Bricoleur du Dimanche

Fuite sur raccord

Par archerie

avatar - archerie
Petit nouveau
Message(s) : 5
25/10/2014 à 16h15
25/10/2014 à 16h15
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide. Pour déplacer et remplacer des radiateurs, j'ai coupé les anciens tuyaux en acier, les ai fileté, et ai utilisé des raccords à sertir avec écrou tournant afin de repartir en multicouche. Je n'arrive pas à traiter cette jonction entre le tube acier et le raccord multicouche à écrou tournant. J'ai toujours des fuites. J'ai essayé joint fibre et joint fibre + joint filasse mais rien n'y fait. Faut-il rajouter un mamelon égal MF entre ces deux pièces ? J'imagine que le joint fibre fonctionnera mieux entre deux pièces usinées plutôt qu'entre une pièce usinée et le tube acier que j'ai coupé en place à la meuleuse. Je vous remercie par avance pour votre aide. Bon week-end à tous.

Images jointes :

DSC_0218.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/10/2014 à 16h24
25/10/2014 à 16h24
, Archerie, sur ce site d'entraide.
Oui, ton idée est la bonne :
* le mamelon te permet d'avoir une portée plate pour le joint plat, indispensable dans le cas d'un écrou libre;
* tu montes le mamelon avec filasse et pâte à joint sur le filetage du tube;
* tu montes ton raccord multicouche avec le joint fibre, préalablement trempé quelques secondes dans l'eau (cela lui permet de commencer à gonfler, il finira quand il sera en présence permanente d'eau).
A noter ; dans un même raccord, de mélanger joint plat et joint sur le filetage, c'est préparer une fuite (ils se contredisent).
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
25/10/2014 à 16h31
25/10/2014 à 16h31
Bonjour.
Le raccord vissé sur le tube acier n'est pas le bon ,il faut un raccord laiton à visser sur le tube acier femelle 20/27 joint filasse , mâle 20/27 pour le PER joint fibre graphité .

A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
25/10/2014 à 16h33
25/10/2014 à 16h33
Re.
Désolé GrainDsel nos réponses ce sont croisées . Oui
A+/ Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/10/2014 à 16h51
25/10/2014 à 16h51
Bonjour, Mimi.
Pas de problème surtout si tu t'es trompé : je pense que c'est du 15/21 Explose de rire
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
25/10/2014 à 19h28
25/10/2014 à 19h28
Re.
Exact c'est du 15/21 ,mais l'idée reste la même Cool
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
25/10/2014 à 21h34
25/10/2014 à 21h34
salut
chez nous c est du 16 le multi et 15 le cuivre.
pour moi sa fuite c est qu ilas mal fait sont étanche quand je vois l épaisseur qui est sur le tuyau acier après le vissage on dirais que la filasse c est fait pousser hors du filet .soit

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/10/2014 à 23h41
25/10/2014 à 23h41
Bonsoir.
Et que penses-tu, Eureka, du fait de mettre de la filasse dans un écrou tournant ?
@+
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
26/10/2014 à 04h21
26/10/2014 à 04h21
coucou

faudrait savoir comment (ou plutôt avec quoi le tube a été coupé ) quand on voir la coupe du tuyau restant !!! celui qui pendouille.

le joint peut très mal se mettre si la coupe n'est pas perpendiculaire au tube (pas d'utilisation d'un coupe tube dans le cas présent)

c'est vrai que la filasse semble avoir été entraînée lors de la mise en place, et je ne vois pas de pâte sur cette filasse

il faudrait passer par une pièce intermédiaire pour rectifier cet état de chose, je joint ne se mettra jamais à plat

ou alors limer pour aplanir la surface pour que le joint vienne à plat sur l'extrémité du tube

Images jointes :

1414246467.jpg

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par archerie

avatar - archerie
Petit nouveau
Message(s) : 5
26/10/2014 à 07h20
26/10/2014 à 07h20
Merci pour votre réponse ! Je file en GSB...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
26/10/2014 à 19h52
26/10/2014 à 19h52
Re.
C'est normal que cela fuit kriske car c'est un écrou tournant ,donc filasse et pâte ne servent à rien .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
26/10/2014 à 20h14
26/10/2014 à 20h14
coucou

ok, mais si en plus le tuyau est coupé en oblique aucune chance d'avoir une étanchéité sans passer par une pièce intermédiaire

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/10/2014 à 20h18
26/10/2014 à 20h18
bonjour,moi se qui m’interpelle et sa "le tube acier que j'ai coupé en place à la meuleuse." pour ma part je dirais que la coupe et pas droite et que la porté du ou des joints se fait mal.mais je vais attendre la suite.
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/10/2014 à 00h11
27/10/2014 à 00h11
Bonsoir.
Hey, les copains, n'oubliez pas que lors du filetage du tube on réduit son épaisseur. Il est donc incertain qu'il reste suffisamment de surface pour qu'un joint fibre soit efficace.
Ce qui est certain, c'est que d'utiliser deux modes différents d'étanchéité dans le même raccord c'est courir à la fuite...
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
27/10/2014 à 06h22
27/10/2014 à 06h22
coucou

c'est bien pourquoi le raccord proposé par Mimi le 25 à 16h31 me semble indispensable dans la bonne dimension bien sur

on passe ainsi d'une mauvaise coupe qui ne permet pas la pose d'un joint à un bon raccord pour le faire

cette pièce doit être mise avec de la filasse (sans excès) + de la pâte et ensuite visser l'écrou mobile

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
27/10/2014 à 13h18
27/10/2014 à 13h18
GrainDsel a écrit :

Bonsoir.
Et que penses-tu, Eureka, du fait de mettre de la filasse dans un écrou tournant ?
@+



salut avec retard je dirais comme plus haut pas le bon raccord .jamais de filasse sur un écrou libre faut prendre le bon raccord..les écrous libre joints

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 147