Bonjour,

Régulièrement et particulièrement l'hiver, je dois réajuster la pression du chauffe eau (EDIT : Chaudière) via le robinet de ce dernier.
Est ce une manœuvre normale ou signifie t-elle qu'il y a un défaut sur le chauffe eau ?

Merci

Ce matin la pression était carrément à zéro.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
01/03/2014 à 16h09
01/03/2014 à 16h09
Bonjour.
Une question ,qu'appelez vous chauffe eau ? car sur un chauffe eau c'est la pression de la ville a moins d'avoir un limiteur .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par Tonib

avatar - Tonib
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
01/03/2014 à 17h31
01/03/2014 à 17h31
Oups, oui... grosse erreur, il s'agit en fait de ma chaudière !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/03/2014 à 14h46
02/03/2014 à 14h46
Bonjour,

Pour augmenter vos chances de réponses, ce post concerne plutôt le forum " CHAUFFAGE" en prėcisant ci-possible à quelle fréquence exactement vous êtes obligé de remplir à nouveau le circuit. Sachez aussi que plus votre question sera précise et meilleurs seront les rėponses qui suivront !...

@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
02/03/2014 à 18h48
02/03/2014 à 18h48
Re.
La je comprend un petit peu mieux ,maintenant ,chaudière mural ou au sol ? de toute façon je pense que ce doit être la vessie du vase ou flexon qui à besoin d'être gonflé ou elle est percée ,pour le savoir il suffit d'appuyer sur la valve comme sur une chambre à air voir si il sort de l'air ou de l'eau ,cela ce trouve sous un cache plastique souvent dessous .Cela ce regonfle comme un pneu la pression est marqué dessus ,mais si la vessie est percée cela ce remplace ,mais souvent on gagne son temps en en mettant un neuf .

A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par Tonib

avatar - Tonib
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
03/03/2014 à 12h50
03/03/2014 à 12h50
Merci, je prends bonne note Andher".

Merci Mimi03.
Merci je vais regarder ça.
C'est une chaudière murale.
A vrai dire, la pression baisse surtout l'hiver.
Au moins une fois par semaine je la réajuste pour qu'elle ne descende pas sous 1.2 et je la remet à 1.5.
Alors peut-être est-ce aussi parce que les radiateurs ne sont plus tout jeune et qu'ils on déjà goutté et goutte probablement régulièrement mais discrètement.
Une vieille installation parisienne. A part la chaudière qui à 6-8 ans je crois.



ou créer un compte pour participer

Par chewie

avatar - chewie
Modérateur
Message(s) : 2475
03/03/2014 à 13h48
03/03/2014 à 13h48
Bonjour,

j'ai eu un gag dans ce goût récemment. Le premier "truc" qui vient à l'esprit est effectivement le vase d'expansion comme l'ont souligné les pros du sujet Clin d\'oeil . Par contre, dans mon cas, il s'agissait du groupe de sécurité qui fuyait discrètement dans son coin. Le problème avec ce type de fuite, c'est que l'eau va directement a l’égout, donc difficile de la repérer.

Bref, tout ça pour dire qu'il pourrait peut être être intéressant de regarder également de ce coté ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
03/03/2014 à 19h38
03/03/2014 à 19h38
Re;
pour les chaudière mural ,il faut démonter la façade {,mais l'ami titi116 passe par la c'est le pro de la chaudière mural .}
Mais c'est le principe pour voir si la vessie est nase .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03