Bricoleur du Dimanche

section fils electrique pour plaque de cuisson au gaz ?

Par etradi

avatar - etradi
Petit nouveau
Message(s) : 5
18/11/2016 à 12h00
18/11/2016 à 12h00
Bonjour tout le monde Roi En pleine rénovation de ma cuisine , je me permet de vous poser plusieurs questions, après plusieurs recherche sur internet ou tout tout le monde se contredits, quel est s'il vous plait la section de fils électrique pour une plaque de cuisson au gaz (gaz de ville)? à priori c'est pour l'allumage d'après ce que j'ai compris j'ai vu 1,5 du 2,5 et du 6 mm2, ( du 6 mm2 je trouve sa assez gros Mouais...) Pour infos je n'ai pas encore reçu la plaque de gaz, mais je suis en plein travaux, si je peux anticiper Grand sourire, au cas où j'ai une sortie en 6 mm2 en attente aussi d'un four pyrolyse, je sais que c'est du 2,5 mm2 mais il faut du 20A ou 32A ? Je plussoie vigoureusement !, pour moi il faudrait du 20A mais bon. merci par avance de vos réponses Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
18/11/2016 à 12h25
18/11/2016 à 12h25
salut
une plaque gaz se branche sur un circuit prise classique, pas besoin de ligne directe, mais quand il y a une prise 6 mm² 32 A on branche ces plaques dessus. Si rénovation, il est préférable de passer cette ligne 32 A en 6 mm² si elle n'est pas existante ceci pour le futur
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
18/11/2016 à 12h25
18/11/2016 à 12h25
Bonjour,

la protection va avec la section des conducteurs : donc pas plus de 20A sur du 2.5²

pour la plaque : celle au gaz n'a évidemment pas besoin du 6². Mais si un jour tu veux changer pour une électrique, ça ne sera pas la même chose.

Donc si tu fais des travaux, c'est plus évolutif de passer un 6² protégé à 32A (et ce n'est pas grand chose à faire).
Si tu veux faire à peu près à la norme, il faut cette arrivée.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
18/11/2016 à 12h29
18/11/2016 à 12h29
re
j'ai zappé le four
pour le four prise directe 20 A en 2.5mm²
mais la aussi si prise de 32 A de présente il est possible et normatif de branche et la plaque de cuisson et le four sur cette prise 32 A
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9359
18/11/2016 à 17h28
18/11/2016 à 17h28
Bonsoir

Parlons normes :

La notion de plaque au gaz n'existe pas dans la norme.
Le principe d'une installation est de pouvoir brancher tout type de plaque (gaz ou électricité, 1 feu, 2 feux, 3 feux, 4 feux...), quels que soient les choix des occupants successifs du logement.

Afin de répondre à cette exigence, la norme impose donc pour un logement neuf ou une rénovation totale :
- un circuit 6² disj 32A maxi pour les plaques (raccordement par prise 32A ou sortie de câble)
- un circuit 2,5² disj 20A maxi pour le four (raccordement par prise 16A ou sortie de câble)

En rénovation, vous faites au mieux avec l'existant
S'il y a juste le piezzo électrique d'une plaque au gaz à raccorder, vous pouvez vous reprendre sur une prise classique.
Il est toléré de brancher plaque et four sur le même circuit 32A (moyennant quelques précautions de raccordement)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par etradi

avatar - etradi
Petit nouveau
Message(s) : 5
19/11/2016 à 00h17
19/11/2016 à 00h17
Merci bien tout le monde Top ! Je vais prendre le 6mm2 deja existant pour la plaque au gaz et une prise 2,5 pour le four Pour la hotte et le micro onde je verrais bien ce qu'il me restera en prise Grand sourire Encore merci Roi
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9359
19/11/2016 à 07h44
19/11/2016 à 07h44
Bonjour

La hotte et le micro onde n'ont pas besoin d'être sur un circuit spécialisé

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par etradi

avatar - etradi
Petit nouveau
Message(s) : 5
19/11/2016 à 08h29
19/11/2016 à 08h29
Merci bien Top !
ou créer un compte pour participer

Par etradi

avatar - etradi
Petit nouveau
Message(s) : 5
21/11/2016 à 14h05
21/11/2016 à 14h05
Re bonjour, Sourire Soucis Quand ça veut pas... j'ai pas un circuit direct pour le four. J'ai un disjoncteur 16 A pour l'ensemble des prises de la cuisine ( 4 prise en 2,5) et une prise 6mm2 sur disjoncteur 32 A Est-ce qu'on peux mettre le four sur la prise 6 mm2? Sa parait pas adaptė mais bon Corbeau Et pour le reste des prise soit ( plaque de gaz, micro onde...) sur un disjoncteur 16 ou il faut que je le change en 20 A? Je sais qu'il faut un circuit direct pour la plaque mais pas le choix Triste
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter

Visiteurs non identifiés : 102