Bricoleur du Dimanche

Télérupteur 491 07 année 70

Par hervejfr

avatar - hervejfr
Petit nouveau
Message(s) : 5
16/11/2011 à 17h28
16/11/2011 à 17h28
Bonjour, J' ai mon vieux télérupteur Legrand 49107 qui ne veut plus s' eteindre donc HS, le voici avec son branchement: J' ai acheté un Legrand 49120 on m' a dit que c' est le mème mais silencieux, j' ai essayé 2 branchements et ne marcnet pas, les voici: Est il vraiment compatible ..................... Merci, hervé.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/11/2011 à 17h55
16/11/2011 à 17h55
Salut

Si, sur le repérage tu vois N et L...pourquoi fais tu un pont entre N et L ??

N = neutre
L = phase

Donc dans ton cablage précédent ou tu n'as que 2 fils, il te faut ramener depuis le coupe circuit correspondant >>un neutre
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
16/11/2011 à 18h11
16/11/2011 à 18h11
bonjour,
si le neutre est aux poussoirs comme cela se faisait à l'époque c'est comme ça il faut schunter N et L
voir chéma ci-joint
@+

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/11/2011 à 18h29
16/11/2011 à 18h29
Salut Bob

et donc pas besoin d'amener un neutre sur le telerupteur !!! ?

Bon Ben je dormirais moins con ce soir
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
16/11/2011 à 18h43
16/11/2011 à 18h43
jiellesse II a écrit :

Salut Bob

et donc pas besoin d'amener un neutre sur le telerupteur !!! ?

Bon Ben je dormirais moins con ce soir



Salut le barde
Ben quoi !! tu oublie les câblages trois fils!!!!!!!!!!!!
Attention a Alzheimer : c'est grave , faut consulter!!!
j'en averti madame!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/11/2011 à 18h59
16/11/2011 à 18h59
Salut Clin d\'oeil

Ben si mais j'en suis resté au 49119... Honte Honte

Je trouve le reperage identifié sur le 49120 nul de chez nul ...faire un schunt entre Net L Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer

Par hervejfr

avatar - hervejfr
Petit nouveau
Message(s) : 5
16/11/2011 à 19h52
16/11/2011 à 19h52
Re, Merci pour les réponses. Comment ce fait il que quand je le branche avec un pond sur le N et le L, ça marche pas, est ce que le 49120 est compatible au branchement 3 fils, ou puis je trouver un télérupteur ancien 49107 si il y en a encore. merci, hervé.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
16/11/2011 à 20h12
16/11/2011 à 20h12
hervejfr a écrit :

Re,

Merci pour les réponses.

Comment ce fait il que quand je le branche avec un pond sur le N et le L, ça marche pas, est ce que le 49120 est compatible au branchement 3 fils, ou puis je trouver un télérupteur ancien 49107 si il y en a encore.

merci, hervé.


Salut
Ce télérupteur est bien compatible avec le câblage trois fils
Le pont entre N et L doit être fait avec la phase et non le neutre!
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
16/11/2011 à 20h19
16/11/2011 à 20h19
Bonjour

Pas si évident .... il faut respecter le cablage indiqué ...
à lire le texte ....

https://www.elecproshop.com/telerupteur-silencieux-10-encastrer_p12489.html

et Legrand ne mentionne aucun montage en 3 fils dans sa notice ....
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/292389-00.pdf

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
16/11/2011 à 20h25
16/11/2011 à 20h25
compatilbe sûr oui en faisant comme le schéma joint
Sur le pont en question la phase y arrive bien ?
en relisant le 1er message vous dites que vous ne pouviez plus l'éteindre l'ancien télérupteur que vous avez retiré
vous étes sûr qu'il était HS , car il est possible qu'il y ai un problème sur la ligne des poussoirs
ex: poussoir resté bloqué en permanance, fil coupé ou déconnecté dans un endroit ?? à contrôler
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
16/11/2011 à 20h34
16/11/2011 à 20h34
je crois que castor a raison Je plussoie vigoureusement !car ne n'avais pas vue que c'est un modèle électronique auquel il faut le neutre sur la borne N donc il faudra changer par un modèle électro mécanique
ou créer un compte pour participer

Par hervejfr

avatar - hervejfr
Petit nouveau
Message(s) : 5
16/11/2011 à 20h42
16/11/2011 à 20h42
On entend bien le clac du télérupteur et déja il y a quelque temps il fallait batailler pour pouvoir éteindre jusqu' au jour ou impossible, quand je l' ai enlevé je l' ai démonté et une pièce longue etait cassé. Comme j' ai acheté le 49120 sur le net, la personne m' a téléphoné et pense à me le remplacer, comment etre sur que le télérupteur est HS,. merci, hervé.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
16/11/2011 à 20h42
16/11/2011 à 20h42
Salut a tous
et particulièrement a castor qui n'a pas l'air de connaitre les branchements trois fils , ce télérupteur fonctionne très bien en trois fil sans neutre direct , le neutre n'est ramené au télérupteur pat le retour bouton poussoir.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
16/11/2011 à 20h51
16/11/2011 à 20h51
hervejfr a écrit :

On entend bien le clac du télérupteur et déja il y a quelque temps il fallait batailler pour pouvoir éteindre jusqu' au jour ou impossible, quand je l' ai enlevé je l' ai démonté et une pièce longue etait cassé.

Comme j' ai acheté le 49120 sur le net, la personne m' a téléphoné et pense à me le remplacer, comment etre sur que le télérupteur est HS,.

merci, hervé.



pour le contrôler faire le branchement provisoire en fils volants sur l'établi avec une douille et lampe
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
16/11/2011 à 21h12
16/11/2011 à 21h12
Bonsoir,

Le télérupteur 491 07 est du type " électromécanique".
Le neutre n'est pas nécessaire pour le fonctionnement, seuls 3 fils (phase, sortie vers le bouton poussoir et sortie vers ampoule) suffit. La liaison neutre entre l'ampoule et le Bp est réalisée dans votre installation, hors télérupteur.

Votre nouvelle appareil 491 20 est de type "électronique", plus silencieux mais il a besoin d'une arrivée neutre pour fonctionner. Vous devez donc récupérer le neutre commun entre lampe et Bp.

Vérifiez si il ne revient pas à côté du télérupteur sinon vous devez en créer un.

Si ce n'est pas possible, vous devez le ramener et achetez un télérupteur électromécanique.

Voilà et bonne soirée.

Bises et bon courage.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/11/2011 à 21h51
16/11/2011 à 21h51
Salut Clin d\'oeil

Ben Non Piwi t'as pas tout lu... y a des utilisateurs installateurs qui ont donné la méthode de cablage...

Et ces explications me conviennent...mais j'aimerais bien avoir la certitude que le rouge est une Phase !! et que le retour BP est bien Neutre à l'impulsion !!

J'aimerais aussi savoir si le fusible correspondant à ce circuit est en forme ? Parce que si avant ça faisait "clac clac" ...ça devrait faire la même chose en silence
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter

Visiteurs non identifiés : 76