Bonjour à toutes et à tous,
Nous rénovons le restaurant d'un ami et l'électricité en fait partie, j'ai des notions mais je suis tombé sur un soucis:
Dans le tableau principal, après l'interrupteur différentiel 63 A tetra (abonnement 60A et arrivée principal en tetra en 16 carré), je ne peux pas mettre de peigne car les disjoncteurs mono ne sont pas de même marque et en plus pas sur la même rangée (pas possible de le faire à cause des différents Disj tétra qui prennent de la place) voici ma question:
De dessous de l'ID, je suis partis vers un répartiteur en tétra en 16 carré pour ensuite aller jusqu'au différents disjoncteurs mono et tri, est-ce que je peux alimenter tout ce petit monde en 6 carré parce que le 16 ne rentre même pas avec peigne + souple en 16 c'est impensable...
Merci de votre réponse
salut
le 6 mm² entre le bornier et les disjoncteurs, Oui à condition que l'intensité nominale des disj. soit au maxi du 32 A en mono et tri
Bonjour, oui en effet c'est le cas, donc après l'interrupteur différentiel 63 A tetra qui va en 16² jusqu'au bornier lui aussi tetra, je peux répartir (tout en faisant l'équilibrage des phases) en 6² aux différents disjoncteurs mono et tri ?
Je demande parce que sur le compte rendu de la vérification périodique il est mentionné :
"Protéger l’ensemble des ponts contre les surintensités (2,5 et 6 mm2)"
Je ne comprends pas pourquoi ils mettent ça pou ez vous m'éclairer ?
re
ils mettent ça car les ponts en 2.5 alimentent plus qu'une intensité de 20 A si il y a deux disj. de 20 A alimenté en 2.5 c'est pas bon du tout, si il y a 2 disj. 10 A c'est bon
Ah oui je comprends mieux merci,
J'aurai une autre question, sur ce tableau j'ai un disjoncteur 32 A tetra qui part sur un tableau divisionnaire alimenté en 6², il y a un ID 63A tetra avec du 6² qui part jusqu'au bornier de répartition, du coup je vais faire pareil que sur le principal, mais sur la vérification périodique ils mettent:
"Protéger l’alimentation de l’interrupteur général 63A 30mA jusqu’au bornier phase/neutre contre les surintensités"
Je vois pas ce que je peux faire de plus sachant que si je mets du 16 ² jusqu'au bornier de répartition alors que l'alimentation c'est du 6² ça irai pas si ?
salut
avec le disjoncteur 32 A au départ plus la ligne en 6 mm², je ne vois pas le problème de la protection de la ligne en 6 mm² après l'inter diff, les 2 lignes arrivée et départ sont déjà protégés par le 32 A , (protection amont),
Mettre du 16 mm² suffirait à faire plaisir au contrôleur
Re
D'ailleurs au départ on a pas le droit de mettre un 40 A avec du 6² si? Parce que c'est un peu juste je trouve
Donc sous l'ID jusqu'au bornier de répartition je peux laisser le 6² ou je mets en 16 ? Puis ensuite faire comme pour le tableau principal en alimentant les disjoncteurs en fonction de leurs amperage ?
Une autre question, sur la page vérification ils mettent de "protéger mécaniquement les câbles qui sortent du tableau", le truc c'est qu'ils sont déjà sur un chemin de câble qui monte et ils sont tous bien attachés à celui-ci, du coup ils veulent que je mette une espèce de couvercle par dessus ou bien ils veulent parler juste la sortie et les 2-3 câbles ou on voit à peine les fils ?
Encore merci
Membres en ligne
Membre(s) : cjupiter , Clarinette , Carminas
Visiteurs non identifiés : 100