Réseau électrique enterré pour spots éclairage jardin

avatar - odutilleul
Petit nouveau
Message(s) : 4
26/06/2017 à 15h11
26/06/2017 à 15h11
Bonjour, J'aimerais faire un réseau d'alimentation enterré pour mettre des spots lumineux sur piquet dans le jardin, 1 tous les metres à peu près sur 6m. J'ai préparé une arrivée depuis un batiment avec un tableau electrique, creusé une première tranchée de 50cm sur 2m (histoire de lancer) et installé une gaine TPC, mais pour le moment il n'y a pas de lumière connectée. J'aimerais savoir comment gérer les dérivation pour brancher "de lampe en lampe". J'ai vu des videos où il faisaient remonter la gaine au point de branchement, et repartir une autre gaine à la verticale pour repartir à 50cm et rejoindre le point suivant. Mais je ne comprend pas bien comment terminer tout ça. 1/ Que faire avec les 2 gaines qui dépassent du sol ? Faut il couper au ras du sol, et fermer avec des bouchons (pour éviter que la terre / humidité entrent) ? Ou faut il obligatoirement faire sortir sur une boite de dérivation appropriée (genre sur un piquet ?) - à chaque lampe ? 2/ question connexe, comment faire les dérivation (dans le cas d'un spot sur piquet, à priori pas possible de repiquer à l'intérieur du luminaire) ? Faut il utiliser des connecteurs en T étanche ? Ou utiliser des boites de dérivation étanche enterrées ? (pas sûr que ce soit autorisé ?) J'espère que mes questions sont compréhensibles ! Merci d'avance Olivier
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
26/06/2017 à 17h05
26/06/2017 à 17h05
hello


tout dépend du type de luminaires qui sera installé


un schéma du projet annoté, coté aidera à trouver une solution appropriée


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - odutilleul
Petit nouveau
Message(s) : 4
26/06/2017 à 17h54
26/06/2017 à 17h54
Hello Ah oui, désolé, voici un schéma - pas à l'échelle - mais qui donne un bonne idée. Je ne suis pas encore arrêté sur tous les détails, mais j'aimerais bien arriver à quelque chose comme ça. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un autre schéma ou de plus de détails. Pour le type de luminaire, il y aurait d'un côté des spots à piquer dans le sol, et de l'autre des spots à enterrer (le long des escaliers). J'ai vu des modèles de luminaires "traditionnels", et aussi des modèles de la marque "easy connect" (avec tout un système de branchement et connecteurs étanches), ca a l'air sympa mais c'est quand même un peu cher au mètre linéaire, je préfèrerais utiliser du cable "normal" (quitte à utiliser des terminaisons étanches de la marque pour adapter "cable normal" -> "easyconnect"). Bref, pas de choix arrêté sur le modèle exact du luminaire, mais pour les explications on peut partir du principe que c'est du "standard" pour l'instant, et qu'il y a des spots enterrés et des spots sur piques. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'info, et merci pour le coup de pouce ! Olivier

Images jointes :

plan jardin eclairage.jpg
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
26/06/2017 à 18h45
26/06/2017 à 18h45
toute connexion, même totalement étanche doit rester accessible

il nous manque les cotes (quelle distance entre chaque luminaire)

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - odutilleul
Petit nouveau
Message(s) : 4
26/06/2017 à 19h07
26/06/2017 à 19h07
Bonjour, Merci pour la réponse (rapide !), c'est sympa. En effet, je n'ai pas les côtes précise, je tâcherai de vous donner ça. Je pense qu'on peut tabler sur environ 1,5m entre les spots. J'ai préparé un autre schéma de "profil" pour bien illustrer mes questions , certaines sont probablement un peu bêtes, mais je ne me suis encore jamais attaqué à ce types de situations. OK pour la remarque sur l'accessibilité des connexion (je suppose que ca répond à une partie des mes questions sur le schéma...). La solution de noyer dans du gel un boitier étanche au fond de la tranchée n'est pas acceptable du coup ? (J'ai vu pas mal de forums qui en parlaient, mais on ne peux pas toujours croire ce qu'on voit sur internet, pas vrai ? Sourire) Je suppose qu'une solution à mon problème serait de faire toutes les dérivations directement depuis le boitier dans le mur, mais ca fait partir pleins de cables du coup (1 cable jusque chaque luminaire), et potentiellement plusieurs gaines rouges également ? J'espère que vous voyez où je veux en venir ! Bref, je suis preneur de toute suggestion, et j'aimerais savoir si une des solutions est acceptable, ou si vous en avez une meilleure. Un grand merci d'avance pour vos conseils ! Olivier

Images jointes :

plan jardin eclairage 2.jpg
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
26/06/2017 à 19h11
26/06/2017 à 19h11
il y a toujours possibilité de mettre des regards enterrés pour y faire des connexions étanches, ainsi c'est plus facilement accessible (à un endroit précis, par exemple sous 10cm de terre)



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - odutilleul
Petit nouveau
Message(s) : 4
27/06/2017 à 12h36
27/06/2017 à 12h36
Ok, merci encore. 1/ Du coup, ma question va peut être paraitre étrange, mais si vous deviez le faire pour chez vous, c'est ce que vous feriez ? (utilisation de regards entérrés) Ou est-ce que vous changeriez quelque chose ? En fait, je partais du principe que mon projet est relativement classique, et pourtant dans les articles / forums que j'ai pu voir, ces détails ne sont jamais abordés, ou personne ne se pose les même questions. Alors je finis par me demander si j'ai fait un choix étrange ou exotique ? (ou si j'ai raté un détail ?) 2/ Question subsidiaire, je reviens sur mes gaines TPC, quand on utilise des gaines comme ça (dont le but est de protéger les cables), que fait-on de ces gaines lorsqu'elles arrivent à la surface ? Trouve t'on un moyen pour les colmater ? Ou est-ce que d'habitude, on utilise ces gaines quand on a un appareil/luminaire suffisamment "gros" pour recouvrir la gaine à la surface ? Merci aux contributeurs expérimentés pour vos conseils !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
27/06/2017 à 14h27
27/06/2017 à 14h27
Bonjour,

Le truc c'est que si les projets sont semblables, ce n'est pas le cas du matériel : il y en a où tu peux faire les connexions, d'autres non (et ça change la donne; forcément)

Ce que ne dis pas Efred (j'imagine que c'est sous entendu mais ce n'est pas forcément évident) c'est que tu peux mettre un nombre de regards en fonction de ce qui t'arrange (tu n'as pas de longueur suffisante pour y être "obligé")

C'est un juste milieu entre facilité de pose, longueur de câble, etc....

Pour la mise en attente des gaines; tu mets ce que tu veux dessus pour qu'il n'y ait pas d'eau dedans.

Pour l'installation définitive, ce n'est pas une bonne idée d'avoir du câble non protégé qui se balade (quel que soit le type de câble) et tu ne peux pas laisser les gaines ouvertes (sinon, c'est piscine). Dans ton cas et vu le matos utilisé, je ferai plutôt beaucoup de regards pour avoir des câbles courts (à changer au besoin) sur chaque luminaire (puisqu'il est obligatoire que ce câble se "promène " au sol. Ainsi tu pourras avoir quelque chose d'évolutif dans la durée (nbre et emplacement des points d’éclairage). Mais c'est un avis Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
27/06/2017 à 17h29
27/06/2017 à 17h29
hello


sur mon dernier chantier d'éclairage extérieur, j'avais 10 bornes à poser

plutot que de couler dix socles et risquer la ""vie"" des bornes à cause de la tondeuse





j'ai mis des regards et fixé la borne sur le couvercle


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...