Flexible d’alimentation plâtré dans dans un mur et contact direct entre 2 canalisations froid-chaud

avatar - jojolépicier
Petit nouveau
Message(s) : 6
16/09/2011 à 19h44
16/09/2011 à 19h44
Bonjour à tous amis bricoleurs du dimanche ;-) Je me permets de vous demander quelques renseignements car je ne connais pas les normes et surtout je n'arrive pas a trouver réponse à mes questions - Est ce normalisé de faire passer un flexible inox d'alimentation dans un mur et de plâtrer ensuite ? - Est ce également possible et surtout est ce aux normes de faire faire croiser 2 tuyaux d'alimentation cuivre (cuivre sur cuivre (1 pour l'eau chaude et 1 pour l'eau froide) Je vous remercie d'avance pour vos avis et vous souhaite une bonne journée Cordialement Rico

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par 10alex10

avatar - 10alex10
Petit nouveau
Message(s) : 2
16/09/2011 à 20h14
16/09/2011 à 20h14
alors premièrement le flexible c'est pas bon du tout il va dilater s'abimer risque de te causer une fuite et va dans tout les cas faire s' éffriter le plâtre de plus le raccord a sa droite est un raccord a compression qui ne doit pas rester définitivement mai provisoirement, une alimentation d'eau c'est en cuivre a la limite en P.E. mai jamais en flexible, totalement anti-proffessionel ensuite les deux tuyau qui se touche peu dans certain cas provoquer un phenomene delectrolyse du a la circulation d'eau differente et la temperature differente des deux tuyau qui a therme peu perser les tuyau tou ca se sont les risque peu etre que jamai rien ne se produira mai.... pour le probleme numero 1 nimporte quel plombier te fera une soudur corect pour remplacer ton flexible par du cuivre et pour le numero 2 cest pas tre pro mai si tu veu limiter les frais gliss un isolant entre les deux tuyau sa fera laffair
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/09/2011 à 21h31
16/09/2011 à 21h31
Bonjour,

J'essaierais de répondre en faisant un peu moins de fautes d'orthographe, bien que j'ai quitté l'école il y très longtemps. Clin d\'oeil

Citation :

Est ce normalisé de faire passer un flexible inox d'alimentation dans un mur et de plâtrer ensuite ?



Non, pas conforme du tout, un flexible doit rester apparent, en traversée de mur ou de cloison les canalisations doivent êtres posé en gaine ou en fourreau, jamais en contact direct avec le matériaux de rebouchage.

-
Citation :

Est ce également possible et surtout est ce aux normes de faire faire croiser 2 tuyaux d'alimentation cuivre (cuivre sur cuivre (1 pour l'eau chaude et 1 pour l'eau froide)



Idem, pas conforme, l'eau chaude et froide doivent respecter une certaine distance entre eux, afin qu'il n'y ai pas transmission de chaleur. Quand au phénomène d'électrolyse, il se produit surtout quand il y a superposition de matériaux de natures différentes en contact direct, exemple: cuivre en amont du galva, ce qui ne semble pas être le cas ici, sauf pour le flexible, si toutefois s'en est réellement un! et tout dépend du sens de circulation d'eau.

@+

PS: j'oubliais aussi de préciser que les raccords sans soudure, s'ils ne font pas très "pro" certes! sont néanmoins très fiables lorsqu'ils sont bien fait, ils doivent évidemment et toujours, rester apparents.
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8347
16/09/2011 à 23h36
16/09/2011 à 23h36
Citation :

..J'essaierais de répondre en faisant un peu moins de fautes d'orthographe, bien que j'ai quitté l'école il y très longtemps..


C'est bien Dédé, tu t'améliores mais il y a encore quelques lacunes Rigole Adore... Normal quand on a été poursuivit par... l'Education Nationale !!!

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
17/09/2011 à 07h23
17/09/2011 à 07h23
Bonjour,
voici un beau travail de .............propre a rien !!!!!!!!
-un raccord tectic ,une ligne inox qui touche les 2 cuivres(il y aura forcement de la condensation et en plus il force sur la soudure,a long terme ça creera une fuite)
je ne vais pas epiloguer;ne payer pas ce travail !!!!
et a refaire
a+
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10072
17/09/2011 à 07h35
17/09/2011 à 07h35
salutatous


ca serait pas plutot du PE????


