Bonjour à tous,

j'espère pouvoir bénéficier de vos conseils sur mon évier qui fait beaucoup de bruit lorsque l'eau s'écoule, on entend des glou glous fort pendant parfois plusieurs secondes suivant la quantité d'eau qu'on déverse d'un coup dans l'évier. Ci-joint j'ai posté un shéma de l'installation sanitaire chez moi.
En cherchant ici et là, j'ai trouvé que cela pouvait être du à une absence de soupape sur toute la colone d'écoulement depuis la cuisine.
Qu'en pensez-vous? Quel serait le meilleur endroit pour mettre une telle soupape étant donné que je n'ai pas beaucoup de marge de manoeuvre sous l'évier, est-il possible de l'installer à la cave près de là où c'est écrit "5m10" (j'ai des doutes car j'ai lu que ça devait être installé sur un point haut).
Comment installe-t-on cela sur une installation déjà existante?

Merci!

Images jointes :

Evier.png
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
25/01/2021 à 18h00
25/01/2021 à 18h00

Salut,

Les "glou-glou" sont le signe d'un bouchon partiel dans le tuyauterie. Il faut donc commencer par faire partir ce bouchon.
As-tu déposé le siphon sous l'évier pour t'assurer qu'il n'est pas bouché..?
Si ce n'est pas le cas, la meilleure façon est d'utiliser une ventouse telle que ci-dessous.
Pour ce faire il faut d'abord boucher le trop-plein de l'évier avec un morceau de scotch, retirer le flexible du lave-vaisselle et là aussi bouchonner le PVC avec du scotch.
Tu places la ventouse sur la bonde et tu remplis l'évier à moitié. Reste plus qu'à pomper plusieurs fois de suite.
Normalement sous l'effet de piston de la ventouse le bouchon doit s'évacuer.

Concernant l'aérateur sur la tuyauterie PVC, ce n'est pas indispensable dans ton cas et ça n'empêche pas à un bouchon de se former au fil du temps.

Nb.
Ce n'est pas noté sur le schéma mais suivant le profil du collecteur il est conseillé de placer un ou plusieurs tampons de visite pour faciliter le débouchage éventuel de la conduite.

Exemples de ventouses :


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par Stromer

avatar - Stromer
Apprenti bricoleur
Message(s) : 39
25/01/2021 à 19h18
25/01/2021 à 19h18

Salut et merci pour cette réponse, je vais donc essayer la solution du débouche évier. 

Je me demande néanmoins comment on différencie un problème de bouchon d'un problème d'absence de clapet à sens unique pour permettre à l'air de rentrer quand une dépression est créée quand une quantité d'eau importante s'écoule. Dans mon cas je ne comprends pas comment l'équilibre peut se faire, aucun air ne rentre quand l'eau descend. 

ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
25/01/2021 à 21h18
25/01/2021 à 21h18
Stromer a écrit :

 

...Je me demande néanmoins comment on différencie un problème de bouchon d'un problème d'absence de clapet à sens unique pour permettre à l'air de rentrer quand une dépression est créée quand une quantité d'eau importante s'écoule. Dans mon cas je ne comprends pas comment l'équilibre peut se faire, aucun air ne rentre quand l'eau descend... 

 Re,

Si l'air n'entrait pas l'eau resterait dans le bac de l'évier..! Je suppose que jusqu'à l'apparition du glouglou l'eau s'écoulait normalement non..?
Le diamètre du PVC est suffisant pour que l'écoulement se fasse sans problème, au vu du schéma. Il est évident qu'avec une ventilation secondaire en amont de l'évier, qui déboucherait dans les combles ou à l'extérieur, serait plus favorable.


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2403
25/01/2021 à 21h24
25/01/2021 à 21h24

Bonsoir,

Si les clapets aérateurs favorisent aussi les écoulements (sauf cas de présence de bouchon) ils ont surtout pour principale mission d'éviter le siphonnage des gardes d'eau anti remonté d'odeur qui se produisent effectivement au cours de phénomènes d'aspirations.

Cdlt.


