Tension électrique sur tableau 245v

Par simon1986

avatar - simon1986
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
14/02/2015 à 11h05
14/02/2015 à 11h05
Bonjour,
Je fais appel à vos connaissances. Voilà je viens de souscrire à un contrat EDF de 9kVA suite à l'achat d'une maison. Mon disjoncteur EDF alimenté en triphasé mon tableau électrique. Chaque des 3 phase va sur un différentiel 30 mA mono. Quand je test entre phase et neutre, j'ai du 245v, est ce grave? Que faire, des solutions, réactions? merci pour vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
14/02/2015 à 11h11
14/02/2015 à 11h11
Bonjour,
Cela reste dans la tolérance EDF.

Voir votre contrat :
Citation :

La tension nominale est de 230 V en courant
monophasé et de 400 V en courant triphasé.
ERDF maintient la tension de fourniture au
point de livraison à l’intérieur d’une plage de
variation fixée par décret : entre 207 V et 253
V en courant monophasé, et entre 360 V et
440 V en courant triphasé, sauf dispositions
contraires prévues par le cahier des charges de
concession de distribution publique applicable.

ou créer un compte pour participer

Par simon1986

avatar - simon1986
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
14/02/2015 à 12h18
14/02/2015 à 12h18
oui, je comprends bien mais n'est ce pas dangereux pour tous les appareils électriques? (TV, frigo, ordinateur.....)
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/02/2015 à 13h33
14/02/2015 à 13h33
Salut,

Dangereux non mais ça les fragilisent..autant dans la fourchette haute que dans la basse .

C'est pour ça qu'existe les onduleurs pour réguler la tensions des matériels sensibles
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par simon1986

avatar - simon1986
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
14/02/2015 à 14h38
14/02/2015 à 14h38
les onduleurs? Vous voulez dire que les matériels sensibles sont équipés d'onduleurs pour justement les protéger contre des alimentations trop élevées ou trop basses. Donc rien à modifier sur mon installation pour réguler ma tension à 230v?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/02/2015 à 14h53
14/02/2015 à 14h53
re

Non.. Je veux dire qu'il existe sur le marché des appareils nommés onduleurs qui servent d'interface entre le secteur et l'appareil utilisateur.(notamment pour Informatique....)