Bonjour tout le monde,

J’emménage mes combles et j'ai préparer mon électricité par contre j'arrive au bout et je doit amener l'électricité jusqu'au comble et j'ai donc pensé partir de mon tableau actuel et ajouter un tableau au niveau des combles.

Dans cette config je pensé partir par un disjoncteur au niveau du tableau donc en section 2.5mm et monter au combles et ensuite dispatché sur deux autre disjoncteur (un pour les prise et un pour les 4 radiateur électrique) car pour le luminaire j'ai déjà un point lumineux donc je me repique dessus pour les 3 chambres.

J'ai un doute sur la façon de procéder car je vient de lire qu'il fallait que je parte en 6mm car j'ai plus de 12M de câble et en plus il fallait je parte au dessus de mon premier disjoncteur et j'ajoute un différentiel sur mon second tableau....

Pouvez vous me dire si ma façon peut être envisageable et tout de même sécurisé?

Merci par avance,

ps: Quel disjoncteur mettre au départ ? et ensuite pour le circuit chauffage et pour le circuit prise?

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
04/08/2017 à 21h34
04/08/2017 à 21h34
Bonjour

Du 2,5² est complètement insuffisant pour 4 radiateurs électriques.
Mettre a minima du 6² (7kW maxi) voire du 10²

2 disjoncteurs ne suffiront pas non plus.
Pour 3 chambres et une autre pièce mettre au moins 2 circuits chauffage et 2 circuit prises.

Quand à repartir du circuit d'éclairage en place, assurez vous que vous ne dépasserez pas au final les 8 points d'éclairage maxi autorisé par circuit.

Vous inspirer du schéma joint

Quand aux radiateurs, il est probable que cela nécessite une augmentation de votre abonnement, à moins d'ajouter un délesteur ou un gestionnaire d'énergie.
Le reste du logement est également chauffé à l'électrique ?

Images jointes :

Tableau divisionnaire 4.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par valkaan25

avatar - valkaan25
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
04/08/2017 à 22h40
04/08/2017 à 22h40
Merci pour ta réponse pour le circuit lumière il n'y a pas de soucis je serait en dessous des 8 point lumineux.

Demain je vais allez me renseigner pour du câble en 10mm pour le chauffage dans les combles sa sera juste de l'appoint car la maison sera chauffer par un poêle! la puissance du compteur doit être assez au pire des cas si cela n'est pas assez je verrais pour le faire augmenter.

Si tu me dit que vaut mieux faire deux circuit pour le chauffage et les prise cela me pose pas de problème j'ai déjà diviser en deux les combles pour partager le câblage.

Si je part en 10mm je par de mon boitier principale mais au niveau de l'arrivé du courant? je ne mets pas un disjoncteur a ce niveau là?

Merci
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
04/08/2017 à 22h47
04/08/2017 à 22h47
Bon je vous ai personnalisé le schéma en l'adaptant à votre cas.
Vous saurez ainsi quoi mettre au départ et à l'arrivée
J'ai mis des cas de figure avec du cablage en 1,5² et en 2,5². Vous adapterez en fonction de ce que vous avez déjà passé.

Images jointes :

provisoire.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par valkaan25

avatar - valkaan25
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
04/08/2017 à 23h00
04/08/2017 à 23h00
Merci pour ton shémas il est nickel, je sait parfaitement quoi prendre et comment faire. juste une chose encore stp:

Pour l'ID j'ai le choix en Type A et Type AC... je prend quoi? tout les deux en 40A 30 mA.

et pour le câblage est ce que je doit tout gainer? car je pensé tout mettre dans des goulottes ? sachant que j’achèterais les bobines de fils de différence couleur séparé. (sauf si je trouve déjà gainer au M et dans ce cas la question ne se posera plus.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
04/08/2017 à 23h04
04/08/2017 à 23h04
Pour l'ID, vu les circuits présents peu importe tant que vous n'envisagez pas de mettre un plaque de cuisson, un lave-linge ou une recharge de véhicule électrique.
Vu que tout cela est peu probable dans les combles, un type AC moins cher suffira.

Les fils doivent être sous gaines ICTA ou tube IRL ou goulotte.

Si vous encastrez, c'est forcement de la gaine ICTA.
Si c'est en apparent, les goulottes seront le moins inesthétique.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par valkaan25

avatar - valkaan25
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
06/08/2017 à 20h29
06/08/2017 à 20h29
Merci pour ton aide Carminas je vais acheter ce qu'il me faut, par contre pour finir peut tu me répondre à cette dernière question:

j'ai acheter un ID avec la sortie vers le bas, tu peut me dire en combien je doit sortir pour ensuite alimenter mes disjoncteur? sachant que pour le reste des disjoncteur je vais y mettre des peigne.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
06/08/2017 à 21h10
06/08/2017 à 21h10
Avec un câble de même section (6² ou 10²) et des bornes de connexion

Images jointes :

ID peignables.JPG

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par valkaan25

avatar - valkaan25
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
06/08/2017 à 21h22
06/08/2017 à 21h22
Encore merci pour ton aide, je part sur du 10mm avec un disjoncteur de 40A au départ et un ID de 40 A.

Merci pour tout.