Bonjour,

Je souhaiterai refaire ma salle de bain mais ce problème qui reste en suspend m’empêche de commencer mon projet.

Vu la disposition de la pièce, je souhaiterai coupler l'évacuation de ma machine à laver avec celle de la douche.
Je comptai mettre un bac à douche surélevé avec du siporex afin de laisser la place aux évacuations.
Reste alors le problème de refoulement quand la machine vidangera.

La, un vendeur (d'un magasin que je ne citerai pas) me disais qu'un retour anti clapet suffisait et ne poserai pas de problème.
En consultant un autre magasin, le vendeur m'a fortement déconseillé le retour anti clapet pour les raisons suivantes :
- peut se boucher facilement avec les cheuveux / gras accumulé
- ne sera plus atteignable si problème

Auriez vous des conseils, retours d'expériences afin que je ne parte pas sur une mauvaise solution ?

merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
29/04/2013 à 12h55
29/04/2013 à 12h55
bonjour

un petit croquis avec des mesures, l'orientation des vidanges et la position de la douche et de la machine à laver
et le cas échéant, un photo des lieux

tout ceci pour nous aider à comprendre


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par pop_up

avatar - pop_up
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
29/04/2013 à 14h17
29/04/2013 à 14h17

la machine a laver en vert, et la douche en bleu.

La baignoire actuelle est à la pace de la future douche et futur machine à laver.
L'évacuation est centrée à environ 20 cm du mur du fond

La future douche fera 80cm par 100cm. Vu que je surélèverai le bac de douche, je penses faire passer l'évacuation de la machine à laver sous le bac de douche.

En espérant vous avoir fourni tout ce que vous souhaitiez
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
29/04/2013 à 14h42
29/04/2013 à 14h42
bonjour

à mon avis rien n'empêche de faire passer un tuyau de décharge séparé jusqu'au point de chute et relier séparément ma douche et le LL via un Y

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par pop_up

avatar - pop_up
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
29/04/2013 à 15h42
29/04/2013 à 15h42
Du style diamètre de 40 pour les évacuations, et sortie du "Y" avec un diamètre de 80 ?

J'ai vraiment peur que ça refoule car un fois le tout posé, je pourrais plus changer à moins de casser. Ce qui me fait peur c'est que suivant les personnes à qui je demande, les avis diffèrent.

En tout cas merci pour ton aide
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
29/04/2013 à 15h53
29/04/2013 à 15h53
bonjour

il n'y a aucune raison pour que cela refoule

par contre une canalisation unique reprenant la douche et le LL risque lors de l'évacuation du LL de rejeter dans la douche

une sortie de 80 alimentée par du 40, on peut même exagérer en mettant du 50 ne devrait en aucun cas se boucher ni refouler

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
29/04/2013 à 16h38
29/04/2013 à 16h38
Bonjour .
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske pour ce qui est de la vidange ,juste un rappel ,mettre un té avec bouchon de visite vers la MAL et le haut de la vidange de celle ci ou l'on emboîte le tuyau souple de la machine ,doit être à 0,70 m du sol ,il existe des siphons tout prêt dans le commerce .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par pop_up

avatar - pop_up
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
29/04/2013 à 17h29
29/04/2013 à 17h29
Merci pour vos réponses.

@mimi03 : a quoi sert le Té avec bouchon de visite ? Je pensais mettre un siphon de ce type :


Au final, un Y avec deux entrée en 40 et une sortie en 50 devrait convenir alors.

Merci pour vos conseils
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
29/04/2013 à 17h36
29/04/2013 à 17h36
bonjour

le T avec bouchon viendrait juste à la sortie de ceci dans le but d'introduire un furet dans le cas d'un bouchage

la vis en dessous permet de vider des peluches qui pourraient se concentrer dans le siphon (le furet ne pourrait pas s'introduire en partant de cet orifice

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
29/04/2013 à 18h01
29/04/2013 à 18h01
Bonjour,
vous allez etre obliger de relier les evacs assez loin l une de l autre avec une forte pente,
sur la machine a laver l evacuation se fait a l aide d'une pompe qui refoule fortement l eau usée,et il y a de fortes chances que ça refoule par le siphon de la douche.....
pour ma part je raccorderait sous le lavabo
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
29/04/2013 à 18h03
29/04/2013 à 18h03
Bonjour

pas dans le cas de 2 évacuations séparées comme je l'ai proposé au début

me trompe je ?

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par pop_up

avatar - pop_up
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
29/04/2013 à 20h57
29/04/2013 à 20h57
Que je ne me trompe pas. quand tu parles de deux évacuation séparées, au final elles se rejoignent bien dans un "Y" non ?

Dans mon cas, j'aurai l'évacuation de la douche qui commencera par la bonde (je vais opté pour une évacuation de douche qui ne soit pas pil poil au dessus de l'ancienne évacuation de la baignoire) et qui ira au "Y" avec une légère pente et d'autre part, j'aurai l'évacuation de la machine à laver qui commencera par un Té, puis qui passera par le syphon puis qui ira vers le "Y" c'est bien ça ?
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
29/04/2013 à 21h16
29/04/2013 à 21h16
bonjour

c'est bien ce que je dis depuis le début

deux canalisations séparées qui se rejoignent dans le départ du 80 via un Y

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
29/04/2013 à 21h21
29/04/2013 à 21h21
Re.
Moi je met toujours quand c'est possible en bout de colonne d'une vidange un té et un bouchon de vidange car c'est plus facile de passer un furet ou une aiguille en cas de pépin dans cette colonne .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
29/04/2013 à 21h33
29/04/2013 à 21h33
bonjour Michel

tu as raison mais dans ce cas ci il serait en dessous de la douche
c'est pourquoi j'avais proposé de le mettre à la sortie du siphon

,

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
29/04/2013 à 22h45
29/04/2013 à 22h45
Salut Christian.
Je suis tout à fait d'accord avec toi Top ! pour ce qui est de mettre le bouchon sous le siphon ,c'est pourquoi je dis en bout de colonne ( sous le siphon ) ,car le bouchon du siphon ne sert qu'à déboucher celui ci .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer