Chaudière fioul De Dietrich en défaut bruleur

Par olivier35

avatar - olivier35
Petit nouveau
Message(s) : 8
05/02/2016 à 14h56
05/02/2016 à 14h56
Bonjour à tous, J'ai une chaudière De Dietrich EcoNox depuis 16 ans et j'ai un petit souci. Mon plombier est venu faire l'entretien il y a 2 mois, et depuis, j'ai très souvent des défauts bruleurs. Il est revenu 2 fois mais ne voit pas d'où cela peut venir. Il souhaite que je change de bruleur je pense, mais j'aimerais le conserver encore quelques années... Le principal souci vient d'un dépôt de suie au niveau de la sortie gicleur. Quand le défaut bruleur est constaté, je dois ouvrir le foyer et retirer la suie pour que cela reparte pour quelques jours. Je place dans ce post une photo réalisée avant un nettoyage pour vous donner une idée. Pour info, le bruleur a été changé. Cela pourrait-il venir du fait qu'il soit légèrement desaxé (il ne giclerait "pas droit") ? Ou bien un problème de réglage (je constate en effet que le jet de la flamme n'est pas très très vive lorsque que la chaudière est en fonction). - Mon plombier a contrôlé les réglages, mais il avoue qu'il ne connait pas bien ce modèle de chaudière - Le tube en tôle en sortie de gicleur est abimé (quelques trous fait par la chaleur je pense) ; cela peut-il perturber la combustion ? Je suis preneur de toute suggestion ou d'avis de votre part (mes connaissances dans le domaine sont très faibles). Merci, Olivier Ps. Je précise que la photo a été prise "droite" ; la suie est bien condensée à gauche de la sortie gicleur.

Images jointes :

IMG_20160204_075729.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
05/02/2016 à 16h29
05/02/2016 à 16h29
Bojour,
lors de l entretien il a du vous remettre un ticket avec la combustion,
faites un scan du ticket et postez le (visiblement mauvaise conbustion voir mauvais gicleur)
a+
ou créer un compte pour participer

Par olivier35

avatar - olivier35
Petit nouveau
Message(s) : 8
05/02/2016 à 17h06
05/02/2016 à 17h06
Merci pour lé réponse. Je ne pense pas qu'il y ait la combustion de noté sur ma fiche d'entretien, mais je vais vérifier ce soir.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
06/02/2016 à 03h57
06/02/2016 à 03h57
??????
non seulement elle doit etre noté sur l attestation et en plus il doit vous etre remis un ticket prouvant que votre bruleur est bien reglé
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par repartou

avatar - repartou
Contremaître
Message(s) : 452
06/02/2016 à 06h24
06/02/2016 à 06h24
salut

elle est pas belle la photo!!

le gicleur doit etre change a chaque entretient.et la je n'y croit pas.

je pense qu'elle doit faire un bruit bizzare ou de rate ou plus fort que d'habitude pourrais tu me le decrire!

voila les bruits normaux qu'elle devrait faire a l'allumage

1- appuie sur le bouton

2- 30 seconde de soufflage d'air

3- tic tic tic des électrodes avec ouverture de l'electrovanne fuel

4- aussitot demarrage du feu (sans bruit qui fait peur)

si une etape est ratee ce n'est pas bon je pense vraiment au gicleur qui doit etre change tt les ans (pas nettoye)

peut etre une merde dans l'electrovanne (un bout d'aimant dedans simple nettoyage)

a+



bwabwabwabwabwabwabwabwa
ou créer un compte pour participer

Par olivier35

avatar - olivier35
Petit nouveau
Message(s) : 8
06/02/2016 à 20h52
06/02/2016 à 20h52
Merci repartou pour la réponse. En fait, tout se décrit comme tu le dis ; pas de gros bruit spécial bruit. A l'allumage, souffle durant 15/20 secondes puis il y a bien le tic tic et enfin l'allumage. Pour nettoyer l’électrovanne, est-ce simple ou faut-il obligatoirement le faire faire par un professionnel. Sinon, titi116, pas de mention spéciale concernant le contrôle du bruleur sur la fiche annuelle. Je place une copie en pièce jointe. Je devrais peut-être la faire contrôler par un plombier agréé De Dietrich, mais je crois qu'il n'y en a qu'un et il est sur Rennes, donc pas tout près (à 30 minutes environ) .

