volet roulant avec double commande

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
16/09/2010 à 08h20
16/09/2010 à 08h20
bonjour
voila je dois raccorder un volet roulant (somfy).
celui- ci comporte deux commandes.
-une intérieur: montée, descente et arret, avec 4 fils. (legrand).
-une éxtérieur a clé. (il y a un cable de 3 fils).

j'aimerais savoir si je suis obligés de passé par un contacteur NO NC,ou si il y a un autre moyen de racordement?

dans les deux cas pourriez vous me mettre dans la mesure du possible les schémas qui vont bien.

j'aimerais savoir aussi:
dans un batiment ou 2 logements avec 2 compteurs seront fait,avec passage de consuel.
-dois-je mettre 2 piquet de terre ?

merci de vos intervention
salutations
willy

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/09/2010 à 13h25
16/09/2010 à 13h25
Bonjour,

Tu peux nous mettre la référence de ta commande Legrand ?
Parce que En 4 fils,!!!!

Pour ton montage, les 2 commandes sont susceptibles d'être utilisées simultanément ?
ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
16/09/2010 à 18h19
16/09/2010 à 18h19
en faite ces le cable qui descent du volet et qui va a la commande intérieur qui est en 4 fils (terre,neutre,marron et noir pour la montée descente.

aucune idée pour la simultanée!!! je veux pouvoir ouvrir et fermé de l'intérieur pareil pour l'éxtérieur.

par exemple:
j'ouvre mon volet de l'intérieur, je sort de chez moi, je re ferme avec la clé. ensuite ma femme veux sortir,elle ouvre de l'intérieur, elle sort et re ferme...
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
16/09/2010 à 19h40
16/09/2010 à 19h40
bonjour ,
pour votre commande intérieur il faut utiliser un double poussoir à bascule et câbler en suivant le schéma ci-joint
@+

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
17/09/2010 à 08h06
17/09/2010 à 08h06
bonjour
merci de votre réponse et merci pour ce schéma, j'espere qu'il aidera beaucoup de pérsonne.

donc je ne peut pas me servir d'une commande standart de volet roulant? il me faut un double va et vient si j'ai bien compris?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/09/2010 à 08h08
17/09/2010 à 08h08
Bonjour,,

Non pas un double va et vient mais un double poussoir inverseur . Important sinon tu risques de ne pas pouvoir commander depuis l'exterieur

Cdlt
ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
17/09/2010 à 08h32
17/09/2010 à 08h32
ok ok autant pour moi...

merci de votre réactivité.

pouvez vous répondre aussi a ma 2 eme quéstion au sujet du piquet de terre???
merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
17/09/2010 à 17h02
17/09/2010 à 17h02
merci jiellesse d'avoir précisé un double poussoir inverseur c'est l'intéret pour un bon fonctionnement
autrement je précise que l'inter à clé extérieur doit revenir en point zéro

pour la prise de terre ellel peut être commune au deux logements puisque dans un immeuble c'est bien le cas
@+
ou créer un compte pour participer