Bricoleur du Dimanche

mon constructeur fait passé la canalisation d’eau dans les combles

Par marome

avatar - marome
Petite nouvelle
Message(s) : 4
27/02/2011 à 01h00
27/02/2011 à 01h00
Bonjour, je recherche une réponse ou des réponses à un soucis. merci pour votre aide. Mon constructeur a fait passé les canalisations d'eau dans les combles (maison 80 m2 plein pied) avec passage dans le placo à la vertical. les combles sont isolés par de la laine de verre. Cette construction est RT2005. Je voulais savoir si c'était conforme à la RT2005. Et d'autre part j'entend des points positifs et négatifs sur ce sujet? Quels sont les risques? fuite, probléme l'été si trop chaud, l'hiver, rique de gel. merci beaucoup
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
27/02/2011 à 11h04
27/02/2011 à 11h04
Bonjour.
Pour mon compte personnel ,je calorifugeait toujours les canalisations qui passait dans des combles, et dans les cloisons de pièces chauffaient je les mettais sous fourreaux par sécurité .
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par tarne

avatar - tarne
Architecte
Message(s) : 1159
27/02/2011 à 11h22
27/02/2011 à 11h22
Bonjour
Les tubes en combles sont-ils isolés correctement ou bien est-ce la laine de verre générale qui joue le rôle?
Les tubes sont-ils isolés dans les descentes dans double cloison?
Je serais surpris que cette formule permette de répondre à la RT2005 qui demande un réseau " à l'intérieur du local" et réprouve les rupture d'isolation constitués par les tubes en contre-cloison.
Vous dites qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Quels sont les positifs.
Ceci dit, la RT 2005 n'est pas la bible...et même la bible...
A+
ou créer un compte pour participer

Par marome

avatar - marome
Petite nouvelle
Message(s) : 4
27/02/2011 à 12h17
27/02/2011 à 12h17
bonjour, merci à vous 2. Les tubes en comble sont sous la laine de verre dans les gaines. et sous gaine dans les descentes dans cloison. Les points positifs que l'on m'a dit:" en cas de fuite, on l'a trouve plus facilement." Ou puis je trouver l'article correspondant dans la RT 2005? afin que je me défende auprés de mon CST. merci beaucoup
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
27/02/2011 à 13h36
27/02/2011 à 13h36
Re.
Par sécurité notre entreprise nous faisait faire un plan du passage des tuyaux dans les cloisons {un pour le client ,un pour la boite },pour que le client au cas ou il voudrait poser cadres ou décorations sur ces cloisons ce qui évite de les percer , pour l'article vous devriez le trouver a la CCI de votre ville .dans les combles sous la laine de verre c'est bien.
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par marome

avatar - marome
Petite nouvelle
Message(s) : 4
27/02/2011 à 13h39
27/02/2011 à 13h39
merci mimi, CCI c'est quoi? je demanderai le plan au CST.
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
27/02/2011 à 13h48
27/02/2011 à 13h48
Re.
pardon,l'habitude ,la CCI ,c'est la Chambre de Commerce et d'Industrie.
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par marome

avatar - marome
Petite nouvelle
Message(s) : 4
27/02/2011 à 13h55
27/02/2011 à 13h55
merci beaucoup. bonne journée
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Pozidriv , le+bo

Visiteurs non identifiés : 76