Bricoleur du Dimanche

Diagnostic : Crépine fioul aspire de l’air (erroné)

Par NonoDu45

avatar - NonoDu45
Petit nouveau
Message(s) : 9
17/11/2015 à 02h31
17/11/2015 à 02h31
Bonjour à tous, J'ai une chaudière au fioul avec cuve extérieure, j'ai un problème de démarrage (chaudière qui se met en protection) à cause (apparemment) d'une aspiration d'air au niveau de la crépine. Non J'ai actuellement 2 tuyaux cuivre qui sont directement raccordé à la "tête" de la crépine, ce qui ne me laisse aucune souplesse et souvent les tuyaux finissent par se déboîter. Existe-t-il un moyen de raccorder la crépine aux tuyaux de façon plus "souple" Ou que dois-je utiliser comme raccords ? Cordialement.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
17/11/2015 à 18h01
17/11/2015 à 18h01
Bonjour.
je ne comprend pas bien comment les tubes peuvent ce déboîter sur la crépine ,sauf s'ils ont été coupés un peut court
ou qu'ils manques de serrage ,souvent ce sont de raccords olives ,donc il faut déboîter l'olive si elle veut bouger et remboîter plus profond ,mais le mieux mettez une photo car il faudra voir s'il ne faudra pas rallonger .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par NonoDu45

avatar - NonoDu45
Petit nouveau
Message(s) : 9
17/11/2015 à 19h28
17/11/2015 à 19h28
Bonsoir mimi03, Les tuyaux sont directement raccorder à la tête de la crépine, comme la cuve c'est déformé, je pense que c'est devenu un peu court Mouais... En tout cas j'ai trouvé un plombier chauffagiste ami d'une amie, ça devrait le faire Clin d\'oeil Merci
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
17/11/2015 à 19h48
17/11/2015 à 19h48
salut regarde sur ce site le beau frère d un internaute ce qu il pense pour sa salle de bain méfie toi Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr !

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par NonoDu45

avatar - NonoDu45
Petit nouveau
Message(s) : 9
17/11/2015 à 22h55
17/11/2015 à 22h55
Bonsoir eureka Perso je sais choisir mes amis Cool et je n'ai jamais eu de problème avec ça Clin d\'oeil Nul !
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
18/11/2015 à 07h55
18/11/2015 à 07h55
coucou

moi je pense que quelques photos pourraient nous être utile

s'il y a prise d'air il y a désamorçage, donc il faut rechercher de ce côté

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
18/11/2015 à 11h14
18/11/2015 à 11h14
bonjour,
voir aussi sous la vanne police,j ai eu le cas ou s'était fissuré au niveau de la jointure laiton/tube aspiration;une micro fissure ou la pompe aspirait de l air et du fioul;ça mettait le bruleur en defaut et le mano de pression de pompe chutait,
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par NonoDu45

avatar - NonoDu45
Petit nouveau
Message(s) : 9
18/11/2015 à 11h51
18/11/2015 à 11h51
Bonjour à tous et merci pour vos réponses Clin d\'oeil Effectivement une photo aurait été la bienvenue, mais n'est plus nécessaire L'ami chauffagiste est donc passé voir mon souci, a analysé minutieusement les différentes possibilités et a conclu et ma démontré que le problème venait simplement d'un mauvais nettoyage Mouais... Il a sorti la cellule de son emplacement et la chaudière tourne sans soucis, puisqu'elle voit de la lumière de plus on entend plus effectivement le cliquetis du boitier de contrôle. Lorsqu'il a remis la cellule dans son logement, paf, la chaudière se met en arrêt, problème de visibilité de la flamme Et qui a fait l'entretien... SAVELYS Nul ! J'ai appelé le SAV pour que le technicien ré-intervienne... grrrrr Colère
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
18/11/2015 à 11h56
18/11/2015 à 11h56
Re.
Moi perso je ne voix pas le rapport entre la crépine et le cellule du brûleur ,une est sur la cuve et l'autre sur la chaudière ,pas étonnant que nous ne pouvions vous aider .
Heureux pour vous que cela fonctionne .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par NonoDu45

avatar - NonoDu45
Petit nouveau
Message(s) : 9
18/11/2015 à 14h07
18/11/2015 à 14h07
Bonjour mimi03 Bien d'accord avec toi Tire la langue mais c'est le diagnostic posé initialement par le "bricolo" de chez SAVELYS : si la chaudière se met en sécurité, c'est qu'il y a une mauvaise aspiration ou une aspiration d'air, donc crépine ou tête de crépine Après une vrai analyse (par l'ami chauffagiste) le diagnostic est tout autre effectivement Rigole
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
18/11/2015 à 17h59
18/11/2015 à 17h59
Re.
Comme quoi être du métier cela a du bon , Oui
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : flibouk , Apple1980

Visiteurs non identifiés : 179