Bricoleur du Dimanche

Témoin sur un inter de va et vient

Par YJ56

avatar - YJ56
Petit nouveau
Message(s) : 3
21/02/2019 à 14h35
21/02/2019 à 14h35
Bonjour à tous, Je voudrais mettre un témoin sur un interrupteur de l'escalier de ma cave. Dans la cave, j'ai un inter étanche Legrand. En haut de mon escalier, j'ai un inter Legrand avec témoin type 0 996 14. Sur ce dernier, le témoin est branché entre les bornes 2 et N. SI je cable le va et vient sans tenir compte du témoin, je n'ai pas de problème. Quand je relie la borne N au neutre, le témoin ne s'allume pas toujours ; en effet, si mon alim passe par la navette 1, il n'est pas alimenté. J'ai essayé tous les ponts possibles et je ne trouve pas la bonne solution qui allume mon témoin seulement quand la lampe de la cave est allumée. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Merci de votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par gebu

avatar - gebu
Chef de chantier
Message(s) : 876
21/02/2019 à 16h35
21/02/2019 à 16h35
Bonjour,

Pour que le témoin s'allume en même temps que la lampe, il faut qu'il soit pris entre un neutre et le commun (L) du retour lampe.
Là, je pense que tu as l'inverse, il est sur le mauvais interrupteur.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
21/02/2019 à 16h46
21/02/2019 à 16h46
salut
ce témoin lampe allumé doit être sur le va et vient avec le retour de lampe et branché entre la borne L et le neutre
si on veut que le témoin s'allume lampe allumée sur l'un ou l'autre va et vient c'est tout le câblage qu'il faut refaire
et brancher le témoin entre neutre et les bornes 2

voir le schémas

Images jointes :

branchement-interrupteur-legrand-plexo-avec-voyant.jpg.jpg
ou créer un compte pour participer

Par YJ56

avatar - YJ56
Petit nouveau
Message(s) : 3
22/02/2019 à 12h27
22/02/2019 à 12h27
Bonjour, Merci pour vos réponses. J'ai fait un test sur un montage volant relié directement au disjoncteur de mon tableau. En suivant le tableau joint, il me faut deux inter avec chacun une borne N, ce qui, semble-t-il, n'existe que sur les inter avec témoin. J'ai donc pris deux inter avec témoin. Sur l'un des inters, ça fonctionne très bien (le témoin s'allume et s'éteint avec la lampe). Le témoin de l'autre inter est allumé en permanence, quelque soit l'état de la lampe. J'ai essayé en enlevant ce témoin et ça fonctionne. Je pense que c'est ce que je vais faire. Merci pour vos bons conseils.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
22/02/2019 à 14h05
22/02/2019 à 14h05
salut
à condition que sur le va et vient ou tu vas mettre le témoin ce soit le retour de lampe qui soit là et non la phase
regarde bien le schémas, ce n'est pas câblé comme un va et vient normal
ou créer un compte pour participer

Par YJ56

avatar - YJ56
Petit nouveau
Message(s) : 3
22/02/2019 à 14h37
22/02/2019 à 14h37
Bien compris. J'ai remarqué que ce sont les bornes 1 qui sont reliées à la phase et les L pontées. Merci.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
23/02/2019 à 07h22
23/02/2019 à 07h22
Bonjour

Le neutre n’est nécessaire que sur le va et vient où il y a le témoin

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : lonte

Visiteurs non identifiés : 41