utiliser du cable multibrin / souple ?

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1166
02/08/2020 à 18h56
02/08/2020 à 18h56
Bonjour,
je voudrais recâbler un radiateur 1000 watt et j'ai un câble 1,5mm2 de recup mais qui est multibrin, or je n'aime pas trop utiliser à tord ou à raison ces câbles multibrins.

J'ai lu pas mal de chose sur le web et certains semblent les appeler "fils souples" mais il est aussi parfois question de câbles souples qui ne sont pas à utiliser dans le bâtiment (mais plutot en tant que rallonge electrique si j'ai bien compris).
Je ne sais au final pas si mon 1,5 multibrin est ce qu'on appelle un fil souple puisque il est aussi question de rigide multibrin (peut-être des câbles de grosse section ? ).

En bref, qu'utiliser dans mon cas ?
- du câble 1,5mm2 rigide que je dois acheter
- du câble 1,5mm2 multibrin : dans ce cas, faut-il rajouter des embouts sertis
- du câble 2,5mm2 que j'ai en stock : sachant que le câble en amont est du 1,5mm2 avec un disjoncteur 16 A, il me semble que cela ne pose pas de souci.

Merci d'avance pour votre avis
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
02/08/2020 à 22h41
02/08/2020 à 22h41
Bonsoir

Les 3 solutions sont possibles.

En général le cordon entre le radiateur et la connexion au mur est souple (c'est plus facile à caser derrière le radiateur)
Donc la 2ème solution est pour moi la meilleure.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1166
02/08/2020 à 22h45
02/08/2020 à 22h45
Merci Carminas.

Mais dois-je ajouter des embouts sertis comme je l'ai lu ailleurs ?
Je tire la ligne depuis une prise électrique Céliane. Je suppose que c'est compatible avec le fil souple.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
02/08/2020 à 23h34
02/08/2020 à 23h34
Oui il faut des embouts avec du souple.
Un radiateur ne se raccorde pas sur une prise.
Le souple n'est pas compatible avec les connexions à borne automatique.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par brico24

avatar - brico24
Petit nouveau
Message(s) : 6
02/08/2020 à 23h45
02/08/2020 à 23h45
Bonsoir, il est possible de les étamer à l'etain plomb avec un fer à souder cela est il valable??,
ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1166
03/08/2020 à 00h58
03/08/2020 à 00h58
Merci Carminas.

Oui je sais qu'un radiateur ne se connecte pas à une prise (ni même sur le même circuit ?). Ce n'est pas très pratique pour couper les éléments au disjoncteur

Le souci est que mon installation est comme ça, je ne connais pas tout l'historique. On dirait que ces radiateurs électriques ont été rajoutés après (il y a une saignée dans le placo). Les prises en question sont les seules à avoir une terre dans les chambres.
La prise n'avais d'ailleurs même pas de boîte d'encastrement et était raccordée sur un énorme sucre.

Il me semble que je ne cours aucun risque avec une prise et un radiateur 1000 watt sur la même ligne ? En plus je n'utilise pas la prise et quasi pas le chauffage.
ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1166
03/08/2020 à 01h13
03/08/2020 à 01h13
Derniere question : les embouts permettront de se connecter avec le fil souple sur les connexions automatiques de la prise Céliane ?

J'ai lu ici et là que le fil souple n'est jamais compatible avec les bornes de connexions automatique.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
03/08/2020 à 04h20
03/08/2020 à 04h20
salut
les embouts sur le fil souple ne permet pas du tout de mettre ce fil dans les bornes automatiques, les embouts ne rentrent pas
et les étamer impossible de les pousser dans les bornes.
idem pour les raccords rapides genre waggo
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
03/08/2020 à 08h44
03/08/2020 à 08h44
lj1982 a écrit :

Merci Carminas.

Oui je sais qu'un radiateur ne se connecte pas à une prise (ni même sur le même circuit ?). Ce n'est pas très pratique pour couper les éléments au disjoncteur

Le souci est que mon installation est comme ça, je ne connais pas tout l'historique. On dirait que ces radiateurs électriques ont été rajoutés après (il y a une saignée dans le placo). Les prises en question sont les seules à avoir une terre dans les chambres.
La prise n'avais d'ailleurs même pas de boîte d'encastrement et était raccordée sur un énorme sucre.

Il me semble que je ne cours aucun risque avec une prise et un radiateur 1000 watt sur la même ligne ? En plus je n'utilise pas la prise et quasi pas le chauffage.



Dans ce cas, remplacez la prise par une sortie de câble, et faites un raccordement avec des Wagos pour fil souple (série 221) :
https://www.123elec.com/wago-s221-blister-de-15-bornes-de-connexion-automatique-2-fils.html
Dans ce cas, pas besoin d'embout.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1166
03/08/2020 à 10h34
03/08/2020 à 10h34
les3c19 a écrit :

salut
les embouts sur le fil souple ne permet pas du tout de mettre ce fil dans les bornes automatiques, les embouts ne rentrent pas
et les étamer impossible de les pousser dans les bornes.
idem pour les raccords rapides genre waggo

Merci pour cet info.

Ça confirme ce que je pensais des fils souples. C'est trop contraignant actuellement.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1166
03/08/2020 à 10h42
03/08/2020 à 10h42
Carminas a écrit :


Dans ce cas, remplacez la prise par une sortie de câble, et faites un raccordement avec des Wagos pour fil souple (série 221) :
https://www.123elec.com/wago-s221-blister-de-15-bornes-de-connexion-automatique-2-fils.html
Dans ce cas, pas besoin d'embout.



Merci mais j'ai 2 points alimentés : la prise (à droite sur la photo) et et le radiateur.

Je crois que cela ne posera pas de problème de sécurité, mais juste de norme ?
Sur cette ligne, j'ai 2 radiateurs, et 2 prises,sur une autre 1 radiateur et 2 prise. Difficile voire impossible de retirer des lignes car les câbles ont été descendu dans le placo sans gaine.

Je m'attache à résoudre avant tout les problème de sécurité : ici ajout de 2 boite d'encastrement, d'une gaine ICTA dans la saignée existante (le cable était scéllé).

Je pense que je vais utiliser du rigide 2,5mm2 au final.

Images jointes :

IMG_20200803_104330.jpg IMG_20200803_104403.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
03/08/2020 à 14h35
03/08/2020 à 14h35
De quoi parle t'on ?
- du câble entre le radiateur et le mur ?
- du câble d'alimentation électrique du radiateur dans le mur ? Quelle est la section des fils actuellement en place ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1166
03/08/2020 à 15h29
03/08/2020 à 15h29
On parle du câble reliant la prise électrique à droite à la sortie de câble du radiateur (sous la fenêtre) que je dois tirer dans la gaine que j'ai placé dans la saignée.

Le radiateur a déjà son câble d'alim intégré.
Le câble reliant la prise électrique à sa source est du 1,5mm2 rigide (j'ai mis un 16A en amont en remplacement du 20A qui était posé)

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
03/08/2020 à 16h32
03/08/2020 à 16h32
Si on parle du câble dans le mur, il est préférable de prendre du rigide.
Le circuit étant à l'origine en 1,5², il est préférable de continuer en 1,5².

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1166
03/08/2020 à 18h27
03/08/2020 à 18h27
Merci Carminas,
Je vais faire avec du 1,5 rigide