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - jojolépicier
Petit nouveau
Message(s) : 6
17/09/2011 à 08h24
17/09/2011 à 08h24
Bonjour et merci pour toutes vos réponses Je ne vais pas vous cacher que c'est bien un plombier qui au passage s'est bien "graissé" pour réaliser ces jolies réparations Je ne suis pas du tout du métier mais il me semble que ces deux réalisations ne sont pas du tout dignes d'un professionnel Je vais remonter les photos à ma compagnie d'assurance pour qu'ils soient au courant du bon travail de leur plombier conventionné Encore merci pour vos avis et je vous souhaite un bon week end ;-) Rico
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/09/2011 à 08h53
17/09/2011 à 08h53
Citation :

Je ne suis pas du tout du métier mais il me semble que ces deux réalisations ne sont pas du tout dignes d'un professionnel



Re,

Pas du tout digne, en effet! il aurait dû être plus que recalé à l'examen et quand on voit sur la photo de droite comment le mur est cramé!! Nul !

Geogeo! je t'aurai !, je t'aurai !... Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/09/2011 à 09h19
17/09/2011 à 09h19
Citation :

C'est bien Dédé, tu t'améliores mais il y a encore quelques lacunes Rigole Adore... Normal quand on a été poursuivit par... l'Education Nationale !!!



Geogeo,

Surveille bien tes flux, je sent que ta messagerie va pas tarder à exploser !... Rigole

Cool
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/09/2011 à 09h28
17/09/2011 à 09h28
Citation :

ca serait pas plutot du PE????



Salut Fred,

Mais, ou que c'est que t'as vu du PE ?...

T'est franchement meilleur en électricité, poils au nez Rigole

Bis....
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10072
17/09/2011 à 11h14
17/09/2011 à 11h14
coucou mon DD

ben disons que je voit ce qui ressemble à un tube bleu en dessous du raccord, là ou ce n'est pas completement rebouché


@micalement

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/09/2011 à 15h11
17/09/2011 à 15h11
efred a écrit :

coucou mon DD

ben disons que je voit ce qui ressemble à un tube bleu en dessous du raccord, là ou ce n'est pas completement rebouché


@micalement



Re mon Fredo,

Disons qu'en y regardant bien, de beaucoup plus près, voire même à la loupe! on aurait bien l'impression qu'il y a une gaine bleu faisant office de fourreau, donc c'est déjà ça! mais il n'y a pas de PE, comme tu le sait, le PE est noir à bandes bleues pour la haute densité, et noir sans bande pour la basse densité, de plus on en pose quasiment jamais en intérieur propriété car grossier, inesthétique. Mais seulement en adduction d'eau enterré, poil au nez!

Adore
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10072
17/09/2011 à 16h24
17/09/2011 à 16h24
alors j'ai pas donné le bon nom, je parle de ces tuyaux en ""plastique"", PER alors???????????

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
18/09/2011 à 00h27
18/09/2011 à 00h27
Je doit être miro, car je ne vois pas de PER, hormis du cuivre et un départ de tube bizarre apparemment en inox! le reste est recouvert de peinture...
ou créer un compte pour participer
avatar - jojolépicier
Petit nouveau
Message(s) : 6
22/09/2011 à 07h49
22/09/2011 à 07h49
Bon alors là je reste sur le c_l !! L'expert est passé hier et a validé les réparations , pour lui c'est du bon travail On est pas dans la m _ _ _ e !!! Merci encore pour vos interventions et bonne journée
ou créer un compte pour participer
avatar - Pierreetcharlotte
Ouvrier
Message(s) : 112
23/09/2011 à 10h26
23/09/2011 à 10h26
A mon avis l'expert est rémunéré par la compagnie d'assurance (tu as eu comment ses coordonnées?), sois il n'est pas indépendant, sois il est compétent, sois il devait juste vérifier un point précis (par exemple "ça ne fuit pas ?"). Tu as eu un rapport ?


Citation :

ca serait pas plutot du PE????


Quelle bonne vue !! C'est peut être un autre tuyau per d'eau froide non gainé, ou carrément autre chose.
ou créer un compte pour participer