Images jointes :

CertifPlombier.jpg
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
06/02/2016 à 21h44
06/02/2016 à 21h44
olivier35 a écrit :



Sinon, titi116, pas de mention spéciale concernant le contrôle du bruleur sur la fiche annuelle. Je place une copie en pièce jointe.
.



re ,
ça c'est une attestation de ramonage (celui que vous montrez)et en aucun cas une attestation d'entretien
et je vais même aller plus loin,pour effectuer des ramonage il faut être fumiste (donc une des 3 ecoles reconnues par le chambre des métiers,bon nombre de pro font du ramonage sans etre assuré pour et si ils réussissent a avoir une assurance ,sans diplôme......,ils s'octroyent un droit de faire sous pretexte qu'ils le font depuis des années)
voici un model de l attestation fioul que se compose soit de 2 feuilla a4 soit d'une double feuille a4 aussi:


et voici une analyse de combustion (en general format ticket supermarché) ici c'est un gaz mais pratiquement le meme sur le fioul




avec des valeurs en o² et co² ainsi que ppm on defini si une combustion est bonne ou pas,
si votre chauffagiste ne vous fourni pas ces papiers c'est comme ci il n'y avait pas eu d'entretien de fait
a+

Images jointes :

attestation fioul.jpg attestation-mesures-chaudieres.gif
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par olivier35

avatar - olivier35
Petit nouveau
Message(s) : 8
06/02/2016 à 23h33
06/02/2016 à 23h33
En effet, ce n'est pas tout à fait la même chose... Lors de l'entretien, il fait un nettoyage du foyer, change le gicleur et fait quelques vérifications. Ca dure environ 1 heure, mais je n'ai pas de compte-rendu aussi complet. J'ai un plombier sympa et assez disponible, et qui fait tout ce qu'il peut en cas de problème. J'aimerais le conserver mais je vais quand même lui demander s'il effectue toutes ces mesures (c'est possible même s'in ne le note pas). Merci encore, je vous tiens au courant pour la suite.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
07/02/2016 à 04h33
07/02/2016 à 04h33
re,
voici le texte avec tout ce qui doit etre effectuer;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021217854&categorieLien=id

je comprends tout a fait que vous vouliez garder celui que vous avez car il est dispo,il fait ce qu'il peut (mais il doit faire aussi ce qu'il faut et professionnelement,car VOUS faites appel a un pro,et le payait en consequence )
mais n oubliez pas que le jour ou le gros pepin arrivera ,y a plus de copinage,seul l application du texte jouera entre votre faveur .......ou pas
les tribunaux sont remplis de plainte concernant les mal façons,fautes professionnels,defaut de conseil et aussi de mise en danger,tiens en voila un exemple:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020577438&fastReqId=988938640&fastPos=1

et en plus:
Il souhaite que je change de bruleur

on ne change pas un bruleur sous pretexte qu'on ne sais pas regler la combustion !!!!!!

a+
ou créer un compte pour participer

Par repartou

avatar - repartou
Contremaître
Message(s) : 452
07/02/2016 à 08h13
07/02/2016 à 08h13
re salut

je pense quand meme simplement a ton gicleur.

ne t'interesse pas a l'electrovanne pour l'instant il faut changer le gicleur avant.

a+

bwabwabwabwabwabwabwabwa
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par olivier35

avatar - olivier35
Petit nouveau
Message(s) : 8
07/02/2016 à 12h42
07/02/2016 à 12h42
titi116, repartou, Je vais changer le gicleur ; j'ai commandé le gicleur préconisé pour ce modèle de chaudière : gicleur Fluidics 0.60 60° HF C'est un gicleur "générique" 0.60 60° qui est placé actuellement et vous avez raison, la première chose à faire est de remplacer le gicleur par celui indiqué dans la notice chaudière.
ou créer un compte pour participer

Par repartou

avatar - repartou
Contremaître
Message(s) : 452
07/02/2016 à 12h44
07/02/2016 à 12h44
salut

ok tiens nous au jus!

bwabwabwabwabwabwabwabwa
ou créer un compte pour participer

Par olivier35

avatar - olivier35
Petit nouveau
Message(s) : 8
13/02/2016 à 18h31
13/02/2016 à 18h31
Bonjour, Le nouveau gicleur semble en effet plus adapté. La flamme est plus belle et presque pas de suie. Par contre, j'ai encore eu deux défauts bruleur. Lorsque je tente de relancer le chaudière après un défaut bruleur (après avoir appuyé sur le bouton orange + arrêt/relance de la chaudière), il arrive qu'elle ne se relance pas. c'est à cause du moteur du ventilateur qui ne se lance pas. En tapotant un peu sur la pompe à fioul ça repart. Je pense à une sorte de petit point de grippage qui l'empêche parfois de se lancer. Cela vous semble-t-il réparable ? Merci pour vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
14/02/2016 à 09h16
14/02/2016 à 09h16
changement gicleur ok ,mais faut refaire annalyse de combustion,
a+
ou créer un compte pour participer

Par repartou

avatar - repartou
Contremaître
Message(s) : 452
14/02/2016 à 10h38
14/02/2016 à 10h38
salut

-oui ton electrovanne de fuel a un souci un bout d'aimant s'est casse

-c'est un peu comme pour un demarreur

-il faut que tu l'ouvre et regarde si il y a un peu de morceaux d'aimant il te suffit de le nettoyer

-si il y a beaucoup de morceaux il faut le changer

c'est un travail a faire soigneusement equipe toi de chiffons et de patience

a+

bwabwabwabwabwabwabwabwa
ou créer un compte pour participer

Par olivier35

avatar - olivier35
Petit nouveau
Message(s) : 8
14/02/2016 à 20h56
14/02/2016 à 20h56
super repartou ! Je vais faire ça.