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer

Par Stromer

avatar - Stromer
Apprenti bricoleur
Message(s) : 39
26/01/2021 à 08h59
26/01/2021 à 08h59
Brico30 a écrit :

 

 Re,

Si l'air n'entrait pas l'eau resterait dans le bac de l'évier..! Je suppose que jusqu'à l'apparition du glouglou l'eau s'écoulait normalement non..?
Le diamètre du PVC est suffisant pour que l'écoulement se fasse sans problème, au vu du schéma. Il est évident qu'avec une ventilation secondaire en amont de l'évier, qui déboucherait dans les combles ou à l'extérieur, serait plus favorable.

Merci encore de votre réponse. C'est une bonne question, car avant nous avions en bas sur la colonne (au niveau de là ou c'est écrit 5m10 sur le shéma) un embranchement en Y laissé à l'air libre qui nous donnait régulièrement des mauvaises odeurs dans la cave.
Depuis et grâce à l'aide du forum (https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/canalisation-pvc-odeurs-cave.html) j'ai mi un coude avec un siphon, donc plus de mauvaises odeurs à la cave mais plus non plus de possibilité pour que de l'air rentre lorsqu'une dépression est créée.
De fait, l'eau s'écoule actuellement normalement et je crois que tout ce qui est en aval de l'eau qui s'écoule comprime de l'air vers les égouts.. en revanche, pour ce qui est en amont de l'eau qui est en train de s'écouler, donc entre l'eau écoulée et l'eau des siphons (évier + nouveau siphon cave), je ne vois pas comment l'air rentre pour équilibrer et j'ai tendance à penser que les glouglous viennent du siphonage des gardes d'eau.
Je vais néanmoins essayer la solution proposée avec le débouchage des conduites sous l'évier et reviens vers vous

ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3514
26/01/2021 à 09h19
26/01/2021 à 09h19

Bonjour

dans ce sujet, un clapet anti-siphonnage était conseillé par Nicolas 76910.

l'avez vous placé ?

Sinon il existe aussi  Ceci   ,   avec anti-siphonnage intégré, jamais testé pour ma part.

vérifier d'abord l'absence de bouchons ou encrassement et en suivant les conseils de Brico30 et Legosanstrique cela va se résoudre.


Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Stromer

avatar - Stromer
Apprenti bricoleur
Message(s) : 39
26/01/2021 à 10h17
26/01/2021 à 10h17
le+bo a écrit :

Bonjour

dans ce sujet, un clapet anti-siphonnage était conseillé par Nicolas 76910.

l'avez vous placé ?

 Merci des recommandations. Non je n'avais pas placé le clapet anti-siphonnage 😐. En fait je ne sais pas où ni comment le placer, mais ça résolverait surrement le problème actuel. Ne faut-il pas le placer sur le point le plus haut de la conduite?

ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2403
26/01/2021 à 10h50
26/01/2021 à 10h50

Bonjour,

Une soupape anti vide se place en sortie immédiate d'un siphon. Mais ici, compte tenu qu'il a ensuite un coude à 45⁰ il faudra légèrement modifier le PVC pour permettre l'emplacement de cette soupape dont cette dernière (image jointe) se pose facilement sans outillage et impérativement en position horizontale.

Justement, le róle de cet accessoire est de faire entrer de l'air sans faire sortir les odeurs.

Cdlt.

Images jointes :

jpg.jpeg

Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2403
26/01/2021 à 11h16
26/01/2021 à 11h16

Re,

Le cas échéant, si le principe d'installation est plus pratique pour vous. Possibilité de placer un clapet aérateur vertical (photo jointe) à partir d'un té PVC à sa base, té à poser sur votre PVC verticale pour ensuite remonter à partir d'un coude 45⁰ et du PVC jusqu'à la hauteur désirée. 

À noter que plus la partie aérateur (là où est situé la membrane) est élevé, moins il y aura de risque d'éclaboussure (en principe assez rare) au travers de la membrane.

Cdlt 

Images jointes :

2008-11-16_120043_ventilation_primaire.jpg

Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Stromer

avatar - Stromer
Apprenti bricoleur
Message(s) : 39
26/01/2021 à 16h00
26/01/2021 à 16h00

Merci, je pense avoir compris vos indications, j'ai ré-actualisé mon shéma, est-ce juste?
Du coup sur le PVC vertical il faut que je fasse un piquage?

Images jointes :

Evier.png
ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2403
26/01/2021 à 17h13
26/01/2021 à 17h13
Stromer a écrit :

Merci, je pense avoir compris vos indications, j'ai ré-actualisé mon shéma, est-ce juste?
Du coup sur le PVC vertical il faut que je fasse un piquage?

