Mon chauffe-eau électrique coule sans arrêt.

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
17/02/2015 à 08h31
17/02/2015 à 08h31
Bonjour.
De l'eau s'écoule sans interruption et en grosse quantité. Mon plombier, au téléphone, m'a dit de ne rien toucher et que cela provenait des différences de pression.
Je suis un peu sceptique et ce n'est pas très économique.
Merci de me dire ce que vous en pensez.

Images jointes :

_MG_7650.JPG _MG_7651.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
17/02/2015 à 08h57
17/02/2015 à 08h57
Salut,
Je pense que ton plombier n'a pas envie de travailler ou que c'est un rigolo..!
En regardant l'image du réducteur de pression ou peut constater que la pression réglée est bien trop élevée. Elle devrait être comprise entre 3 et 3,5 bars maximum. Tu peux commencer par enlever la grosse vis centrale en laiton et agir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur la vis à empreinte hexagonale. En ouvrant légèrement un robinet tu vas voir l'aiguille bouger.
A noter que ce manomètre ne convient pas sur cette installation, sa capacité de mesure est trop réduite. Il faudrait un mano de 0 à 10 bars.
Si, après cette réduction de pression, le groupe de sécurité continue à goutter il faudra agir plusieurs fois sur la molette rouge pour éliminer d'éventuels dépôts de calcaire sur le siège de la soupape.
Si l'écoulement persiste il faudra envisager la dépose pour détartrage ou le remplacement du groupe de sécurité mais pour ça trouve un autre plombier qui a envie de bosser dans les règles..!
En attendant un dépanneur, dans le cas où tu crains de le faire toi même, tu peux tourner d'un quart de tour la manette grise du groupe pour fermer l'alimentation pendant la nuit.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
17/02/2015 à 11h12
17/02/2015 à 11h12
Merci beaucoup Brico30.
Je fais le nécessaire cet après-midi ou demain et te tiens au courant.
Merci encore.
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
17/02/2015 à 16h26
17/02/2015 à 16h26
bonjour

le manomètre sur votre reducteur de pression est pour une soupape pour le chauffage

si la pression ne bouge pas il faut changer le réducteur de pression
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
17/02/2015 à 22h02
17/02/2015 à 22h02
Bonjour.
Sur une des photo on peu voir que le réglage du réducteur et su le chiffre 5 ce qui correspond à 5 bars donc comme le précise Brico30 tourner cet vis déjà jusqu'au chiffre trois en ouvrant un robinet pour que la pression retombe .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
18/02/2015 à 08h47
18/02/2015 à 08h47
Merci à tous.
Comme indiqué par Brico30, j'ai ramené la pression à 3 et actionné la molette rouge. Cà ne coule plus en continu mais çà goutte à une fréquence assez importante.
Je précise que le groupe de sécurité et le manomètre ont été changés il y a quelques mois et que l'eau est très calcaire.
Est-il compliqué de déposer pour effectuer un détartrage ?
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
18/02/2015 à 10h06
18/02/2015 à 10h06
Salut Gerardo,
Ce n'est pas parce que le groupe est neuf qu'il ne doit pas fuir..! Si le ballon est fortement entartré il est possible que des particules de calcaire viennent se coller sur le siège de la soupape.
Attention toutefois à s'assurer que le cumulus n'est pas en chauffe lorsqu'il y a un goutte à goutte. Ceci est normal pendant cette période mais doit cessez en ouvrant un robinet d'eau chaude.
Pour remplacer ou détartrer un groupe de sécurité il faut :
- couper l'alimentation électrique,
- ouvrir un robinet d'eau chaude jusqu'à ce qu'il ne sorte plus d'eau et le refermer,
- couper l'arrivée d'eau générale et s"assurer qu'il n'y aura aucun soutirage pendant l'opération. Par précaution fermer l'arrivée d'eau sur le réservoir de chasse du WC.
- tailler en cône un bouchon de liège qui bouchera le tube d'entrée du chauffe-eau pendant la préparation du joint de filasse.
- prévoir un seau et une serpillière sous le groupe,
- déposer le siphon de rejet à l'égout,
- desserrer l'écrou côté alimentation du groupe,
- dévisser le groupe à l'aide d'une clé à griffe ou à molette,
- placer le bouchon de liège immédiatement au bout du tuyau et l'enfoncer légèrement pour qu'il ne tombe pas. Un peu d'eau coulera dans le seau.
Maintenant il faut détartrer le groupe en la plongeant dans du vinaigre blanc légèrement chaud pour activer la réaction chimique. Faire tourner la molette rouge et la garder en position soupape ouverte pour éliminer le tartre su siège. Le trempage doit durer au moins 30 mn.
- gratter ou brosser le filetage pour qu'il soit propre et sec,
Quand le groupe de sécurité est détartré :
- étaler un peu de pâte à joint sur ce filetage et faire deux tours de filasse en serrant, elle doit tout juste recouvrir les filets,
- remettre un peu de pâte à joint sur la filasse et retirer le bouchon de liège,
- revisser le groupe sur trois ou quatre tours maxi et remettre l'écrou en place après avoir remplacé le joint fibre.
- raccorder le rejet à l'égout en PVC,
Il ne reste qu'à ré-ouvrir l'arrivée d'eau froide, vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur les joints (filasse et joint d'écrou) puis ouvrir lentement l'un des robinets d'eau chaude (le plus éloigné de préférence) et attendre que l'eau coule normalement sans crachoter.
- ré-alimenter électriquement le chauffe-eau et ouvrir le robinet du WC.

Si le problème d'écoulement se reproduit rapidement il faudra envisager le détartrage complet du ballon ou installer un adoucisseur si la dureté de l'eau est supérieur à 30°F... Pleure

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
18/02/2015 à 13h55
18/02/2015 à 13h55
Merci Brico30 pour ta gentillesse et toutes ces précisions. Je vais essayer de faire tout cela et te tiens au courant dans les prochains jours.
Merci encore.
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
19/02/2015 à 22h11
19/02/2015 à 22h11
salut j ai déjà vu de drôle de chose soit .
mais un pro sérieux ne mets JAMAIS un réducteur de pression a cette endroit et celui qui as régler la bête a 5 bar ( c est le chiffre que l on vois sur la photo ) c est un âne car avec 3bar c est amplement suffisant .
pour le reste je laisse cela as d autres .a+ Roi

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
19/02/2015 à 22h44
19/02/2015 à 22h44
bonsoir


tout a fait d'accord avec toi eurêka pour ces deux précisions
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
20/02/2015 à 04h39
20/02/2015 à 04h39
bonsoir
heureusement qu'il y a des imbéciles,c'est ce qui me fait vivre;je passe mon temps a repasser derrière eux pour refaire,par contre le client bizarrement n apprécie pas ce genre de personnes.............
et encore ,je ne parle pas de la non conformité de l installation
a+
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
20/02/2015 à 18h55
20/02/2015 à 18h55
Re.
Il y a quelque année titi116 ,j'ai un voisin qui m'a appelé pour son ballon ,la le limiteur de pression lui était vissé sur le ballon ,donc tu avais groupe ,réducteur et le ballon ,cela n'empêche pas le plombier d'avoir du travail et de ce demander en quoi cela me regardais .
Quoi dire ?
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
20/02/2015 à 19h56
20/02/2015 à 19h56