Fuite chauffe eau gaz Saunier Duval

avatar - christophe75
Petit nouveau
Message(s) : 3
05/10/2011 à 22h43
05/10/2011 à 22h43
Bonjour à tous, je vous expose mon pb m'y connaissant très peu en chauffe eau au gaz.... J'ai une fuite d'eau (goutte à goutte) sur mon chauffe de marque Saunier Duval OPALIA C10. Cette fuite se situe au niveau d'un trou ou il n'y a ni joint,ni vis (voir les photos). Je sollicite votre aide si vous êtes capable de diagnostiquer la panne et quel remède faut-il? Pour vous donner une idée de l'importance de la fuite, j'ai mis un bol en dessous, il est plein en 10-12h. Merci d'avance pour l'aide de chacun. Cordialement Christophe

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
06/10/2011 à 17h37
06/10/2011 à 17h37
Salut Christophe,
Cette fuite est due soit à un joint torique placé autour d'une tige dans le corps vertical soit à la membrane qui n'est plus étanche. Cette tige fait la liaison entre la membrane (située dans la cloche inférieure) qui se déplace sous l'effet de la pression de l'eau et le clapet de gaz. Le trou est un évent qu'il ne faut pas boucher pour que la membrane puisse fonctionner.
Si tu es doué en bricolage et que tu ne crains pas la difficulté, il est possible d'y accéder mais il faut avoir quelques outils adaptés et des joints de remplacement au cas où...
Peux-tu nous dire quelle est la pression de service après compteur et si tu as un réducteur de pression..? Il est possible qu'en la réduisant la fuite disparaisse.. Ca tourne pas rond là-dedans

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
avatar - christophe75
Petit nouveau
Message(s) : 3
06/10/2011 à 20h22
06/10/2011 à 20h22
Merci pour cette réponse. Je ne possède de réducteur sur le circuit d'eau donc impossible de vous dire la pression qui circule... Je suis un assez bon bricoleur et rien ne me rebute. J'ai pas mal d'outils chez et des joints toriques je quasiment avoir toute les tailles au travail. Quels outils spéciaux faut-il? Est-il possible que vous me guidiez pour le démontage pour y accéder? Etant que locataire, est ce que vous savez si cette panne serait à mes frais et si elle peut être le résultat d'un mauvais entretien? La chaudière a été entretenu depuis mon entrée dans les lieux mais j'anticipe ce que pourrait me dire mon propriétaire. Merci pour votre réponse Cordialement Christophe
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
06/10/2011 à 20h45
06/10/2011 à 20h45
Re,
Le fait d'être locataire change tout..! Ce problème n'est pas de l'entretien courant à la charge de l'utilisateur mais à la charge du propriétaire. Cet élément ne fait pas partie des pièces qui sont habituellement contrôlées lors de l'entretien annuel. De fait il vaut mieux ne pas se lancer dans une opération qui pourrait te coûter beaucoup plus cher qu'un simple joint.
Intervenir à distance sur un ensemble comme celui-ci, qui comporte une partie gaz, ne serait pas raisonnable de ma part et m'engagerai moralement en cas d'accident. Je te suggère donc de commencer par contacter le propriétaire et lui expliquer le problème afin de faire intervenir un professionnel à ses frais.

Désolé Pleure

@+ Sourire

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
06/10/2011 à 20h54
06/10/2011 à 20h54
Re,
Je ne t'ai pas répondu sur l'autre site mais de la même manière tu n'as pas indiqué dès le départ ta qualité de locataire et celui qui t'a répondu l'ignore..!

