Bonjour a tous
j'ai installé un réducteur de pression après mon compteur, celui ci indique 6 bars je trouve ça trop élevé mais le problème est que des que j'ouvre un robinet, la pression retombe a 1 bar et elle est alors insuffisante surtout pour le douche!
je suis tenté d'augmenter la pression de mon réducteur et de la régler robinet ouvert mais j'ai peur de faire fuir le réseau des que les robinets seront fermés trop longtemps!
d avance merci pour vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
20/10/2014 à 09h00
20/10/2014 à 09h00
coucou

on règle le réducteur toutes vannes fermées

c'est normal qu'il retombe puisque vous ouvrez un robinet

il est bien monté dans le bon sens de réducteur ?

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/10/2014 à 09h42
20/10/2014 à 09h42
Bonjour.
En dehors de l'erreur grossière supposée par Kriske, la chute de pression est ce qu'on appelle une perte de charge, liée proportionnellement à la petitesse des tuyaux, à leur longueur, à leur complication (coudes tés vannes robinets etc...), à leur obstruction éventuelle (cas typique des robinets auto-perceurs dont la pastille vient gêner le débit). A titre d'exemple, si tu as mis un réducteur de pression de petite dimension (15x21 par exemple) sur une alimentation générale, cela génère une perte de charge supplémentaire.
Accessoirement, je trouve que 6 bars c'est trop fort : même avec un chauffe-eau électrique, ce serait bien de descendre à 5 bars pour que la soupape de sécurité du chauffe-eau se referme à coup sûr après décharge.
@ suivre...
ou créer un compte pour participer

Par Polo35uk

avatar - Polo35uk
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
20/10/2014 à 21h23
20/10/2014 à 21h23
salut merci pour vos reponses
le reducteur est bien monté dans le bon sens, il est de dimension 3/4 de pouce
ce n'est pas un chauffe eau electrique mais un chauffe eau raccordé a la chaudiere fioul, 6 bars c'est toujours trop?
la seule explication que je vois selon les infos que vous me donnez c'est que le reseau d'eau en cuivre est un peu encrassé par du tartre peut etre? ce qui genererait la perte de charge, devrais je le nettoyer et si oui par quel moyen?
merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/10/2014 à 22h16
20/10/2014 à 22h16
Bonsoir.
Le tartre dans les tuyauteries d'eau froide ce n'est pas fréquent.
Disposes-tu tu d'un robinet pas très loin de l'arrivée ?
Pour la pression, peux-tu nous dire quelle est la pression de décharge de la soupape de sécurité ?
@+
ou créer un compte pour participer

Par Polo35uk

avatar - Polo35uk
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
22/10/2014 à 23h16
22/10/2014 à 23h16
en fait c'est un peu complexe, l'eau froide vient d'un puit, la pression est correcte
l'eau chaude vient d'un deuxieme circuit eau de la ville qui allimente le chauffe eau de la chaudiere et le manometre installé sur le reducteur de pression a l'arrivée du tuyau indique 6 bars, quand on ouvre le robinet d'eau chaude celle ci descend a 1.5 bars
d'avance merci
ou créer un compte pour participer

Par Polo35uk

avatar - Polo35uk
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
22/10/2014 à 23h17
22/10/2014 à 23h17
la pression de decharge est reglée sur 3 bars je pense
a bientot
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/10/2014 à 09h54
23/10/2014 à 09h54
Bonjour.
Si la pression de décharge est à 3 bars, quand le réseau est à 6 bars elle serait ouverte en permanence...
Ce montage est très surprenant : aux robinets tu as donc de l'eau de ville + de l'eau du puits !!!!
Tu ne réponds pas à ma question d'un robinet (ou même un té) pas très loin de l'arrivée eau de ville ? ce serait bien d'y mesurer la pression avant d'être potentiellement pénalisé par une perte de charge.
@ suivre...
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
23/10/2014 à 10h00
23/10/2014 à 10h00
coucou

si eau de ville et eau de puits il faut espérer que cela n'emprunte pas la même canalisation

dans ce cas il faut aussi 2 robinets et des clapets anti retour pour bien séparer les circuits de distribution

un clapet US pourrait permettre un passage de l'eau de ville vers l'eau de puits avec comme conséquence une perte de pression importante puisque située en aval de la prise d'eau

ce n'est qu'une idée

par le passé dans un cas assez voisin des photos nous avaient bien aidée à circoncire le problème, peut être est il temps de nous en poster quelques unes

