Fuite d’eau sur chaudière Chaffoteaux et Maury

Par Stark

avatar - Stark
Petit nouveau
Message(s) : 3
11/11/2014 à 07h26
11/11/2014 à 07h26
Bonjour à tous. Etant très novice dans le domaine des chaudières, je me permets de demander conseil suite au souci que je rencontre avec ma chaudière Chaffoteaux et Maury. Depuis quelques jours, je constate en effet un goutte à goutte d’eau à cet endroit (entouré en rouge). L’origine de cette fuite est le gros écrou juste au-dessus : Rien de méchant (une goutte d’eau à la minute à peu près) mais bon c’est quand même une fuite que j’aimerais bien réparer. Je précise que l’intensité de la fuite est la même que la chaudière chauffe ou pas. Ce qui m’étonne un peu c’est que j’ai eu récemment 2 dépannages sur cette chaudière dont un remplacement du corps de chauffe il y a un peu plus de 2 semaines. L’écrou apparemment est bien serré. Quelqu’un a-t-il une idée sur l’éventuelle origine de cette fuite ? Le problème pourrait-il venir d’un joint ? Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
11/11/2014 à 09h03
11/11/2014 à 09h03
Salut,
Ce tube est celui de l'évacuation de la soupape du circuit de chauffage. S'il fuit c'est, d'une part que le joint est absent ou dégradé, mais surtout qu'il y a un problème de pression supérieure à 3 bars..!
Cet écoulement doit être visible si le tube de liaison à l'égout est translucide et ne doit fonctionner qu'en cas d'urgence ou de clapet de soupape entravé par du calcaire.
Reposte une nouvelle image montrant le tableau de bord de la chaudière ou donne la pression affichée au manomètre. Indique nous également si la pression augmente pendant la phase de chauffe du brûleur.

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par Stark

avatar - Stark
Petit nouveau
Message(s) : 3
11/11/2014 à 11h51
11/11/2014 à 11h51
Merci pour avoir répondu si vite. Pour ce qui est de la pression, elle est affichée à un niveau parfaitement normal. Voilà la photo : J'ajuste d'ailleurs régulièrement la pression : avant-hier, elle était descendue en-dessous de 1 bar, je l'ai remonté en conséquence sans que cela ne change absolument au débit de la fuite. C'est vrai que la pression augmente pendant la phase de chauffe du brûleur mais je constate ça depuis longtemps. Voir la photo ci-dessous que j'ai prise pendant cette phase de chauffe : J'en déduis donc d'après le message de Brico30 que le problème viendrait plutôt du joint de la soupape. Moi qui suis très novice dans l'entretien des chaudières puis-je le changer moi-même ou me conseillez-vous de faire appel à un professionnel ?
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
11/11/2014 à 15h23
11/11/2014 à 15h23
Re,
Pas de panique, une chose après l'autre..!
Quand la pression augmente de façon importante pendant la phase de chauffe c'est généralement à cause du vase d'expansion. Ce vase dispose d'une vessie dans laquelle se trouve de l'azote (ou tout simplement de l'air) et qui finit par perdre son volume au bout de 2ou 3 ans. Il faut donc vérifier périodiquement ce vase et le remettre à sa pression de pré-gonflage initial, c'est à dire 0,2 b en dessous de la pression du circuit de chauffage.
A noter que si de l'eau sort par la valve de ce vase, la vessie est HS et il faut alors le remplacer.
Avant de t'expliquer comment regonfler le vase, tu dois savoir à quoi il sert..!
L'eau étant incompressible son volume va augmenter sous l'effet de la température du brûleur et le vase d'expansion avec sa vessie est là pour "absorber" ce volume supplémentaire ponctuel. Ce supplément de volume reprendra sa place dans le circuit de chauffage au fur et à mesure du refroidissement.
Lorsque la vessie, dégonflée ou percée, ne remplit plus son rôle et que la pression dépasse 3 bars, c'est la soupape de sécurité qui s'ouvre mais l'eau évacuée ne reviendra pas dans le circuit et il faut alors en remettre..!
C'est probablement ce qui se passe sur ta chaudière.
Pour contrôler le vase d'expansion il faut arrêter la chaudière et faire tomber la pression du mano à zéro en manœuvrant la molette rouge (au-dessus de la fuite).
Sur le vase d'expansion se trouve une valve identique à celle des VTT ou des voitures. A l'aide d'une pompe à main avec manomètre ou d'un gonfleur tu gonfles la vessie à 0,8 bar et tu remets le bouchon.
Tu remontes la pression entre 1,2 et 1,5 b et tu vérifies que la soupape ne goutte plus. Tu peux remettre la chaudière en service et compter les billes... Rigole
Si cette intervention n'a pas réglé le problème il faudra peut être manœuvrer plusieurs fois la molette rouge pour éliminer un éventuel dépôt de calcaire sur le siège de la soupape.

