Temporisation de déclenchement de VMC en mode standard

Par Fanfan17

avatar - Fanfan17
Petit nouveau
Message(s) : 1
23/11/2015 à 15h35
23/11/2015 à 15h35
Bonjour. J'ai une salle de bain sans fenêtre et des WC dans cette salle de bain. Il n'y a avait pas de ventilation dans cette pièce lorsque j'ai acheté le logement, et donc bonjour l'humidité. J'ai donc poser une VMC avec deux positions ( standard pou réduit). Par défaut, la VMC est en réduit, je voudrais qu'elle se mette en normal lorsque quelqu'un se sert de la salle de bain, sauf que je voudrais que la VMC reste en standard pendant au moins 1/2h après l'utilisation de la salle de bain. J'ai ramener la commande de l'interrupteur de la lumière dans mon local technique, ce qui me permet finalement de piloter ce que je veux avec cette interrupteur. Ma petite tête me dit qu'on doit facilement pouvoir mettre un minuteur avec un contacteur inverseur commander la VMC par cet interrupteur, qui enclencherait le début de la minuterie à l'extinction de la lumière ( et non pas à l'allumage), et donc actionnerai le mode standard au lieu du mode réduit. Sauf que les aller et retour au WC vont faire que ma VMC fonctionnera en grande partie en mode standard et non pas réduit.... donc il faudrait en fait que le mode standard s'active pendant 30minutes, mais uniquement si la lumière reste allumée pendant plus de 7-8 minutes dans la pièce ( le temps de la douche ou du bain).... et donc là çà se complique.... Existe-t-il un appareil qui répondrait à mon attente? Ou bien quelqu'un a--t-il une solution sur la question? Déjà, j'espère que je me suis exprimé clairement.... Merci pour tous vos avis, réponses,etc...

Fanfan
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
23/11/2015 à 17h12
23/11/2015 à 17h12
salut
OUI ça existe des temporisateurs à la coupure, pour les références je laisse la place aux pros toujours en activité.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/11/2015 à 18h40
23/11/2015 à 18h40
Salut

Chez Mr Legrand y a bien ça ... mais bonjour le prix !!!
Par contre il reconnait pas si le temps d'utilisation dépasse les 7 - 8 minutes


Yokis fait du telerupteur temporisable..à voir..pas le temps pour l'instant
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/11/2015 à 21h01
23/11/2015 à 21h01
bonjour, avec un problème similaire, j'ai installe un programmateur horaire sur alim vmc, et le fait d'allumer la salle de bain je suis en marche forcee
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
24/11/2015 à 08h56
24/11/2015 à 08h56
Bonjour,

Je vous soumets un schéma de câblage qui permet d'obtenir le fonctionnement voulu.



Exemple de référence en Schneider :
- pour T1 : RE7TL11BU (prix tarif 63.55€ en vente chez RS par exemple)
- pour T2 : RE7RA11BU (prix tarif 72.81€ en vente chez RS par exemple)

Le temporisateur T1 est mis sous tension par l'inter d'éclairage. Si le temps est inférieur au réglage, il ne se passe rien. Si le temps atteint la temporisation réglée (7/8 mn dans votre cas), le temporisateur T2 est commandé et la VMC passe en GV. Lorsque la lumière s'éteint, le temporisateur T2 maintient la VMC en GV le temps réglé (30 mn dans votre cas).
ou créer un compte pour participer