Bricoleur du Dimanche

"Tableau électrique" Fusible qui chauffe !

Par phenics

avatar - phenics
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
24/10/2015 à 19h50
24/10/2015 à 19h50
Bonjour,

J'ai récemment un souci avec un fusible qui chauffe énormément ?

Chez ma mère, 2 radiateurs électrique ne fonctionne plus, en changent le fusible j'ai résolu le problème, mais j'ai remarque qu'il chauffé énormément . J'ai mis un autre fusible à la place et idem il chauffe.

C'est donc l’emplacement qui à un souci. je devrais démonter le tableau, mais qu'est ce que je devrais regardé ? quel peut être la cause ?

Merci !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par gebu

avatar - gebu
Chef de chantier
Message(s) : 876
24/10/2015 à 20h49
24/10/2015 à 20h49
Bonsoir,

Il est urgent de verifier le serrage des fils. Si ça chauffe toujours, ce peut etre le porte fusible (contacts).
La ligne n'a pas été surchargée?

Attention !Dans tous les cas, ça ne doit pas chauffer, risque d'incendie. Attention !
ou créer un compte pour participer

Par phenics

avatar - phenics
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
25/10/2015 à 16h15
25/10/2015 à 16h15
J'irai demain vérifier ça, mais j’ai enlever le fusible de toute manière.

Les vis celle des fil qui relie la porte fusible ? et le porte fusible je le démonte ou il doit être changer.
ou créer un compte pour participer

Par Fiireman

avatar - Fiireman
Petit nouveau
Message(s) : 5
25/10/2015 à 22h20
25/10/2015 à 22h20
Bonsoir, sur un dispositif de protection, toujours vérifier le serrage des fils. Le fait d'avoir les fils qui ne sont pas assez serrées, cela faire des arcs électriques au niveau des bornes avec le jeu du fil. Qui dit arc dit dangereux. Ensuite, humm si vous êtes propriétaire, pourquoi ne pas refaire un tableau, propre, avec les nouvelles technologies? les disjoncteurs avec une sélectivité correct... (Si vous êtes propriétaire bien-sur). Après cela peut être aussi le fait d'avoir un mauvais contact du fusible à l'intérieur c'est-à-dire le fusible à du jeu à l'intérieur et du coup il y a ce phénomène d'arcs. Essayez de changer le porte fusible par un autre pour voir si cela est toujours pareil, vérifier si les vis sont bien serrées. A bientôt Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par phenics

avatar - phenics
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
26/10/2015 à 10h42
26/10/2015 à 10h42
Bonjour,

Non, pas propriétaire et c'est vieux tableau. Je regarde ça tout a l'heure.

Je ne risque rien ? le disjoncteur éteint suffit à ne pas avoir de problème à manipuler les fils ?
ou créer un compte pour participer

Par Patsy45

avatar - Patsy45
Apprenti bricoleur
Message(s) : 31
26/10/2015 à 13h34
26/10/2015 à 13h34
Bonjour,
Etant dans une installation pas vraiment récente, puisque vous avez des fusibles, les supports de fusibles ont dû chauffer également, surtout s'ils ont supporté une surcharge et un vieillissement.
Les fusibles correspondent bien à la charge ? les vis sont bien serrées ?
Il est conseillé d'en parler à votre proprio pour toutes interventions, le disjoncteurs EDF coupé vous pouvez changer les fusibles, mais c'est tout.
Un changement de porte-fusible et fusible adéquat devraient faire revenir à la normale s'il n'y a pas autre chose qui chauffe suite à ce défaut (état des fils, état des connexions en aval, dominos etc...).

Bon brico Top !
ou créer un compte pour participer

Par phenics

avatar - phenics
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
26/10/2015 à 14h30
26/10/2015 à 14h30
Donc Je ne peux pas toucher aux fils même si le disjoncteur EDF est éteint ? Je suis obligé d'appeler l'opac ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Fiireman

avatar - Fiireman
Petit nouveau
Message(s) : 5
26/10/2015 à 20h28
26/10/2015 à 20h28
Alors: Si le disjoncteur EDF est coupé vous ne risquez rien physiquement. Ensuite au niveau de toucher quand nous sommes pas propriétaire, le risque est de faire des erreurs et pas chez vous. Juridiquement (je demande confirmation) le propriétaire peut se retourner contre vous si il ne vous a pas autoriser de toucher. Le mieux est donc bien-sûr demander au propriétaire de changer le porte fusible (comme ça pas besoin de chercher l'erreur :p ) et économie pour tous. Cordialement, Fiireman, Administrateur du site ******************** Pas de pub
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
27/10/2015 à 08h32
27/10/2015 à 08h32
Fiireman a écrit :


Ensuite au niveau de toucher quand nous sommes pas propriétaire, le risque est de faire des erreurs et pas chez vous. Juridiquement (je demande confirmation) le propriétaire peut se retourner contre vous si il ne vous a pas autoriser de toucher.

