Bricoleur du Dimanche

faire niveau d’eau et purge chaudiere gaz vaillant vuw fr 250

Par wassana

avatar - wassana
Petit nouveau
Message(s) : 1
19/02/2013 à 10h38
19/02/2013 à 10h38
Bonjours comment ajouter de l'eau dans ma chaudiere car la pression est a 0 bars tous fonctionne mais je pense que j'ai de l'air dans le circuit car à l'etage j'entend un bruit de bulle d'eau dans les radiateurs et ils ne chauffent pas aussi fort qu'en bas. Sous la chaudiere il y a un robinet beige sur la droite qu'il faut pousser pour ouvrir mais lorsque je l'actionne il y a de l'eau qui s'echappe par un orifice sur la droite avec un pas de vis autrement j' ai ouvert un vanne a l'aide d'un tournevis plat et meme fuite au meme endroit et la pression n'a pas augmenté dans aucun des cas comment faire??? Et sur les radiateur les plus anciens n'ont pas de purge a l'oppose du robinet comment les purger? Dans les combles j'ai un vase d'expenssion avec un tuyau qui sort sur le toit c'est peut etre par la????
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
19/02/2013 à 16h05
19/02/2013 à 16h05
Bonjour.
Pas facile sans photo du dessous de la chaudière qui doit être une mural ,le robinet que vous avez ouvert doit être celui de la soupape de sécurité ,souvent le bon robinet et soit avec une mollette ou une tête qui ce visse ou dévisse avec un tournevis certains sont même marqué remplissage ,mais si vous avez un vase à air libre vous devez avoir un manomètre qui marque pas la pression mais la hauteur d'eau qui doit être placé sur un des tubes en sortie de chaudière normalement sur le tube du départ chauffage et quand vous ouvrez l'eau pour remplir il fait que l'eau sorte sur le toit par ce que nous appelons le trop plein ,laissez couler l'eau une ou deux minutes refermez votre robinet ,faite cela avec la chaudière éteinte et remettez la en route après la mise en eau fini .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
19/02/2013 à 21h32
19/02/2013 à 21h32
Bonjour,


Un circuit d'eau chaude se situe à une pression de 3 bars généralement ..voir les préconisations du constructeur de chaudière (notice technique recommandée).

Il faut mettre en eau le circuit puis ouvrir les radiateurs en surveillant la pression au manomètre qui devrait descendre..

A chaque descente, on peut refaire un complément par l'arrivée d'eau jusqu'à la pression nominale (3 bars ou celle recommandée).

Si jamais la pression monte, là on peut agir sur la soupape de sécurité pour purger en manuel le circuit et faire redescendre la pression..

Il doit aussi exister je présume un ballon qui assure une pression de référence à confirmer ?

Su chaque radiateur, il existe une vis de purge à dévisser en mettant un récipient en dessous pour récupérer l'eau .. Dans un premier temps l'air s'échappe puis ensuite l'eau chaude arrive et on referme la vis sans forcer (risque de casse de la vis de purge).

On refait cela autant de fois que l'on dispose de radiateur et aussi les compléments nécessaires en eau pour la bonne pression..

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
19/02/2013 à 22h23
19/02/2013 à 22h23
Bonsoir;

"Un circuit d'eau chaude se situe à une pression de 3 bars généralement "
on va arreter les aneries de suite mr DELTA JOHN
*un circuit eau avoisine les 3 bars,voir le distributeur ,
*si vous remplissez votre chaudiere a 3 bars,la soupape de secu va cracher Tout fier,
*la pression en eau chaude ..........dependra de la pression eau froide+coefficient de dilatation de l'eau(soit 1.163)

"Si jamais la pression monte, là on peut agir sur la soupape de sécurité pour purger en manuel le circuit et faire redescendre la pression.."
NE JAMAIS oter de l'eau de la chaudiere par la soupape;sinon ça va fuire 9 fois sur 10,sur tout chaudire il il y un robinet de vidange(voir notice)

@wassana ,
sur votre chaudiere se trouve un disconnecteur permettant le remplissage de votre chaudiere,ouvrez le jusqu a 2 2.5 bars puis purger les radiateurs 1 par 1,reppetez l'operation jusqu a ce que tous les radiateurs soit purgés,
(chaudiere arreté)
suivant votre logement effectuez la derniere mise en eau approximative:
jusqu' a 50 m²=0.6 bar
de 50 a 90 =1 bar
de 90 a 130= 1.2 bar

si etage rajoutez 0.3 bars en plus,

je repete c'est aproximatif !!!!!

si vous ne trouvez pas le disco,
precisez model et marque,
a+





ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
19/02/2013 à 22h50
19/02/2013 à 22h50
Bonjour M. TITI


Pour mémoire aussi,


Il semblerait que vous ne connaissiez pas toutes les installations et les pressions de service ..

