Bonjour,

Je viens d'acheter une maison qui possède un ballon d'eau chaude de 300litres de marque Atlantic.
Le ballon n'a pas été utilisé depuis longtemps car la maison n'était pas habitée.
Je viens de voir que l'eau ne coule pas des robinets quand je les ouvre sur chaud uniquement....
Il y a donc un souci au niveau GS ou pire ballon d'eau chaude, voir canalisation :-(
Quels sont les manipulations que je peux faire pour affiner le diagnostic? Ouverture de la soupape manuelle du GS, robinet d'arrêt du GS ouvert et fermé par exemple? Que me conseillez vous de faire ?

Merci d'avance
Lolo_bis
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
11/04/2014 à 13h13
11/04/2014 à 13h13
Bonjour
regarder en premier que le robinet du groupe de sécurité soit ouvert, et ensuite attendre que le ballon se remplisse en laissant un robinet d'eau chaude ouvert pour purger l'air des tuyaux.
ou créer un compte pour participer

Par lolo_bis

avatar - lolo_bis
Bricoleur
Message(s) : 66
11/04/2014 à 13h30
11/04/2014 à 13h30
Le robinet du GdS est bien ouvert, je l'ai actionné plusieurs fois en me disant qu'il était encrassé mais pas d'amélioration.
J'ai aussi fait l'ouverture d'un robinet d'eau chaude, mais je n'entends pas d'air sortir :-( est ce que ça s'entend vraiment "fort" quand l'air se purge dans le ballon?

Merci
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
11/04/2014 à 15h49
11/04/2014 à 15h49
Re
en mettant le doigt pour boucher la sortie robinet , on sent l'air qui sort. Au chauffe eau on entend l'eau qui rentre.
en manœuvrant la manette de vidange est ce que de l'eau sort par le bas du GdS.
en dévissant le raccord d'arrivée d'eau sur le GdS est ce que l'eau sort par là.
si pas d'eau qui sort dans ces deux cas ,voir plus loin un robinet d'arrêt de fermé .
Mets une photo du GdS
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lolo_bis

avatar - lolo_bis
Bricoleur
Message(s) : 66
11/04/2014 à 17h19
11/04/2014 à 17h19
Je n'ai pas senti d'air sortir des robinets :-(

Je vais faire tous les tests ce week end (car je n'habite pas encore dedans) et je vous tiens au courant de tout çà.

Merci encore
Lolo_bis
ou créer un compte pour participer

Par lolo_bis

avatar - lolo_bis
Bricoleur
Message(s) : 66
12/04/2014 à 15h42
12/04/2014 à 15h42
Bonjour,

J'ai démonté le CdD et j'ai vu qu il y avait juste un filet d'eau qui arrivait à l entrée du CdD.
Du coup,j'ai travaillé sur l'appareil avant le GdS et j'ai vissé à fond la vis qui se trouve sur le dessus. L'eau s'est mis à couler.
Je pense que c est un limiteur de pression,mais je n en suis pas sûr.D'après les photos jointes,vous confirmez?
Est ce que la vis que j'ai vissé sert de robinet simplement ou est ce la vis de réglage de la pression?
Merci
Lolo_bis

Images jointes :

IMAG0479.jpg IMAG0481.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
12/04/2014 à 19h13
12/04/2014 à 19h13
Bonjour
c'est bien un réducteur de pression , et c'est bien une vis de réglage de la pression.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lolo_bis

avatar - lolo_bis
Bricoleur
Message(s) : 66
12/04/2014 à 19h53
12/04/2014 à 19h53
Du coup, ce n'est pas forcément bon d'avoir vissé cette vis supérieure à fond?
Comment puis je la régler correctement?

Merci d'avance
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
12/04/2014 à 22h41
12/04/2014 à 22h41
Re
ce réducteur de pression ne sert qu'au chauffe eau?
ou créer un compte pour participer

Par lolo_bis

avatar - lolo_bis
Bricoleur
Message(s) : 66
13/04/2014 à 09h41
13/04/2014 à 09h41
Bonjour,

Oui,il sert seulement pour le chauffe eau.
Dans l'ordre,il y a :
- coupure générale
- tuyauterie cuivre
- réducteur pression
- groupe de sécurité
- ballon d'eau chaude

Merci
Lolo_bis
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
13/04/2014 à 11h17
13/04/2014 à 11h17
Salut
pour un réglage optimal ,il faut un manomètre pour connaitre la pression. tu le mets à moitié en comptant les tours.
ou créer un compte pour participer

Par lolo_bis

avatar - lolo_bis
Bricoleur
Message(s) : 66
13/04/2014 à 12h00
13/04/2014 à 12h00
Merci, je vais pouvoir récupérer un manomètre cette semaine, je pourrais régler tout çà proprement.
D'après ce que j'ai vu il faut autour de 3 bars en entrée du cumulus?

Lolo_bis
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
13/04/2014 à 16h18
13/04/2014 à 16h18
Bonjour
je mettrais 2.5 bars
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lolo_bis

avatar - lolo_bis
Bricoleur
Message(s) : 66
30/04/2014 à 11h54
30/04/2014 à 11h54
Bonjour,

Enfin je retrouve internet pour vous dire où j’en suis.

Je n’ai pas pu installer le manomètre pour connaitre la pression exacte car je n’ai pas pu obtenir de place suffisante , après le réducteur de pression, car impossible de démonter le GdS qui me gêne 
Du coup, je n’ai pas eu d’autre choix que de régler la pression en sortie du réducteur un peu au pif….j’ai tourné la vis de réglage pour avoir un débit suffisant dans la douche au dernier étage et que je ne perde pas ce débit-pression dans la douche que je tire de l’eau chaude ailleurs.
La bonne nouvelle est qu’à force de visser-dévisser le réglage du réducteur, celui-ci s’est bien dégrippé.

Merci de votre aide.

Lolo_bis