau
Message(s) : 6
31/01/2020 à 11h55
31/01/2020 à 11h55
Bonjour Non il n'est pas forcé en allumage. Il ne fonctionne plus c'est tout. Par quel telerupteur je peux remplacer? quels sont les branchements a effectuer? merci

FredH
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Fredh59

avatar - Fredh59
Petit nouveau
Message(s) : 6
31/01/2020 à 11h57
31/01/2020 à 11h57
Bonjour merci. Par quel modèle je peux le remplacer et comment y faire les branchements?

FredH
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
31/01/2020 à 17h39
31/01/2020 à 17h39
Bonsoir

Cela semble être un montage 4 fils avec phase aux poussoirs.
Donc vous pouvez le remplacer par n'importe quel télérupteur du marché

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Fredh59

avatar - Fredh59
Petit nouveau
Message(s) : 6
31/01/2020 à 17h42
31/01/2020 à 17h42
Merci comment je peux vérifier qu'il s'agit bien de phases au poussoir? avec un multimetre?

FredH
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Fredh59

avatar - Fredh59
Petit nouveau
Message(s) : 6
31/01/2020 à 17h54
31/01/2020 à 17h54
Avez vous un modèle a me conseiller? si oui pouvez vous m'indiquer les correspondances pour le branchement des fils entre l'ancien et le nouveau modèle? Merci d'avance

FredH
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
31/01/2020 à 18h25
31/01/2020 à 18h25
Fredh59 a écrit :

Merci comment je peux vérifier qu'il s'agit bien de phases au poussoir? avec un multimetre?



Un des 2 fils bleus doit être relié sur le neutre du disjoncteur (ou sur le bornier de neutre)
Si c'est le cas, c'est que c'est un montage avec phase au poussoirs

Pour les modèles il y en a plein, des silencieux, des non silencieux : à vous de voir
Des bipolaires et des unipolaires : prendre un unipolaire

Prenez ce que vous trouverez en magasin.
Une fois le modèle choisi, on pourra faire la correspondance pour le cablage

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Fredh59

avatar - Fredh59
Petit nouveau
Message(s) : 6
01/02/2020 à 12h54
01/02/2020 à 12h54
Bonjour Je vais acheter le modèle Legrand silencieux Référence : 412400, comme sur la photo jointe. Cela convient t_il? Merci de m'indiquer les branchements par rapport a l'ancien Legrand. Fred