Évacuation Lave Linge, pas de pente ??? Votre avis...

Par vinzzzou

avatar - vinzzzou
Apprenti bricoleur
Message(s) : 35
05/04/2021 à 09h23
05/04/2021 à 09h23

Bonjour à tous !
Je suis en plein travaux et rénovation complète d'un appartement.
La gaine technique étant ouverte, j'ai pu constater la partie finale de l'évacuation du Lave Linge (80 cm + raccordement à la colonne générale). Sur cette partie, je constate qu'il n'y a PAS de pente, voire une légère contre-pente.. Triste Cela a été vérifié par 1 niveau.
Par ailleurs, impossible de vérifier l'évacuation en amont de cette partie visible qui est cloisonnée (sous receveur de douche fraîchement installé et dans cloisons).

La personne qui fait le suivi des travaux a constaté et dit que ça allait être repris. Je n'ai pas eu d'explication de comment. Une fois fait, ils ont même recloisonné la gaine technique.

On a réussi tout de même à reconstater qu'il n'y a tjs pas de pente sur cette même portion et on voit aucune différence avec avant... Que faire ? Qu'en pensez-vous ?

1. On imagine que ce n'est pas terrible de laisser comme ça même si on est pas expert
2. Ça nous rassure pas sur le reste des évacuations non visibles et du coup le reste des travaux.

Un grand merci d'avance pour votre aide et avis.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8339
05/04/2021 à 10h47
05/04/2021 à 10h47

Salut,

Il n'y a pas de secret en matière d'écoulement, pas de pente -->> pas d'écoulement !!
Je ne sais pas si ton maitre d'œuvre connait bien les lois de la gravitation mais pour ce type d'écoulement le minimum requis est de 1,5 cm/m, l'idéal pour limiter les risques de bouchons étant de 3 cm/m.

Ce n'est pas parce le lave-linge ou le lave-vaisselle dispose d'une pompe de vidange que le risque de stagnation dans la conduite ne se fera pas au fil du temps. Malgré tout si la longueur du tuyau est inférieure à 1 m avant le collecteur principal, et qu'il n'a pas de pente, on peut considérer que le risque est nul. En tous cas une contre pente n'est pas acceptable.

Revois la question avec ton installateur avant qu'il ne termine... l'inachevé !!


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par vinzzzou

avatar - vinzzzou
Apprenti bricoleur
Message(s) : 35
05/04/2021 à 15h02
05/04/2021 à 15h02

Bonjour Brico30 ! 

Merci vraiment pour ton avis. En fait avant la partie visible de 80/90 cm sur laquelle l'évacuation est plane, il y a encore environ 1m/1m10 de tuyaux en amont, avant le siphon mais là, IMPOSSIBLE de savoir s'il y a une pente vu que c'est cloisonné en BA13. Faudrait peut être découper pour voir.... Certes, le siphon semble quand même a une assez bonne hauteur du sol.

Donc en tout cas, pour toi, tu nous confirmes qu'il faut absolument ne pas se laisser faire comme ça, même si le risque d'un souci est nul.

Cela oblige à re-ouvrir pas mal les cloisons.

A noter également que 5/10 cm avant le collecteur général, cette évacuation plane rejoint une autre évacuation (qui avait l'air cette fois ci bien faite) d'un Lave Main. Et pour nous, c'est clair que de l'eau, savon, etc.. du Lave main risque d'aller stagner sur l'évacuation plane... du Lave Linge.

Je sais pas ce qui est pire, le plombier qui fait l'erreur, les autres ouvriers qui voient pas et disent rien, le chef de chantier qui contrôle pas, la personne qui suit qui ne vérifie pas, ou bien qu'on nous dit que ça a été refait, qu'ils referment la gaine (ce qui est devenu + difficile à contrôler), mais que finalement on a réussi et on voit aucun changement........  Donc on nous ment. C'est grave Triste

ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3513
05/04/2021 à 15h17
05/04/2021 à 15h17

Bonjour

Faire des photos et une LRAR (retraçant les faits, les échanges et réponses,  l'historique) ne serait pas du luxe !   c'est un avis !


Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par vinzzzou

avatar - vinzzzou
Apprenti bricoleur
Message(s) : 35
05/04/2021 à 23h15
05/04/2021 à 23h15

J'ai effectivement pris des photos et emails aussi à l'entrepreneur. 
Est-ce que je suis en droit d'exiger qu'ils recassent plusieurs cloisons pour que je puisse vérifier les autres pentes d'autres endroits ? 

Vous êtes d'accord qu'il faut bien ne pas accepter la pente mal faite ? Après, cela va surement avoir une incidence aussi sur le wedi, vu que l'évacuation du Lave Linge passe en dessous.

ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3513
06/04/2021 à 08h38
06/04/2021 à 08h38

Bonjour

Voyez déjà sa réponse.

Vous pouvez aussi questionné votre assureur et votre protection juridique .


Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8339
06/04/2021 à 08h51
06/04/2021 à 08h51
vinzzzou a écrit :

J'ai effectivement pris des photos et emails aussi à l'entrepreneur. 
Est-ce que je suis en droit d'exiger qu'ils recassent plusieurs cloisons pour que je puisse vérifier les autres pentes d'autres endroits ? (à mes frais ?).
Vous êtes d'accord qu'il faut bien ne pas lâcher et ne pas accepter la pente mal faite ? Après, cela va surement avoir une incidence aussi sur le wedi, vu que l'évacuation du Lave Linge passe en dessous.....

 Re,

Tu paies ou tu as payé pour un travail non-conforme qui pourrait avoir des conséquences par la suite. Tu n'a donc pas d'états d'âme à avoir vis à vis du responsable des travaux.
Dans mon précédent message j'ai indiqué que sur 1 m ça pouvait le faire mais à condition qu'il n'y ait qu'une machine à laver dont la pompe de vidange pousse assez fort, ce qui n'est pas le cas d'un lavabo, baignoire ou autre élément sanitaire qui fonctionne par gravitation.
Aujourd'hui, avec les produits de lavage qui génèrent beaucoup de savons calciques, ces derniers ont la fâcheuse tendance à se déposer dans les tuyauteries de faible pente (voire nulle) et sécher pour former un dépôt solide ressemblant à de la pierre ponce.


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par vinzzzou

avatar - vinzzzou
Apprenti bricoleur
Message(s) : 35
06/04/2021 à 19h15
06/04/2021 à 19h15

Bonjour,

Merci beaucoup pour vos recommandations. Je vais exiger et rien lâcher pour qu'ils reprennent et attend déjà leur explication du pourquoi on ne constate tjs aucun changement. Mais franchement, ça craint pour le reste de mes travaux.... 😓😓😓

En plus, on a une évacuation de Lave Main  qui rejoint via un Y (juste avant l'évacuation générale), ce fameux tuyau d'évacuation du LL. Et je crains aussi que mécaniquement, l'eau du Lave main aille aussi stagner dans le tuyaux d'évacuation du LL (car très légère contre-pente avant le Y).

Je tiens au courant 👍👍👍

ou créer un compte pour participer

Par vinzzzou

avatar - vinzzzou
Apprenti bricoleur
Message(s) : 35
02/05/2021 à 16h46
02/05/2021 à 16h46

Salut Brico30 !

Pour vous donner une suite au problème en cours. L'entrepreneur a repris la partie visible de l'évacuation dans la gaine de 80 cm. Ils ont mis de la mousse expansive pour surélever le tuyau d'environ 1 cm/1,5 cm. 

Sauf qu'en amont, ce tuyau passe SOUS le receveur de douche. Hors, ils n'ont rien touché à cet endroit. Rien ne me dit que sous le receveur de douche, le tuyau a aussi remonté. N'y a-t-il pas un risque qu'il y ait un sorte de pont inversé, un creux.

Après plusieurs semaines de tractations, l'entrepreneur a confirmé seulement vendredi qu'il ne peut pas garantir s'il y a une pente continue entre le début de l'évacuation du lave-linge qu'on ne voit pas SOUS le receveur, et la partie visible de l'évacuation qui arrive dans la gaine.

Il dit que plutôt d'avoir à remonter le Wedi du receveur de douche, il nous propose de refaire évacuation du LL dans des coffrages à l'extérieur des cloisons... Donc ça prendra encore de la place dans un espace déjà un peu exigu.. On a pas encore donné de réponse.

ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8339
02/05/2021 à 20h25
02/05/2021 à 20h25

Re,

Je te suggère d'être intransigeant en refusant tout bricolage en aveugle que tu ne pourras plus contester à postériori..!


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par vinzzzou

avatar - vinzzzou
Apprenti bricoleur
Message(s) : 35
03/05/2021 à 07h33
03/05/2021 à 07h33

Tu refuserais totalement l'idée des coffrages pour refaire l'évacuation ?

Cela les obligerait donc à casser le wedi, avec 1 coût pour #vérifier la pente#...

Je crains qu'ils nous le fassent payer indirectementd'une manière ou d'une autre pour la suite du chantier en accélérant et baclant d'autres chose.

Enfin un professionnel nous a dit qu'il faut qu'il y ait une couche d'étanchéité sur le sol en dessous du receveur de douche. Je ne trouve pas grand-chose sur Internet est-ce que ça te dit quelque chose ? Une raison supplémentaire pour ouvrir le wedi.

ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8339
03/05/2021 à 08h03
03/05/2021 à 08h03
Citation :

...Enfin un professionnel nous a dit qu'il faut qu'il y ait une couche d'étanchéité sur le sol en dessous du receveur de douche. Je ne trouve pas grand-chose sur Internet est-ce que ça te dit quelque chose ? Car ce serait une raison supplémentaire pour ouvrir le wedi...

 Re,

Une couche d'étanchéité ne s'impose que si l'on pose un carrelage (faïence ou mosaïque) sur le sol. Si le fond du bac à douche est formé par le Wedi et que la pose a été faite dans les règles, pas besoin de sous-couche étanche avec remontée sur les murs.

Il existe de nombreuses vidéos sur le Net concernant la création de douche "à l'Italienne" pour s'affranchir de ce qu'il faut faire en la matière.
Quant aux coffrages dont tu parles, je ne vois pas très bien de quoi il s'agit...


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.