Vous devez connaître les conditions d'installation en fonction des cahier des charges non si vous êtes un professionnel ?

Maintenant la soupape de sécurité est tarée et souvent réglable aussi ..

Toujours des âneries ?

Cordialement et poliment

ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
20/02/2013 à 07h41
20/02/2013 à 07h41
Bonjour,

oui,
remplissez votre chaudiere a 3 bars ,allumez la et attendez;ça va faire piscine Explose de rire Explose de rire Explose de rire

maintenant ,grace a vous ;je vais avoir plus de travail,MERCI Oui
a+
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
20/02/2013 à 09h55
20/02/2013 à 09h55
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Avec toi titi,rare sur une installation chauffage dans une maison normal ou l'on indique que la pression doit être de 3 bar ,surtout si c'est un chauffage avec un vase à sortie à air libre ou la on parle de la hauteur d'eau Ca tourne pas rond là-dedans et la nous mettions un mano pour nous indiquer cette hauteur .
je me permet de Explose de rire Explose de rire Explose de rire avec toi titi.
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/02/2013 à 14h58
20/02/2013 à 14h58
Bonjour Titi,

Désolé j'ai oublié un moment que j'étais à nouveau sur un forum de bricoleur ..

Avec le temps plus de dix ans sur certains forums de bricolage, on oublie car plus proche des études et recherches durant une période ..


Pour mémoire, la majorité des circuits d'eau chaude fonctionne en cicruit fermé .

De plus, la pression de l'eau de ville se trouve plus souvent vers 5 bars au lieu des 3 proposés par Titi..

Sinon à quoi servirait une soupape de sécurité tarée à 3 bars alors que l'alimentation ne les dépasserait pas !

Je rappele aussi au passage que certaines installations comportent des pressions en sortie de chaudière plus importantes , pour quelles raisons ?

- Etages

- Diamètres des tuyaux

- perte de pression résiduelle

- Débit

Bien entendu , tout ceci se calcule en bureau d'étude et ne se propose pas avec des valeurs usuelles qui développent des pannes .

Mon cher Titi, je n'ai pas appris que derrière un bureau au chaud mais en travaillant avec mon père lorsqu'il installait et dépannait bien avant mes 14 ans..

Mes premiers montages électroémcaniques ont été réalisés vers 10 ans ..

Depuis, je reste un passionné de techniques et technologies ..

Je me suis amusé à travailler sur des projets de chaudière dans les centrales thermiques (thermodynamique) en son temps ..

Je pense que tu comprendras que quand je règle ma chaudière, je ne me baigne pas encore dans une piscine à ce jour .. Par contre , un technicien lui a su me la casser et reste incapable de la réparer par absence de pièces et de connaissances techniques.

Le constructeur a fermé ses portes depuis quelques décennies et les techniciens aussi ..

Quand je donne un coup de main à mes gars , les réglages sont corrects et efficaces car éprouvés selon l'installation en présence.


Cordialement


Cor


Mon c

ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
20/02/2013 à 18h52
20/02/2013 à 18h52
"la majorité des circuits d'eau chaude fonctionne en cicruit fermé "
qu entendez vous par circuit eau chaude ? chauffage ? sanitaire ?

"De plus, la pression de l'eau de ville se trouve plus souvent vers 5 bars au lieu des 3 proposés par Titi"
alors pourquoi toutes les installation ne sont pas equipées de reducteur de pression????,les brasures vont morflées.................j avais bien preciser de se renseigner aupres du fournisseur d eau



"Sinon à quoi servirait une soupape de sécurité tarée à 3 bars alors que l'alimentation ne les dépasserait pas !"
il me semble que vous confondez un circuit chauffage et un circuit sanitaire,non?

"Je rappele aussi au passage que certaines installations comportent des pressions en sortie de chaudière plus importantes , pour quelles raisons ?

