Bonjour, Je dois effectuer un raccordement de type 2 distance entre ma maison et le coffret EDF 38m puissance fournie 12KW, l'agent d'EDF m'a informé que je pouvais passer un câble de 16mm2. Qu'en pensez vous? Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
25/09/2015 à 12h29
25/09/2015 à 12h29
hello


non, il faut à minima du 2x25 pour un maxi de 42m

pour le 2x16 c'est maxi 27m


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - jeanpierre14ma
Ouvrier
Message(s) : 146
25/09/2015 à 14h49
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
25/09/2015 à 15h10
25/09/2015 à 15h10
jeanpierre14ma a écrit :

Bj

http://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php

A+




Ce tableau ne permet pas de connaître la section de liaison avec un DB

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
25/09/2015 à 17h02
25/09/2015 à 17h02
salut
Je plussoie vigoureusement ! avec efred
voir ce tableau.

Images jointes :

ute-f16-21327741708.jpg