bonjour,
le RTA(mitigeur) ne concerne que l'eau sanitaire,
la soupape est elle raccordée au tout a legout ?(il y a de forte chance que non !) a verifier si elle fuit
"il n'y a donc pas de problème sur le vase d'espension puisque lorsqu'il est pas assez gonflée ou crevée, la pression doit monter à 3 bars lors des chauffes ..."
faux,
on obtient une baisse de pression,lors de la dilatation,l'e surplus d'eau est absorbé par le vase et est restitué au circuit lors de la desurchauffe,si le vase est hs ou deggonflé,elle reste dans le vase est on obtient une baisse de pression,
si vous montez a 3 bars de pression,la soupape crache
comment et avec quoi avez vous regonfler le vase?,
pression du vase ?
pression remplissage chaudiere?
a+