Bricoleur du Dimanche

Probléme pour remonter la pression d’une chaudière Frisquet.

Par Rachel.W

avatar - Rachel.W
Petite nouvelle
Message(s) : 1
16/11/2013 à 13h11
16/11/2013 à 13h11
Bonjour à tous, Je me permet de venir vers vous aujourd'hui car en tant que locataire avec une propriétaire injoignable et une révision prévu dans un mois, je suis un peu perdu face à la chaudière installé dans la maison. Il commence à faire froid, et en allumant la fameuse Frisquet Hydromotrix, je me rend compte qu'il faut vraiment remonter la pression. Mais voilà, l’installation ne ressemble pas vraiment au croquis du manuel d'utilisation et je ne veux pas faire de bêtises. Je vous ai fait quelques photos et un scan de mon manuel pour ne pas vous encombrer d'explications. Sur l'une des photos j'ai fait trois flèches, c'est sur ces trois points que j'ai des doutes. Je tourne lequel ou lesquels ? Ou peut être ai-je tout faux... Et ensuite, la pression met elle du temps à remonter ? Merci de m'avoir lu et merci à ceux qui me consacrerons un peu de temps Sourire

Images jointes :

DSC_0002.JPG DSC_0004.JPG DSC_0007.JPG 001.jpg DSC_0008.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
16/11/2013 à 17h27
16/11/2013 à 17h27
bonjour,
pas de système de remplissage sur votre chaudiere,va falloir chercher sur le circuit chauffage;
(photo autour de la chaudiere serait un plus...........)
pour info le disconnecteur est obligatoire sur une installation,
a+
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
16/11/2013 à 19h52
16/11/2013 à 19h52
salut éventuellement repaire la conduite d eaux froide sanitaire et regarde si il y as un raccodement qui va a la chaudière ou sur une conduite du chauffage dans la chaufferie

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
16/11/2013 à 22h49
16/11/2013 à 22h49
bonsoir

c'est marque entre la troisième et quatrième photos

de plus sur vos photos on ne voit que trois tuyaux

alors qu'il doit y en avoir cinq

gaz eau froide eau chaude départ chauffage retour chauffage

le remplissage sur cette chaudière est un disconnecteur avec deux robinets branches

sur l'arrivée eau froide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 313