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par Polo35uk

avatar - Polo35uk
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
23/10/2014 à 22h09
23/10/2014 à 22h09
bonsoir, je vais essayer de prendre des photos et de les poster
je sais que ca peut paraitre surprenant mais c'est une vielle maison qui etait sur l'eau du pluie pour tout
mon ballon de ma chaudiere vient de percer pour la deuxieme fois en 8 ans, de plus la pression n'etait pas terrible surtout pour l'eau chaude donc comme on renove l'etage de fond en comble, on a cree un circuit d'eau sanitaire parallele a celui du rez de chaussée c'est donc la raison pour laquelle pour le rez de chaussee on a de l'eau froide du puits et de l'eau chaude de la ville
quand on renovera notre rez de chaussee on refera entierement la plomberie et on passera tout en eau de la ville sauf pour les toilettes et les laves linges et lave vaisselle
question, mon manometre est sur le reducteur de pression, faudrait il que je l'installe apres le reducteur? je n'ai pas de robinet il faudrait que j'installe un T pour te repondre graindsel
d'avance merci pour vos reponses
bonne soirée
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/10/2014 à 23h52
23/10/2014 à 23h52
Bonsoir.
"vielle maison qui etait sur l'eau du pluie" : ton ordi a confondu avec le puits ?
Si le mano est directement sur le réducteur de pression, la problème serait donc en amont.
Si tu veux bien nous aider par une photo de cette arrivée : le réducteur de pression et le robinet placé (j'espère) juste avant.
En suivant le tuyauterie, y aurait-il une autre robinet encore avant, ou est-ce déjà le réseau public ?
Mes deux idées sont, pour en tirer la compréhension :
* remplacer le réducteur par un té et y brancher un manomètre en direct. Tu verras alors la pression de ville sans débit, puis la même avec débit.
* si le robinet est à toi, fermer celui du réseau public pour remplacer le tien par un té comme ci-dessus pour les mêmes mesures.
Pour ces essais, un flexible 20x27 et les raccords mâle et femelle adéquats, seraient précieux.
Si le robinet appartient au gestionnaire du réseau public, il peut être défectueux, le gestionnaire doit le remplacer.
@ suivre...
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
24/10/2014 à 05h44
24/10/2014 à 05h44
coucou Dom

note que son ordi n'a peut être pas fait d'erreur, cela peut être de l'eau de pluie venant d'une citerne (il dit quelque part que l'eau froide vient d'un puits donc on sait quoi)

mieux vaut attendre les photos

dans le cadre d'un nouvelle installation plomberie, j'alimenterais le chauffe eau aussi en eau de pluie ou de puits (sauf si l'eau du puits à une dureté supérieure à celle de l'eau de ville)

le tout avec des conduites bien séparées

pour moi c'est normale que le mano chute lorsque l'on ouvre un robinet

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/10/2014 à 10h27
24/10/2014 à 10h27
Bonjour.
Oui, Kriske, c'est normal, mais pas autant.
Déjà il faudrait régler le réducteur entre 3 et 5 bars.
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Polo35uk

avatar - Polo35uk
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
29/10/2014 à 06h59
29/10/2014 à 06h59
salut a tous
oui c'est une erreure, c'est de l'eau du puits qui alimentait la maison et qui l'alimente toujours au rdc pour l'eau froide sanitaire
quelques photos pour eclaircir tout ca

Images jointes :

IMG_2902.JPG IMG_2906.JPG IMG_2907.JPG
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
29/10/2014 à 08h31
29/10/2014 à 08h31
Bonjour.
Et si on suit le tuyau (merci pour les photos Clin d\'oeil ) l'eau chaude également, puisque le tuyau va vers la chaudière en passant par un groupe de sécurité.
Si ces nouvelles photos montrent l'arrivée du puits, où se trouve la pompe ? elle est immergée ? Il n'y a pas de réservoir anti-bélier ? Pourquoi le réducteur de pression ?
Pour le coup, si tu pouvais prendre le temps de nous poster le schéma de toute ton installation cela faciliterait nos comprenettes...
@+
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
29/10/2014 à 09h01
29/10/2014 à 09h01
bonjour,
certainement pompe avec surpresseur=====}dans ce cas,probleme de pression sur vessie,
si pompe immergée,il faudrait mettre ce qu'on appelle une "bache" (sorte de ballon avec reserve)

a+