On constate également une anomalie au niveau de la température qui provoque la mise en défaut visible sur le tableau. En effet, le sélecteur de chauffage est positionné aux deux tiers alors que l'afficheur talonne à 80°C...!!
Je crois que ta chaudière a besoin d'un sérieux contrôle en profondeur et non pas une simple visite de "courtoisie" !!!
Tourne le sélecteur sur le premier tiers de sa course et vérifie si l'afficheur grimpe toujours aussi haut.



@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Stark

avatar - Stark
Petit nouveau
Message(s) : 3
11/11/2014 à 21h12
11/11/2014 à 21h12
Merci beaucoup pour ces explications techniques très détaillées. Comme ça j'y vois un peu plus clair. Je crois quand même que la visite d'un technicien s'impose si ma chaudière a besoin d'un contrôle en profondeur. @+
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
11/11/2014 à 21h55
11/11/2014 à 21h55
re,
si la pression augmente lors de la chauffe,vase chauffage plein d'eau;ce qui expliquerait que la soupape fuit car elle a du cracher.............
certainement carte de regulation aussi
a+
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
11/11/2014 à 22h22
11/11/2014 à 22h22
salut
une petite réflexion en passant par la Belgique .
dite vous bien que pour que la pression d un chauffage central monte au dessus de tois bar il faut une entré d eau continuel .car une fois que la soupape le trop de pression elle ce referme donc il ne peut plus y avoir une surpression vu que c est pendant la chauffe libère que la PREMIÈRE surpression ce produit don si vous ne remettez pas d eaux dans le circuit expliquer comment il ce produit ce phénomène sauf si on augmente trés fort la température je ne vois pas comment la soupape pourrait encore craché.
maintenant ce ont des soupape qui sont rarement sollicité donc quelle laisse passer un goutte a goutte prévoir a son remplacement .
un pote qui a remis de la pression dans sont installation ma demander comment cela ce fait til je lui ai dit qu il avait mis trop de pression et il as toujours prétendus du contraire et quand je lui ai demander comment l eaux du chauffage pouvait gonfler malgré que la chaudière était a l’arrêt . la ?????

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
11/11/2014 à 22h31
11/11/2014 à 22h31
eureka a écrit :

salut
une petite réflexion en passant par la Belgique .
dite vous bien que pour que la pression d un chauffage central monte au dessus de tois bar il faut une entré d eau continuel .car une fois que la soupape le trop de pression elle ce referme donc il ne peut plus y avoir une surpression vu que c est pendant la chauffe libère que la PREMIÈRE surpression ce produit don si vous ne remettez pas d eaux dans le circuit expliquer comment il ce produit ce phénomène sauf si on augmente trés fort la température je ne vois pas comment la soupape pourrait encore craché.
maintenant ce ont des soupape qui sont rarement sollicité donc quelle laisse passer un goutte a goutte prévoir a son remplacement .
un pote qui a remis de la pression dans sont installation ma demander comment cela ce fait til je lui ai dit qu il avait mis trop de pression et il as toujours prétendus du contraire et quand je lui ai demander comment l eaux du chauffage pouvait gonfler malgré que la chaudière était a l’arrêt . la ?????


J'espère qu'en Wallonie les dictionnaires francophones sont les mêmes qu'ici parce sinon il va falloir nous fournir le décodeur avec la prose...! Grand sourire

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
12/11/2014 à 10h48
12/11/2014 à 10h48
Explose de rire Rigole Explose de rire Rigole Explose de rire Rigole
ou créer un compte pour participer