@+

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
avatar - christophe75
Petit nouveau
Message(s) : 3
06/10/2011 à 22h35
06/10/2011 à 22h35
Ok merci de ta réponse j'ai des arguments à faire valoir à mon propriétaire. Je partage tout à fait ton point de vue sur la sécurité!! Merci pour l'aide
ou créer un compte pour participer

Par djml

avatar - djml
Petit nouveau
Message(s) : 2
13/10/2011 à 03h16
13/10/2011 à 03h16
Bonjour à Tous !! Christophe75 j’espère que ton problème est résolu ? J'ai exactement le même problème (fuite par le petit trou) sur le même type de chauffe eau (Saunier Duval OPALIA C10) depuis qlqs jours donc si tu pouvais me dire comment la fuite a été réparée ? Quel réparateur et le cout de la réparation ? Brico30 si tu as des info sur la méthode pour démonter tous ça pour vérifier. ou remplacer la membrane et le joint torique ? Et j'imagine que si on démonte tout il va falloir changer d'autre joints... Et les outils nécessaire ? Je suis pas locataire donc tout ce que je peux faire moi meme... je fais !!! Clin d\'oeil Les joints et membrane pour ce chauffe eau ça se trouve uniquement dans des magasins spécialisés ? Merci de vos réponses. Djml.

C'est moi Clin d\'oeil Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
13/10/2011 à 06h38
13/10/2011 à 06h38
Salut Djml,
Concernant l'outillage, rien de bien spécial. Pince, tournevis, clé à molette, clés plates,... Il faut simplement utiliser le bon outil pour éviter de détériorer les raccords et autres pièces d'assemblage.
Il est préférable de se procurer le kit de joints, en vente chez les fournisseurs de la marque où tu trouveras certainement les conseils utiles à cette intervention. Il est difficile derrière un clavier de décrire la méthode de travail qui fait appel à l'observation des assemblages et au bon sens.
Tu auras beaucoup de démontage / remontage, il faut donc être très méthodique..!

Bon courage.!

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par crabe59

avatar - crabe59
Promoteur
Message(s) : 2688
13/10/2011 à 09h41
13/10/2011 à 09h41
bonjour,
je mets un petit complément sur l'intervention de Brico30 (que je salue au passage)
attention lors du démontage de la boîte à eau / gaz, il y a des ressorts qui ont la fâcheuse manie de se barrer avant que l'on repaire leur position, de plus il y a aussi la membrane qu'il vous faudra bien remettre sans la pincer, ni la percer ! il en va de même pour les joints.
Dites nous aussi, si lors du puisage d'eau chaude, les flammes du brûleur baissent de puissance ?
cordialement

il faut essayer d'aimer ce que l'on fait, quand on ne peut pas faire ce que l'on aime.

On ne peut pas dire que je suis un faignant car personne ne m'a jamais vu travailler !!!
ou créer un compte pour participer

Par djml

avatar - djml
Petit nouveau
Message(s) : 2
13/10/2011 à 12h28
13/10/2011 à 12h28
Bonjour, merci pour vos réponses. Pour le moment j'ai fermé de 1/3 le robinet d'arrivé d'eau (débit très suffisant) en espérant que moins de pression y ferai qlq chose... depuis hier soir, pas de fuite.... à suivre !! merci pour l'astuce.

C'est moi Clin d\'oeil Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
13/10/2011 à 17h12
13/10/2011 à 17h12
djml a écrit :

Bonjour,
merci pour vos réponses.
Pour le moment j'ai fermé de 1/3 le robinet d'arrivé d'eau (débit très suffisant) en espérant que moins de pression y ferai qlq chose...
depuis hier soir, pas de fuite....
à suivre !!

merci pour l'astuce.


Salut,
Pour info: ce n'est pas parce que tu réduis le passage d'eau sur l'arrivée que tu diminues la pression... Ca tourne pas rond là-dedans En refermant partiellement une vanne tu réduis le débit mais pas la pression..!
Si tu n'as plus de fuite en ayant réduit le débit c'est très certainement parce que la membrane de déplace un peu moins, ce qui laisse supposer qu'elle est un peu fatiguée. Au démontage il faudra la regarder à la loupe pour voir s'il n'y a pas des fissures et prendre les précautions d'usage pour ne pas perdre les pièces comme te l'a indiqué l'ami du Ch'nord..! Cool

@+ Clin d\'oeil