Bonjour à tou(te)s ! Voilà, je suis néophyte en électricité et je vais essayer de faire simple et clair. L'ampoule du plafonnier de ma cuisine ne s'allume plus. Elle est commandée par deux poussoirs, chacun situé d'un côté et de l'autre de la cuisine. Après avoir vérifié bien évidemment que l'ampoule était toujours bonne, puis les branchements au plafond sur le domino, je me suis dit que le problème devait venir des poussoirs. En effet, cela faisait déjà un moment qu'il fallait appuyer fort dessus, voire s'y prendre à plusieurs reprises pour que la lumière s'allume. Je pense donc que le problème vient de là. J'ai donc acheté deux nouveaux poussoir de la même marque. Au moment de les changer, je me suis retrouvé face à un problème : je n'arrive pas à comprendre la manière dont les fils sont branchés. Les entrées dans les anciens boutons poussoir ne correspondent pas aux entrées des nouveaux (8 "trous" dans les anciens, 6 "trous" dans les nouveaux, avec des codes que je n'arrive pas à comprendre). De plus, en regardant au tableau général, je me suis rendu compte que le va-et-vient n'était pas contrôlé par un telerupteur, il n'y en a pas dans mon tableau, juste des plombs classiques. Je vous mets en photo ce que j'ai : Photo 1 : Mur 1 : poussoir nº1, dans lequel arrivent deux fils bleus et deux fils noirs Photo 2 : Mur 2 : poussoir nº 2 dans lequel n'arrivent que deux fils bleus Photo 3 : Mes nouveaux poussoirs Comment faire pour installer ces nouveaux poussoirs ? Je n'y comprends rien Euh ! Ca tourne pas rond là-dedans ... D'avance merci pour votre aide Top ! NicoP

Images jointes :

IMG_5902.jpg IMG_5903.jpg IMG_5904.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
26/11/2016 à 17h01
26/11/2016 à 17h01
Bonsoir

Sur celui du haut
- Vous mettez les 2 fils qui sont sur L, sur L du nouveau (les 2 bornes rouge)
- Vous mettez le fil qui est sur 1, sur 2 du nouveau

Sur celui du bas
- vous mettez le fil bleu le plus bas, sur L du nouveau
- Vous mettez le fil bleu le plus haut (qui est sur 1), sur 2 du nouveau

Vous avez forcément un télérupteur.
Il n'est pas obligatoirement au tableau, il peut être dans une boite de dérivation.
Essayez de vous baser sur le clac que vous entendez lorsque vous appuyez sur un poussoir.

Je pense plutôt que c'est le télérupteur qui est en train de rendre l'ame.
Peu probable que cela vienne des poussoirs.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Nicop

avatar - Nicop
Petit nouveau
Message(s) : 6
26/11/2016 à 17h17
26/11/2016 à 17h17
Merci pour votre réponse ! Je vais déjà changer les poussoirs, ça ne coûte pas grand chose, de toutes façons, je les ai... Par contre, pour celui du haut, il n'y a pas 1 fil sur 1, mais 2 fils sur 1 (un noir et un bleu). Comment les brancher ? Sinon, pour le télérupteur, s'il n'est pas au tableau, il est au niveau des poussoirs ? Derrière lequel ? Celui qui a le plus de fils ? Merci encore pour votre aide !!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
26/11/2016 à 18h11
26/11/2016 à 18h11
A oui j'avais mal vu.
Donc les 2 fils sur 1 pour les mettez tous les 2 sur 2

Le télérupteur il peut être au fond d'un boitier d'encastrement, dans une boite de dérivation, dans une goulotte...
S'il est dans un boitier d'encastrement, sans doute celui où il y a le plus de fils

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
26/11/2016 à 18h18
26/11/2016 à 18h18
hello


j'ai déjà retrouvé un télérupteur derrière la platine du disjoncteur de branchement


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Nicop

avatar - Nicop
Petit nouveau
Message(s) : 6
26/11/2016 à 18h43
26/11/2016 à 18h43
OK super, je vais essayer ça. Petite dernière question (bête...) : Je mets les fils dans n'importe quel trou ? Je veux dire, les deux fils sur L, je les mets dans les deux trous L du nouveau poussoir et peu importe où va le bleu et le noir du moment qu'ils sont dans les deux trous du L ? Ou bien je dois mettre, par exemple, le bleu à droite et le noir à gauche ? Idem pour le 1 qui va dans le 2 du nouveau poussoir : peu importe où va le bleu et où va le noir ? Merci encore !
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
26/11/2016 à 19h09
26/11/2016 à 19h09
re


par borne il y a deux trous

ils sont tous les deux également en relation avec une seule borne

Il n'y a donc aucun emplacement privilégié


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
26/11/2016 à 19h13
26/11/2016 à 19h13
une chose me chagrine

remplacer du sagane par du niloé....


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Nicop

avatar - Nicop
Petit nouveau
Message(s) : 6
26/11/2016 à 20h26
26/11/2016 à 20h26
Hehe.... Qu'est-ce à dire ? ;-)
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
26/11/2016 à 20h29
26/11/2016 à 20h29
efred a écrit :

une chose me chagrine

remplacer du sagane par du niloé....


@+



ben puisque céliane remplace sagane et que niloé remplace neptune et que le ""haut de gamme" était sagane...

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...