Bonjour à vous, Je suis nouvelle et je cherche une solution à mon problème. J'ai 1 volet roulant HS, j'ai demandé à un pro de me le réparer car c'est le moteur qui était HS. Il n'à pas pu le brancher, car l'arrivée électrique était à 200 V au lieu de 230 V et il m'à demander de faire venir un électricien car il ne l'était pas. Le volet est sur le même disjoncteur que ma VMC (ce n'est pas nous l'auteur de ses travaux et hélas je ne sais pas comment c'est monté réellement derrière les murs) Donc en effet, je test aussi l'arrivée électrique et 200 volt. Je décide de faire 1 test, de débrancher la VMC physiquement et de tester le courant. Je coupe le courant, je démonte la vmc de l'alimentation, je remonte le disjoncteur et la, surprise, j'ai 0 V sur l'alimentation pour le volet roulant.......... et quand je mesure le courant sur l'arrivée vmc, je suis également à 0 v !!! (le courant était bien remis, j'ai vérifié) Je rebranche donc ma VMC, et elle marche sur ce câble qui affiché 0 V !! et le cable qui doit alimenter le volet et à 200 v une fois la vmc remonter.........alors u'il affiché 0 V quand la VMC était déconnecté de son branchement....... Donc la je me demande qu'est ce que j'ai loupé, est ce que vous avez une idée ? Je n'ai pas réussi à savoir si le câble allé dans une boite de dérivation quelconque ! on à gratter la gaine dans les combles et tendu l'oreille sur les différentes boites de dérivations de la maison, et on ne trouve pas par ou passe cette gaine !! Je vais certainement demander à un pro de passer, mais peut être s'agit il de quelque chose de simple et que nous ne connaissons pas jusque la.............. Grand merci à vous de m'avoir lu, Dans l'attente d'une aide Non
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
10/11/2019 à 19h41
10/11/2019 à 19h41
salut
c'est simple, mauvais câblage
avec une VMC il manque souvent la phase directe, cette phase allant direct sur l'inter, il n' y a que le neutre et les 2 fils pour PV et GV
il faut aller chercher le 230 volts ailleurs que sur la VMC
ou créer un compte pour participer
avatar - Zamioculcas
Petite nouvelle
Message(s) : 3
10/11/2019 à 21h28
10/11/2019 à 21h28
Bonjour, On c'était questionné sur cet étrange cablage avec la vmc, je pense qu'il est indirecte, il doit y avoir une boite de dérivation, mais on ne la trouve pas, mais il à du repiquer sur ce fil, vu que si on coupe la vmc le volet ne marche plus !!! je ne suis pas électricienne, ni mon mari, on à des bases . c'est quoi une phase directe ? PV GV ? Sur la vmc j'ai 1 noir, 1 maron, 1 bleu et 1 terre, et il y a un "accu" aussi (je ne sais pas à quoi cela sert) c'est pour ça que mon moteur à grillé alors ? Pouruoi on tombe à 200 V du coup ? ET SURTOUT pourquoi on tombe à 0 volte sur l'alim du VR quand on débranche la VMC ?
ou créer un compte pour participer
avatar - Zamioculcas
Petite nouvelle
Message(s) : 3
10/11/2019 à 21h44
10/11/2019 à 21h44
c'est bon j'ai vu le shema electrique de la vmc, j'ai tout compris; Merci pour ton aide ! Ca m'inquiète que le gars est fait ça du coup.... Qui c'est si il n'à pas fait d autre erreurs Mouais... Nous allons repiquer le VR directe sur une prise du coup, on en à une pas trop loin, c'est possibe ça ? un pro me l'à fait pour un VR en installation neuve.