Bonjour,

je dois remplacer un vieux Variapush Legrand 74415 couplé à un bouton poussoir qui fait fonction de va et vient (voir photo). Je n'ai plus besoin de la fonction variateur. Donc mon besoin est simplement de remplacer le Variapush par un interrupteur mais conserver le va et vient (poussoir).

Je ne sais pas comment faire ça ...

Je vous joint les deux photos

Bouton poussoir

Le Variapush 74415

Merci pour votre aide ;-)

Images jointes :

Variapush.png
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
26/01/2021 à 08h11
26/01/2021 à 08h11

Bonjour

S'il n'y a en présence que les fils que l'on voit sur les photos, vous ne pouvez par faire un montage en va et vient traditionnel sans tirer de nouveau fil.

Une solution serait de remplacer le variapush, par un télérupteur modulaire qui ne nécessite pas de neutre, associé à un bouton poussoir.

Par exemple :

https://www.yokis.fr/eclairage/telerupteurs-temporisables/telerupteur-temporisable-500w/

Attention à la compatibilité avec le type de lampe


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - GaetanCousseau
Petit nouveau
Message(s) : 8
26/01/2021 à 13h25
26/01/2021 à 13h25

Bonjour Carminas

Merci pour votre réponse.

Je suppose que c'est de ce branchement là dont vous parlez ?

je le pense compatible avec des spots LEDs

Il faut cependant ajouter des CHR3W, probablement pour les courant résiduel et donc éteindre complètement les LEDs. -> https://www.yokis.fr/wp-content/uploads/2020/02/cablage-gamme-500-chr3w.pdf

C'est bien ça ?

Merci pour votre aide.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
26/01/2021 à 19h05
26/01/2021 à 19h05

C'est exactement cela, sauf la phase qui est déjà présente 

Prévoir la CHR3W au cas où, ce n'est pas bien cher.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - GaetanCousseau
Petit nouveau
Message(s) : 8
28/01/2021 à 15h38
28/01/2021 à 15h38

Merci Carminas

j'ai commandé le MTR500E et un CHR3W.

Merci je vais essayer tout ça

Bonne journée.

ou créer un compte pour participer
avatar - GaetanCousseau
Petit nouveau
Message(s) : 8
01/02/2021 à 19h58
01/02/2021 à 19h58

Bonsoir Carminas

j'ai bien reçu le matériel et je m'apprête à l'installer. J'ai une notice de branchement qui me propose deux schémas :

  • Câblage avec le commun des poussoirs à la phase
  • Câblage avec le commun des poussoirs au neutre

Est-ce qu'avec les photos vous pouvez me dire quel câblage je dois suivre SVP ?

Merci encore une fois pour votre aide.

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
01/02/2021 à 22h33
01/02/2021 à 22h33

Bonsoir

De ce qu'on voit de vos photos, plutôt avec poussoir à la phase


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - GaetanCousseau
Petit nouveau
Message(s) : 8
02/02/2021 à 13h21
02/02/2021 à 13h21

Merci Carminas

j'essai ça ce Week-End

ou créer un compte pour participer
avatar - GaetanCousseau
Petit nouveau
Message(s) : 8
10/02/2021 à 20h10
10/02/2021 à 20h10

Bonsoir Carminas

un petit message pour vous remercier. Tout fonctionne parfaitement !!

Je vais probablement reproduire l'opération

Encore merci

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
11/02/2021 à 06h33
11/02/2021 à 06h33

Bonjour

Merci pour le retour

Et finalement besoin de la CHR3W ?


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - castelmean
Petit nouveau
Message(s) : 2
28/02/2021 à 09h31
28/02/2021 à 09h31

Bonjour à  vous deux,

Merci pour ces explications car je suis dans le même cas de de remplacement d'un variapush, pourriez vous  préciser si le CHR3W est indispensable dans le nouveau branchement ?

Merci d'avance

Pierre

 

ou créer un compte pour participer
avatar - GaetanCousseau
Petit nouveau
Message(s) : 8
28/02/2021 à 13h40
28/02/2021 à 13h40

Bonjour Pierre

j'ai sur ce circuit 4 spot GU10 à LED. Je n'ai pas eu besoin de CHR3W. Je l'ai cependant acheté dans le doute

Mais pas monté.

Cordialement

ou créer un compte pour participer
avatar - castelmean
Petit nouveau
Message(s) : 2
02/03/2021 à 17h46
02/03/2021 à 17h46

Bonjour gatean  Merci pour votre réponse Finalement J’ai eu de la chance    D’avoir les varuapudh  dans le tableau et de pouvoir un remplacer un en panne par un  telerupteur mais j’ai du en mettre un bipolaire pour éviter un courant résiduel 

cordialement 

pierre 

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - GaetanCousseau
Petit nouveau
Message(s) : 8
05/03/2021 à 14h50
05/03/2021 à 14h50

Effectivement 😁