Bonsoir,
Questions:
Avez vous vérifier la connectique de l'inter et ampoule => ya 3 mois quand ça m'est arrivé la 1ère fois, jai cru que c'était l'inter. C'est un inter Legrand sensitif. Je l'ai changé, idem. Je l'ai donc remis. Pour la connectique ampoule, j'en sais rien. J'ai juste un peu tiré sur les fils
Avez vous enlevé les ampoules et essayer si OK => oui, idem ça disjoncte
Avez vous vérifier toutes les connectiques de la VMC et non VNC? => la VNC est branchée sur une prise électrique. Je l'ai débranchée, idem
Sentez vous une odeur de brulé dans la salle de bain? => non
La laine de verre est elle en contact avec les spots ou non ? => peut être
Avez vous vérifier si vous avez pas une boite de dérivation dans le plafond? => certainement. C'est quoi en fait un boitier de dérivation ?
Etes vous sure que c'est pas autre chose qui fait déclencher? => sur non.
L'interrupteur commande 4 spots dont 3 au plafond + la VNC. Le 4ème est mural. Il y a un 5ème spot dans la salle de bain, mural, opposé à l'autre et commandé par un interrupteur. Celui-là fonctionne.
Donc c'est clairement cet interrupteur et ce qui y est rattaché qui fait disjoncter.
Il est chiant PIWI5, il pose que des questions => non pas tant que ça