 

Re,

 

Pas certain que vous ayez bien compris !

 

L'aérateur placé comme sur votre schéma n'est pas vraiment à sa place, il est beaucoup trop bas et sera de cette façon constamment mis en charge jusqu'à la membrane à chaque évacuation et c'est ce qu'il faut éviter dans la mesure du possible.

 

Comme je l'ai indiqué, le piquage doit  bien être réalisé sur la partie verticale du PVC certes ! Mais au plus proche de la sortie du siphon de l'évier et non pas en parcours sur le PVC à l'étage inférieur.

 

Cdlt.

 


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer

Par Stromer

avatar - Stromer
Apprenti bricoleur
Message(s) : 39
26/01/2021 à 19h05
26/01/2021 à 19h05

Effectivement vallait mieux que je m'assure d'avoir compris 😊. Je ne sais pas pourquoi la membrane serait plus sollicité à la cave que direct sous l'évier. D'ailleurs il n'y a pas vraiment de Siphon sous l'évier, il y a un U qui garde l'eau. J'ai refait un essai, je fais couler de l'eau, ça coule bien, ça part à la cave et 5 secondes plus tard y'a les bruits de glouglou, comme une otarie. 

Bon j'ai commencé à regarder s'il y avait un bouchon, j'ai démonté sous l'évier, y'a pas de bouchon visible mais maintenant je remonte et ça fuit 😭. (c'est pas le domaine que je maîtrise le plus les sanitaires). C'est un joint pas tout à fait rond et je ne comprends pas pourquoi vu que la canalisation est ronde. Ci joint quelques photos j'espère que vous aurez un conseil

Images jointes :

IMG_20210126_173226.jpg IMG_20210126_173201.jpg IMG_20210126_173016.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2403
26/01/2021 à 19h45
26/01/2021 à 19h45

 Re,


En fait la vrai règle de pose d'un anti vide consiste à ce que la partie membrane, là où entre l'air devrait systématiquement se situer juste au dessus du plan de débordement du sanitaire équipé du siphon qu'il protège, pour justement ne jamais pouvoir se remplir d'eau jusqu'à la membrane. Mais cela ne se fait quasiment jamais dans la plupart des cas pour des raisons d'esthétiques et aussi de non possibilité technique de réalisation selon les situations de lieu et d'emplacement.

C'est la raison pour laquelle cet accessoire doit être placé le plus haut possible mais ceci ne l'empêche pas de fonctionner normalement même si ces dispositions ne peuvent êtres respectées à la lettre.

Pour ce qui est des joints caoutchouc d'assainissement, rien de plus normal qu'ils arrivent à la longue de par leur fragilité d'origine à se déformer, il faut systématiquement les remplacer presque à chaque manoeuvre de démontages des raccords. Le problème, effectivement c'est de ne pas en avoir systématiquement des neufs de suite sous la main (il faut savoir prévoir) mais pas toujours évident certes ! Quand on ne bricole que très occasionnellement.

Cdlt.
 
Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
 
 
 

 
 


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2403
26/01/2021 à 20h11
26/01/2021 à 20h11

Re,

L'anti vide est un accessoire jamais inutile mais comme le précisait dans le début de ce fil et à juste titre notre ami Georges (Brico30) avant la survenue des glous glous, cela fonctionnait apparemment normalement sans glous glous ni soupape anti vide !

 


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer

Par Stromer

avatar - Stromer
Apprenti bricoleur
Message(s) : 39
26/01/2021 à 20h21
26/01/2021 à 20h21

Merci, learning the hard way! En tout cas j'apprends pas mal de choses. Peut être que je finirais par me sentir plus à l'aise dans ce domaine.
Je pense que ça fonctionnait "bien" avant car l'air pouvait être aspirée à au niveau de l'évacuation de l'adoucisseur car il n'y avait pas de garde d'eau.

Dans tous les cas je n'échappe pas à une visite en magasin de bricolage demain pour le joint, du coup j'en profite pour re vérifier si j'ai bien compris: en gros il faut que je m'équipe d'éléments pour arriver à peu près au montage qu'on voit sur mon image modifiée ci-joint?

Cordialement

Images jointes :

IMG_20210125_144522.jpg