Le mieux est donc bien-sûr demander au propriétaire de changer le porte fusible (comme ça pas besoin de chercher l'erreur :p ) et économie pour tous.


Bonjour,
Ce qui est à la charge du locataire :
Citation :

V. - Equipements d'installations d'électricité.

Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.


Le reste, donc à la charge du bailleur.
ou créer un compte pour participer

Par Patsy45

avatar - Patsy45
Apprenti bricoleur
Message(s) : 31
27/10/2015 à 13h15
27/10/2015 à 13h15
Bonjour à tous,
La tentation est grande, voire parfois compréhensible, de vouloir intervenir en cas de défaut.
Il faut avertir le bailleur signifie le tenir au courant (si je puis dire... Rigole) si le problème persiste après avoir simplement changer les fusibles.
Une intervention dans le tableau électrique doit se faire par quelqu'un de compétent, qui va voir les bons éléments, ce qu'il faut changer etc...
J'ai dit "compétent" volontairement, pas forcément électricien, car avec quelques notions d'élec + débrouillardises, on arrive parfois à un bon résultat pour des choses mineures.
Etant proprio moi-même, j'ai aussi déjà eu des grosses surprises sur des "réparations" faites pas des locataires (vis dessérées voire oubliées, fils abimés ou mal connectés, des modifs perso etc...avec prob en cascade.
Le mieux étant d'être communicant avec le bailleur ou...électricien Je plussoie vigoureusement !

Bravo Fireman pour ces précisions ainsi que cjupiter Top !

Bon brico
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par phenics

avatar - phenics
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
27/10/2015 à 17h01
27/10/2015 à 17h01
Bonjour,

Je note ce que vous dites.

J'ai compris pourquoi le fusibles chauffé. Il est lié au radiateur électrique, 2 au totale et quand ces dernier sont allumés et qu'il chauffe bien (voyant rouge allumé) et bien le fusible fait de même.

En baissant le la mollette à 5 par exemple (de 1 à Cool le voyant s'éteint et le fusible ne chauffe plus.

Alors est-ce normal, je présume ça devait durée depuis toujours, mais jamais fait attention jusqu’à maintenant.
ou créer un compte pour participer
avatar - youkoulélé
Architecte
Message(s) : 1753
27/10/2015 à 17h20
27/10/2015 à 17h20
Salut

Donne la puissance de tes 2 radiateurs , et le calibre de ton fusible

c'était un poisson d'Avril
ou créer un compte pour participer

Par phenics

avatar - phenics
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
28/10/2015 à 10h12
28/10/2015 à 10h12
Il faudra que je retourne voir pour les radiateur, mais il y a 1 fusible pour 2 radiateurs (en tout 2 fusibles pour 4 radiateurs)

Les fusibles sont de 10A. idem pour l'autre fusible il chauffe quand les radiateurs sont à fond.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Fiireman

avatar - Fiireman
Petit nouveau
Message(s) : 5
28/10/2015 à 19h58
28/10/2015 à 19h58
Bonsoir, 10A pour 4 radiateur... c'est vraiment très très très juste. A nos jours en disjoncteur on met les radiateurs sur du 20A...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/10/2015 à 21h29
28/10/2015 à 21h29
salut,

un fusible 10A grillera au dela de 2300W.. il n'a pas lieu de chauffer exagèrément.. s'il est brulant c'est vraiment un probleme de connexion (mauvais serrage) ou d'une défaillance interne du porte fusible.
Ou alors sur le porte fusible il est indiqué 10A et le fusible est surcalibré..voire bidouyé avec des artifices conducteurs comme du papier alu et même fil de cuivre s'il s'agit de porte fusible à broche..

Un signalement au propriétaire est impératif pour faire réaliser une mise en sécurité du tableau ...je pense qu'aucune protection différentielle n'est présente dans ce tableau.. Ce travail lui incombe pour ta sécurité... et aussi juridiquement pour la sienne

Citation :

A nos jours en disjoncteur on met les radiateurs sur du 20A...



Oui mais cablé en 2,5mm²...!! Est ce le cas ici ?
ou créer un compte pour participer

Par phenics

avatar - phenics
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
29/10/2015 à 15h30
29/10/2015 à 15h30
Fiireman a écrit :

Bonsoir,

10A pour 4 radiateur... c'est vraiment très très très juste.
A nos jours en disjoncteur on met les radiateurs sur du 20A...



Non c'est 10A pour 2 radiateurs (2 x 10A pour 2 radiateurs) J'ai rein vu de suspect, les vis sont serrées.

J'ai pris des photos du tableau:

Les 2 fusible en question, sont les 2 porte fusible en bas à droite


ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , Gegelabricole , Carminas

Visiteurs non identifiés : 170