Bricoleur du Dimanche

ballon d’eau chaude neuf bruyant depuis réglage par l’installateur

avatar - bricoleusedusamedi
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
15/03/2013 à 21h13
15/03/2013 à 21h13
Bonjour
J'ai fait refaire toute ma salle de bain et le plombier a installé un ballon vertical neuf de 200l juste derrière la paroi qui porte les robinets de la baignoire, dans ma chambre. Le ballon n'était pas bruyant.
Mais comme je n'avais pas de pression à la douchette, j'ai fait revenir le plombier pour qu'il le règle. Depuis le réglage, j'ai plus de pression à la douchette (mais moins que la normale) mais par contre le ballon est devenu très bruyant. Tous les soirs, avec un brossage de dent, il chauffe bruyamment pendant 10mn et il recommence vers 6h du matin alors que personne n'a tiré d'eau entre temps. De plus, il chauffe à tout bout de champs dans la journée.
J'ai demandé au plombier de revenir mais il fait la sourde oreille. Au bout de 2 semaines de nuits hachées, j'ai décidé d'éteindre le ballon au disjoncteur tous les soirs et de le rallumer tous les matins.
Lors du réglage, le plombier m'avait dit que le manque de pression était du au fait que j'habitais au dernier étage. Mais je ne comprends pas en quoi le manque de pression en entrée peut influencer la pression en sortie.

Pouvez-vous m'expliquer ?

Merci

PS : les références de mon ballon = Ariston mod 200 vert 505 thermo 06MPA 2200Watts 5h45min

Je suis ici pour apprendre. Merci à tous ceux qui transmettent leur savoir.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/03/2013 à 21h35
15/03/2013 à 21h35
Salut,

Quel bruit fait votre chauffe eau ?

La pression de sortie est forcement liée à celle d'arrivée, si elle est insuffisante à l'arrivée, elle ne sera pas meilleure après rechauffement Non

Normalement un cumulus est raccordé à une horloge qui le met en chauffe pendant les heures creuses... Honte
ou créer un compte pour participer
avatar - bricoleusedusamedi
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
15/03/2013 à 22h35
15/03/2013 à 22h35
il fait un bruit de chasse d'eau qui se remplit. A la fin, il y a un clic et 2 secondes plus tard, il s'arrête.
L'arrivée d'eau n'est pas si faible car j'ai une pression beaucoup plus forte au robinet d'eau froide.
Je n'ai pas d'abonnement heures creuses, le plombier n'a donc pas installé de système particulier pour cela.

Je viens de faire un test :
- le ballon avait donc été en marche toute la journée. En rentrant vers 20h, je l'ai éteint
- A 21h45, j'ai remis en marche le ballon : pas de bruit
- j'ai fait couler l'eau chaude 3 secondes
- le ballon s'est mis en marche => le bruit a démarré aussitôt
Cela fait maintenant 40minutes qu'il fait ce bruit !!!!! J'ai voulu enregistré le bruit avec le clic de fin mais au bout de 40mn, j'ai craqué !

QUe se passe-t-il ? Le ballon se vidange entièrement à chaque fois que j'ouvre le robinet d'eau chaude ?

Je suis ici pour apprendre. Merci à tous ceux qui transmettent leur savoir.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/03/2013 à 22h43
15/03/2013 à 22h43
Verifiez sous le chauffe eau que le groupe de sécurité ne se declenche pas... il est surmonté d'un bouton rotatif rouge qui permet la vidange du cumulus en cas de surpression...

Si de l'eau s'echappe par là vous pouvez tenter de tourner ce bouton rouge jusqu'à qu'il claque et voir si ça continue ou recommence...

Confus
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - bricoleusedusamedi
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
15/03/2013 à 22h54
15/03/2013 à 22h54
il y a 2 boutons rouges (voir photo jointe). Je suppose que c'est celui de gauche ? Dans quel sens dois-je le tourner ?
En dessous, il y a un goutte à goutte mais très peu de gouttes tombent.

Images jointes :

ballon.jpg

Je suis ici pour apprendre. Merci à tous ceux qui transmettent leur savoir.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/03/2013 à 23h08
15/03/2013 à 23h08
Oui, c'est bien celui là... il faut surveiller ce goutte à goutte qui s'il est permanent est anormal... En chauffant l'eau se dilate et ce goutte à goutte risque de s'intensifier. Vous pouvez tenter de le manipuler (tourner jusqu'au claquement) et vous verez si ça s'arrete. Peut-être que son clapet interne est resté coincé. Sinon, il est possible aussi que ce groupe de sécurité ait un defaut Yeux au ciel
Les bruits dans le ballon pourrait aussi être due à la presence d'air et ces bruits devraient s'estomper avec le temps en se purgeant...

Quoiqu'il en soit vous allez devoir relancer l'installateur pour qu'il vienne regarder tout ça... Sourire

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/03/2013 à 23h10
15/03/2013 à 23h10
Oups j'oubliais pour le sens de rotation je ne sais plus mais de toute façon il n'y a qu'un seul sens possible ;-)
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - bricoleusedusamedi
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
15/03/2013 à 23h13
15/03/2013 à 23h13
merci beaucoup. J'essaierai cela demain car, là, à 23h, je préfère éviter de jouer à l'apprenti sorcier...
Je vais éteindre mon ballon au disjoncteur (il continue à faire du bruit, cela fait 1h20!)
Je vous tiens au courant du résultat.

