Evacuation double vasque

Evacuation double vasque

avatar - levoyageur59
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
le 03/08/2011 à 16h00
Bonjour,
Je suis en train d'installer deux vasques à poser sur un plan de travail et je me pose tout à coup une question sur l'évacuation.
Pour des raisons d'esthétique et afin de cacher la descente dans un des coins du support maconné j'ai prévu de faire partir les deux sorties en horizontal, puis la premiere rejoint la seconde avant qu'elles ne descendent toutes les deux. Mon interrogation: lorsque l'on va vider la vasque de gauche est ce que l'on ne risque pas une remontée d'eau dans celle de droite ? J'ai fait un schema c'est peut etre plus simple à comprendre
Merci de votre retour

Salutations

Images jointes :

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 7487
le 03/08/2011 à 16h28
Bonjour,
Avec un collecteur de Ø40 entre les deux vasques et un siphon chacune il n'y aura aucun problème compte tenu du faible volume d'eau qui passera de gauche à droite. Le siphon de gauche va freiner et réduire le débit, ce qui empêchera l'effet "piston" dans le collecteur, à moins qu'il ne soit bouché...! Ca tourne pas rond là-dedans

Ps.
N'oublie pas de mettre un té avec tampon de visite à gauche du collecteur.

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - levoyageur59
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
le 03/08/2011 à 17h03
Merci pour ta réponse.
Question bête: Qu'appeles tu le "collecteur" ? C'est le point de raccordement entre les tubes des 2 vasques ?

Pour info les tubes PVC sont en diametre 32 (diametre accepté par la bonde), ensuite seulement quand les tuyaux sont réunis et "descendus" que je repasse en diametre 40 pour le raccordement avec les tuyaux d'évacuation existants.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 7487
le 03/08/2011 à 17h19
levoyageur59 a écrit :

Merci pour ta réponse.
Question bête: Qu'appeles tu le "collecteur" ? C'est le point de raccordement entre les tubes des 2 vasques ?

Pour info les tubes PVC sont en diametre 32 (diametre accepté par la bonde), ensuite seulement quand les tuyaux sont réunis et "descendus" que je repasse en diametre 40 pour le raccordement avec les tuyaux d'évacuation existants.


Re,
Le collecteur est bien le tube en Ø40 qui récupère les deux écoulements Ø32 .

Images jointes :


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - jlvservices
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 04/08/2011 à 20h30
Bonjour,

pas de risque de remontée d'eau dans la seconde vasque, mais je pense que ça va "glouglouter" un peu ...

Jean-Luc