Bonjour,

mon père possède des thermostats Tresco 52465 (TH 186L) pour le plancher chauffant électrique de sa maison dont voici l'arrière :

2 sont en panne, il faut donc les changer, mais le modèle n'est plus fabriqué et le nouveau est le Thesol 52540 dont voici l'arrière : 

petit soucis, on passe de 5 connexions à 7 ...

mon père s'y connait plutôt bien en électricité mais là il sèche un peu et aurait bien besoin d'un petit coup de pouce s'il vous plait Clin d\'oeil

quelqu'un pourrait-il nous dire comme effectuer ce remplacement svp ? Clin d\'oeil

si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas Clin d\'oeil

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 624
05/12/2020 à 03h11
05/12/2020 à 03h11

Bonjour,

il aurait fallu prendre une photo du thermostat encore en place, mais c'est pas grave.

ancien    nouveau

     L                L

N (alim)        N

  N(PC)     charge(borne droite)

   fil µ      charge(borne gauche)

   FP              FP (si il existe)

d'après ce que j'ai trouvé, le TH 186 n'a pas de sonde déportée, donc ne rien brancher sur les deux dernières bornes du nouveau.

ou créer un compte pour participer

Par boog

avatar - boog
Petit nouveau
Message(s) : 4
14/12/2020 à 12h54
14/12/2020 à 12h54

Bonjour et merci pour votre réponse !

Je l'ai présenté à mon père et il semblerait qu'il ait tout compris ! comme quoi il n'avait besoin que d'un petit coup de pouce ! alors merci pour votre aide Clin d\'oeil