Bricoleur du Dimanche

remplacer Delta dore GP 36 par un calibox 230

Par paco_8

avatar - paco_8
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 33
09/03/2019 à 10h04
09/03/2019 à 10h04
Bonjour

Il me faudrait une petite confirmation pour le remplacement du gestionnaire d'énergie delta dore GP 36 par le calybox 230
Pourriez vous me confirmer les branchements
Photos du GP 36 avec les fils
Photos du calybox

Ce que je penses faire : fils
1 2 -- > 11 12
3 4 --> 9 10
5 6 --> 1 2
7 8 9 --> 3 4 5

Images jointes :

IMG_20190309_094913.jpg IMG_20190309_094935.jpg IMG_20190309_095240.jpg IMG_20190309_095300.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9351
09/03/2019 à 10h08
09/03/2019 à 10h08
Bonsoir

J'ai un petit doute pour le bus.

Sur le modèle actuel, c'est relié à un boitier de commande déporté ? Que vous remplacez

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par paco_8

avatar - paco_8
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 33
09/03/2019 à 10h27
09/03/2019 à 10h27
Oui je le remplace par le module de salon calybox
Voir photos

Images jointes :

IMG_20190309_101601.jpg IMG_20190309_101624.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9351
09/03/2019 à 13h13
09/03/2019 à 13h13
Dans ce cas, votre proposition est bonne si le Calybox ne gère pas l'ECS.

A noter que vous avez une sortie de libre en plus que vous pouvez éventuellement utiliser.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Fabr31

Visiteurs non identifiés : 323