Bonjour,

Voilà, j'ai un interrupteur dans ma salle de bains qui commande 4 spots GU10 dont 3 dans un faux-plafond et une VNC.
De temps en temps, comme aujourd'hui, la salle de bains disjoncte. J'ai débranché la VNC, idem.
Il ne reste donc plus que les spots.
Mon diagnostic serait que l'humidité amassée dans le faux plafond (ou il y a de la laine de verre) ferait disjoncter le tout de temps en temps.
Celà m'est arrivé il y a quelques mois, j'ai touché les fils des 3 spots dans le plafond, ai tout replacé et c'est reparti ... jusqu'à ce soir.

Ne sachant que faire, j'aurais besoin de conseils avertis ... Confus

Donc si vous avez des idées à me proposer, avant que j'appelle un électricien et que ça me coute un bras Mouais...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
19/12/2011 à 23h09
19/12/2011 à 23h09
Bonsoir,

c'est bizarre que l'humidité fasse déclencher.

Questions:

Avez vous vérifier la connectique de l'inter et ampoule?
Avez vous enlevé les ampoules et essayer si OK?
Avez vous vérifier toutes les connectiques de la VMC et non VNC?
Sentez vous une odeur de brulé dans la salle de bain?
La laine de verre est elle en contact avec les spots ou non ?
Avez vous vérifier si vous avez pas une boite de dérivation dans le plafond?
Etes vous sure que c'est pas autre chose qui fait déclencher?

Attention ! A faire hors tension

Il est chiant PIWI5, il pose que des questions.


Merci
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
19/12/2011 à 23h28
19/12/2011 à 23h28
Bonsoir,

Tu dis 4 spots dont 3 en faux plafond ..?

Ou est le 4ème ?

Tu dis avoir débranché la VMC..... c'est au niveau de l'interrupteur ou de la VMC ?

Tu dis : ça disjoncte....quand tu appuies sur l'inter ou même si tout est éteint ?

Et encore une fois quand tu dis : ça disjoncte,.. C'est un disjoncteur divisionnaire /coupe circuit ou un interrupteur différentiel ou bien encore le disjoncteur général ?

Ben oui il est chiant aussi le Jiellesse ..
Il pose des questions Oui

A+


ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
19/12/2011 à 23h34
19/12/2011 à 23h34
Bonsoir,

Questions:

Avez vous vérifier la connectique de l'inter et ampoule => ya 3 mois quand ça m'est arrivé la 1ère fois, jai cru que c'était l'inter. C'est un inter Legrand sensitif. Je l'ai changé, idem. Je l'ai donc remis. Pour la connectique ampoule, j'en sais rien. J'ai juste un peu tiré sur les fils
Avez vous enlevé les ampoules et essayer si OK => oui, idem ça disjoncte
Avez vous vérifier toutes les connectiques de la VMC et non VNC? => la VNC est branchée sur une prise électrique. Je l'ai débranchée, idem
Sentez vous une odeur de brulé dans la salle de bain? => non
La laine de verre est elle en contact avec les spots ou non ? => peut être
Avez vous vérifier si vous avez pas une boite de dérivation dans le plafond? => certainement. C'est quoi en fait un boitier de dérivation ?
Etes vous sure que c'est pas autre chose qui fait déclencher? => sur non.
L'interrupteur commande 4 spots dont 3 au plafond + la VNC. Le 4ème est mural. Il y a un 5ème spot dans la salle de bain, mural, opposé à l'autre et commandé par un interrupteur. Celui-là fonctionne.
Donc c'est clairement cet interrupteur et ce qui y est rattaché qui fait disjoncter.


Il est chiant PIWI5, il pose que des questions => non pas tant que ça Grand sourire

ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/12/2011 à 00h07
20/12/2011 à 00h07
Bonsoir,

Tu dis 4 spots dont 3 en faux plafond ..?

Ou est le 4ème ? => fixé au mur, à coté du miroir. Il y a un 5ème spot, de l'autre coté du miroir, mais indépendant. Celui-ci ne disjoncte pas

Tu dis avoir débranché la VMC..... c'est au niveau de l'interrupteur ou de la VMC ? J'ai débranché la VNC de sa prise électrique

Tu dis : ça disjoncte....quand tu appuies sur l'inter ou même si tout est éteint ? Quand j'appuie sur l'inter.
Il se passe quelques secondes puis tout saute

Et encore une fois quand tu dis : ça disjoncte,.. C'est un disjoncteur divisionnaire /coupe circuit ou un interrupteur différentiel ou bien encore le disjoncteur général ? => J'ai un tableau avec des coupe circuit et un qui les commande tous. Mais ça ne disjoncte pas tout le circuit électrique puisque le frigo et le four ne sont pas touchés par exemple. Donc là, ça saute, je coupe celui de la salle de bain, réenclenche => Ca tient. Je coupe ensuite l'interrupteur qui commande les spots et la VNC et remonte le coupe circuit au tableau => ça tient aussi.

J'en déduit donc que c'est bien ce qui est commandé par l'interrupteur

ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
20/12/2011 à 06h31
20/12/2011 à 06h31
Bonjour,

je te félicite. Tu nous as répondu sans chercher à tourner en rond.
Pour être chiant, c'est une certitude, dame piwi le dit tout les jours, sauf le soir sous la couette, mais je comprends tjs pas pourquoi ? Ca tourne pas rond là-dedans

Une boite de connectique est une boite électrique ou toutes les connectiques sont reliés par des dominos ou raccords rapides. Ils permettent par exemple de raccorder tous les spots à l'interrupteur, sinon 5 spots= 5 paires de fils rouge et bleu.
Tu as certainement un fil mal serré qui s'est défait de son emplacement. Tu as tiré sur les fils et un a du se mettre en contact avec un autre. Celà te fait un court circuit. Ils se peut aussi que un de tes supports d'ampoules soit abimé.

Le mieux à faire si tu as des combles au dessus est d'aller vérifier. Tu pars de l'interrupteur et tu suis ton circuit jusqu'aux ampoules. Tu ne dois pas avoir une grande longueur de circuits. Tout doit se rejoindre dans ce boitier de dérivation certainement situé au dessus de ton plafond.
Fais le détective, cherche les boites et vérifier. Rebloque bien toutes les connectiques.
Attention ! Hors tension biensûr.


Tu vas trouvé, sherlock, le coupable sera découvert.

Bonne journée.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/12/2011 à 09h00
20/12/2011 à 09h00
Merci pour tes réponses

Le souci, c'est que j'ai un faux plafond et je vois pas trop comment aller fouiller là dedans. En gros, j'ai que l'espace des spots pour passer les doigts. Et j'ai des gros doigts !!! Vais quand même essayer.

je te tiens au jus Sourire