- Etages

- Diamètres des tuyaux

- perte de pression résiduelle

- Débit "

les 3 premiers font partis de la hauteur manometrique,mais pratiquement plus utilisé chez le particulier et encore moins sur du bitube,(et oui le per est passer par la et les montage sur nourrice aussi)
a moins que vous fassiez encore des circuits chauffage en acier..............
,et le denier est normé par le dtu plomberie,
maintenant je sais encore calculer le volume d'un vase d'expansion suivant la hauteur manometrique et le volume d'eau de l'installation,mais merci d'y avoir pensé

"Je me suis amusé à travailler sur des projets de chaudière dans les centrales thermiques (thermodynamique) en son temps .."
la je n'y connais rien ou trop peu pour pouvoir ne pas etre d'accord,de plus les corrections de comptage pour reglage de puissance ,c'est pas trop mon truc....

a+
pour nos amis lecteurs,je tiens a preciser que ce n'est pas un reglement de compte mais juste une divergence d'opinion










ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/02/2013 à 19h34
20/02/2013 à 19h34
Bonjour Titi,


Je confirme aussi que ce n'est pas un règlement de compte mais juste une divergence sans plus d'opinion..

Cordialement

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
20/02/2013 à 19h46
20/02/2013 à 19h46
bonjour

tenir compte que la manière de travailler des bricoleurs est des conseils qu'on peut leur donner n'ont pas grand chose à voir avec les explications que vous donnez, même si vous avez raison

même les pros ne respectent déjà pas toujours les DTU pour alléger les prix ou pour simplifier leur travail
l'achat par les particuliers des différentes Normes DTU est quasi impossible pour plusieurs raisons, coût et capacité de comprendre les données techniques exposées et manque de matériel

au final on ne fait plus rien et on appelle un pro, en espérant que lui connaisse le DTU en question et ne se retranche pas derrière pour créer des travaux inutiles et parfois sans rapport avec le fameux DTU (faut attendre l'accident ou l'incident pour qu'un final des experts déterminent les responsabilités, et pour cela il faut qu'il se produise)
et bien souvent cet artisan, n'est plus en activité.
au final, on a déterminé (parfois les causes) et puis il se passe quoi ?

dont les réponses trop pointues finissent par ne rien apporter de concret à celui qui cherche une solution rapide, aisée à mettre en oeuvre, bon marché etc....

ne prenez pas ma mal réponse, j'ai bien lu votre MP

je comprends votre position, mais avec la théorie on ne répare/dépanne rien.et c'est le but ici

on a déjà difficile avec les réponses de certains pros qui ne se mettent pas à la hauteur des bricoleurs que nous sommes, alors avec des experts comme vous ....
(dans mon secteur d'activité, je me suis toujours mis au niveau du personnel que je devais diriger et former, c'est ainsi que je suis dans la plupart des cas parvenu à les faire évoluer)

Cordialement,

Kriske


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
21/02/2013 à 11h19
21/02/2013 à 11h19
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi kriske ,car pour un type comme moi qui a eu la chance de travailler en Europe et surtout en Afrique de l'Est si à mes ouvriers pris sur place , si je leurs avait parlé pointu ils m'auraient pris pour un fou ,alors quand me mettant à leur niveau c'est moi qui est appris des choses ,car ces jeune avait de l'or dans les mains ,donc j'en ai déduit que la compréhension c'était de ce respecter à quelques que niveaux d'instruction nous pensons être. Top ! et moi je ne suis qu'un maître ouvrier chef de chantier . Oui
A+. Clin d\'oeil

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/02/2013 à 11h30
23/02/2013 à 11h30
DELTA JOHN a écrit :


Un circuit d'eau chaude se situe à une pression de 3 bars généralement ..voir les préconisations du constructeur de chaudière (notice technique recommandée).


Bonjour,
Si un circuit de chauffage doit se situer à 3 bars, j'ai donc un gros problème, puisque mon circuit n'en est qu'à la moitié (installation sur sur 2 étages, 4 radiateurs au RdC et 5 à l'étage). Mais bon, ma soupape étant réglée au dessous des 3 bars, j'aurais bien du mal à avoir cette pression dans le circuit.
Le seul cas où j'avais un circuit à 3 bars, c'était sur une installation collective, sur 4 étages et un nombre conséquent de radiateurs, la chaudière était un "monstre".