Je suis ici pour apprendre. Merci à tous ceux qui transmettent leur savoir.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/03/2013 à 23h30
15/03/2013 à 23h30
Bonsoir.
Bizarre cette histoire "Depuis le réglage, j'ai plus de pression à la douchette" : je ne vois par par quel prouesse le plombier a pu augmenter la pression.
Le bruit du chauffe-eau ne ressemblerait-il pas à un bouillonnement de l'eau ? Quel type le plombier t'a-t'il installé : à résistance blindée ou stéatite ? Les infos que tu as pensé (merci !) à nous donner dans ton premier message sont incomplètes : éventuellement poste-nous la photo de la plaque signalétique...
Pour la possibilité de double tarif dont yakadmander parle, nous verrons plus tard.
@+
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
16/03/2013 à 00h21
16/03/2013 à 00h21
vous avez plus de pression a l'eau froide parce que vous avez un réducteur de pression qui est branche
juste avant le groupe de sécurité et si le ballon est neuf le réducteur a l'air ancien
je ne sais pas si le bruit provient de cela mais ce réducteur de pression a la tete en bas
moi j'ai toujours pose les réducteurs avec la tete en haut donc a voir car a l'intérieur du groupe il y a un ressort
et aussi si le réducteur est ancien cela peut venir de cela

le reducteur vous réduit donc la pression sur l'eau chaude seulement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
16/03/2013 à 04h49
16/03/2013 à 04h49
Bonjour,
-ballon neuf ,mais vu le GS lui ne l'est pas................a voir l etat qu'il est T\'es sûr ?
-bien vu mitigeur pour le positionnement du reducteur

je pencherais pour un probleme sur le reducteur de pression,a voir
a+
ou créer un compte pour participer
avatar - bricoleusedusamedi
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
16/03/2013 à 11h12
16/03/2013 à 11h12
Bonjour

Merci beaucoup pour tous vos conseils. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions :

- le goutte à goutte n'est pas permanent : peut-être une goutte toutes les minutes, pas plus

- après avoir remis le ballon en marche, j'ai tourné le bouton du GS vers la gauche (1/8ème de tour) jusqu'au clac, l'eau s'est mise à couler dans le petit récipient en-dessous. J'ai remis le bouton dans sa position initiale, l'eau s'est arrêtée. Le bruit, lui, n'a pas cessé ni varié pendant la manipulation, ni après.

- c'est un bruit continu de chasse d'eau qui se remplit. Pas un un bruit de bouillonnement, ni d'air dans les tuyaux.

- je vous envoie en pièces jointes les photos de la pression d'eau (chaude et froide) à la douchette depuis le réglage du plombier. On voit que, même maintenant, la pression d'eau chaude est quand même un peu inférieure à celle d'eau froide. C'est une douchette Grohe avec 4 positions de jets mais même la pression d'eau froide est insuffisante pour vraiment faire la différence entre les 4 positions. Avant le réglage, la pression d'eau chaude était beaucoup plus faible (le jet retombait immédiatement vers le bas), la pression d'eau froide était la même qu'aujourd'hui.

- pour augmenter la pression, le plombier a effectué un simple réglage qui a duré 5 minutes. Il n'a pas coupé l'eau.

- je ne connais pas le type du ballon (résistance blindée ou stéatite). Le plombier ne m'a laissé aucun document sur le chauffe eau malgré ma demande. Je vous joins la photo de la plaque signalétique.

Excusez mon ignorance mais pourquoi le plombier a-t-il installé un réducteur de pression alors que la pression est déjà faible au dernier étage (4ème étage) ?

Je précise qu'il n'y a pas de compteur dans l'appartement, que l'eau arrive d'une conduite qui vient de l'étage inférieur (et pas du palier qui est à l'opposé de l'appartement). Je suppose que le compteur se trouve au rez de chaussée ou au sous sol.

Je vous envoie une autre photo de l'installation, avec plus de recul. La baignoire est juste derrière la paroi à droite. Derrière le ballon, c'est le mur extérieur de l'immeuble, donc il n'y a rien non plus.

A +

Images jointes :

pression eau froide.jpg pression eau chaude.jpg plaque ballon.jpg ballon 2.jpg

Je suis ici pour apprendre. Merci à tous ceux qui transmettent leur savoir.
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
16/03/2013 à 12h27
16/03/2013 à 12h27
oui pourquoi un réducteur j'ai bien pense
de plus je vous ai signale que votre réducteur de pression a la tete en bas et qu'il na pas l'air d'etre neuf
confirme par titi
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
16/03/2013 à 14h35
16/03/2013 à 14h35
au vu des photos;
-groupe non recent,
-reducteur de pression inutile(mais 1 produit de vendu par ce "plombier")
-installation non conforme,en effet il manque un limiteur de temperature(obligation)

il semble que vous confondiez debit et pression ,
a+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/03/2013 à 18h44
16/03/2013 à 18h44
Bonjour,

Principales causes de ce genre de nuisance: groupe de sécurité défectueux, résistance entartrée, cumulus en surchauffe permanente !...

@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/03/2013 à 19h33
16/03/2013 à 19h33
titi116 a écrit :


-installation non conforme,en effet il manque un limiteur de temperature(obligation)


Bonjour,
Vous pourriez préciser SVP ?
D'après mon souvenir, ce type de cumulus est équipé d'un thermostat réglable et d'un limistat à réarmement qui coupe à 70°C, ces 2 appareils étant logés sous le cumulus et accessibles après avoir ôté le couvercle plastique.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter

Visiteurs non identifiés : 2676